#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 1.2.2012 Пользователь №: 25964 |
Уважаемые форумчане!
помогите решить вопрос. есть крыша 40м х 80м ,покрытая стеклогидроизолом (битум), есть 6 крышных вентиляторов - которые нужно подключить. какой кабель выбрать,какой способ прокладки по крыше. Спасибо. |
|
|
swewe кабель на крыше цеха 2.8.2014, 0:38
с2н5он кабель выбрать нужный, ибо мощность и расстояние д... 2.8.2014, 11:03
swewe все движки 1.1 кВт.
мне бы марку кабеля (в наличии... 2.8.2014, 12:35
Donh ультрафиолет разрушает поливинил так шо без труб и... 2.8.2014, 15:15
swewe металлорукав ? 2.8.2014, 16:00
FRAER Можете в гибкую пнд-трубу запихать, гофрированную
... 2.8.2014, 16:00
swewe не рекомендуется или не допускается?
мне бы - что ... 2.8.2014, 16:14
Олега Цитата(swewe @ 2.8.2014, 0:38) Уважаемые ... 2.8.2014, 17:40
swewe Олега - спасибо за ответ !
чердака нет ,под кр... 2.8.2014, 18:05
Олега Цитата(swewe @ 2.8.2014, 18:05) вертикаль... 2.8.2014, 18:40
swewe большое спасибо ! 2.8.2014, 19:19![]() ![]() ![]() |
|