				добрый день 
			
			
					
		столкнулся с такой же проблемой у родителей только они живут в частном секторе в своем доме в дом заведено 380 в (три фазы) нагрузка соответствено не семитричная недавно на ТП отгорел ноль и у всех по улице погорели телевизоры и холодильники сейчас с энергетиками конечно разбираемся о компенсации но вопрос не об этом... теперь я задумался о защите дома от подобных случаев подскажите как сделать надежно и красиво...поделитесь опытом мне достаточно защитное отключение в случае чего дифавтомат заинтересовал меня опаты работы с ним нет но покурив интернет я понял на каждую фазу надо ставить однофазный дифавтомат?  | 
	
 
 | 
	|
| 
			
			 | 
	
			
			  21.7.2014, 8:53
			
				 Сообщение
					#22
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663  | 
       
			
			 
				Если нагрузки все однофазные, то на каждую фазу ДА с защитой от перенапряжения. 
			
			Некоторое неудобство этого девайса в том, что включать его нужно вручную... что при длительном отсутствии хозяев грозит, например, разморозкой холодильника... Лучше ставить защиту от перенапряжений с автовозвратом, например, УЗМ50/51. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.© 
					
		 | 
	
 
 | 
	|
			
			  22.7.2014, 6:50
			
				 Сообщение
					#23
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511  | 
       
			
			 Цитата но покурив интернет я понял на каждую фазу надо ставить однофазный дифавтомат? Не думаю что система с 3-мя диф автоматами будет работать. Из-за нулевых проводников, не выйдет уравнять токи. Нужно ставить или на каждую однофазную группу диф автомат или один общий трехфазный диф автомат с интересующей нас защитой. В трехфазном это будет защита от асимметрии напряжений.  | 
	
 
 | 
	|
			
			  23.7.2014, 5:58
			
				 Сообщение
					#24
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 29.5.2014 Пользователь №: 39735  | 
       |
 
 | 
	|
| 
			
			 | 
	
			
			  23.7.2014, 6:44
			
				 Сообщение
					#25
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281  | 
       
			
			 
				Принцип действия четырехполюсного узо представляете себе? 
			
			
					
		При ассимметрии нагрузки оно не сработает  | 
	
 
 | 
	|
			
			  23.7.2014, 7:32
			
				 Сообщение
					#26
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511  | 
       
			
			 Цитата нагрузка будет по любому аиметричной разве это не вызовет срабатывание ДА? Вот как раз трехфазный диф и не будет срабатывать при асимметрии. Она компенсируется током в нулевом рабочем проводнике, который так же идет через диф.  | 
	
 
 | 
	|
| Гость_Гость_Лой_*_* | 
			
			  23.7.2014, 14:33
			
				 Сообщение
					#27
					
				
			 
		 | 
	
| 
        	
				
        			 Гости  | 
       
			
			 
				Здравствуйте.  
			
			
					
		Есть устройства защитного отключения от поражения человека током Есть дифференциальные выключатели - совмещённое УЗО и автовыключатель для защиты от замыканий и перегрузок УЗО бывают электронные и электромеханические. Электромеханические надёжнее - грозоустройчивые и работают при пропадании ноля. Также УЗО бывают типов АС А и В. АС работают на переменном токе. А работают также и на постоянном, что важно, так как в стиральных машинах используется внутри постоянный ток. В - ещё более совершенные, но не вдавался в подробности. Конструктивно разница в составе материала сердечника, как я понял В Вашем случае лучше всего электромеханическое трёхфазное УЗО или дифференциальный автоматический выключатель НО - это средства защиты от поражения током, а НЕ от перенапряжения. От перенапряжения у меня например УЗМ-50, но он однофазный. Вам, наверное, подойдёт УЗМ-3-63 Ставить отдельно на каждую фазу однофазные УЗО или ДА не советую - тогда нельзя будет подключать трёхфазную нагрузку, например трёхфазный двигатель  | 
	
 
 | 
	|
| 
			
			 | 
	
			
			  25.7.2014, 11:25
			
				 Сообщение
					#28
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 29.5.2014 Пользователь №: 39735  | 
       
			
			 Вам, наверное, подойдёт УЗМ-3-63 спасибо самое то уже нашел в инете и наверное куплю http://www.3nnov.ru/product_325.html не сочтите за рекламу  | 
	
 
 | 
	|
			
			  25.7.2014, 12:24
			
				 Сообщение
					#29
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511  | 
       
			
			 
				Конечно Дифавтоматы с функцией защиты от перенапряжения не специлизированные устройства. Применими для экономии. 
			
			
					
		УЗМ на мой взгляд дорого. Дешевле реле контроля фаз (например ЕЛ-11, РНПП) и пускатель/контактор.  | 
	
 
 | 
	|
| Гость_Гость_Лой_*_* | 
			
			  25.7.2014, 14:45
			
				 Сообщение
					#30
					
				
			 
		 | 
	
| 
        	
				
        			 Гости  | 
       
			
			 
				Здравствуйте. Спасибо за информацию. Значит, в Нижнем Новгороде их делают тоже. Я у себя ставил из Санкт-Петербурга.  
			
			
					
		Ещё видел на рынке устройства защиты белорусские, а в магазине не помню чью симпатичные, со встроенным вольтметром (светящиеся циферки). НО эти с вольтметром без варисторной защиты от грозовых перенапряжений были, в отличие от УЗМ-50  | 
	
 
 | 
	|
| 
			
			 | 
	
			
			  28.7.2014, 7:59
			
				 Сообщение
					#31
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 29.5.2014 Пользователь №: 39735  | 
       
			
			 Конечно Дифавтоматы с функцией защиты от перенапряжения не специлизированные устройства. Применими для экономии. УЗМ на мой взгляд дорого. Дешевле реле контроля фаз (например ЕЛ-11, РНПП) и пускатель/контактор. да не...дома ставить контактор или пускатель не правильно зачем мне подвижные механические части? да и на счет подешевле вряд ли будет надо же учитывать цену с пускателем/контактором короче это менее надежно  | 
	
 
 | 
	|
			
			  28.7.2014, 16:44
			
				 Сообщение
					#32
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511  | 
       
			
			 
				Поэтому я по прежнему за дифавтомат. Извините за назойливость)
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	
 
 | 
	|
			
			  30.7.2014, 8:42
			
				 Сообщение
					#33
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 29.5.2014 Пользователь №: 39735  | 
       |
 
 | 
	|
![]() ![]() ![]()  | 
	
 
  | 
		Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2025, 6:13 | 
| 
 | 
	
| 
 |