Выбор автоматического Выключателя , Ставить АВВ С50 или С63 ??

SAIGAK
сообщение 18.7.2014, 0:53
Сообщение #41


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 204
Регистрация: 29.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16385



Цитата(Олега @ 17.7.2014, 21:33) *
Не нахожу разумным с целью удешевления ставить неполноценную защиту. Дороже выйдет, Где тонко там и рвется (народная мудрость).

Для большинства случаев она возможно оказывается достаточной.

Цитата(Олега @ 17.7.2014, 21:33) *
Там, где она принципиально возможна (подобрать набор оборудования ?). Длительная - уже от 4 минут. п.1.3.4

Дык данный пункт говорит о расчетном токе Ib при повторно-кратковременном и кратковременном режимах работы. А не конкретно о перегрузке. Расчетный ток так или иначе будет меньше номинального тока АВ, так как Ib ≤ In

Цитата(Олега @ 17.7.2014, 21:33) *
Отдельная группа на бойлер подходит ?

Если бойлер один, то какая группа?
Мне кажется, что не подходит. Креститься не буду. icon_biggrin.gif

Цитата(Олега @ 17.7.2014, 21:33) *
Непонятно употребление слова "идеалист" в контексте. Цифра 45% - вполне конкретная величина. При этом не 40 и не 50 к примеру. Должно быть обоснование в цифрах. Его нет.

Есть другая хорошая поговорка - "Практика - критерий истины".
Может это опытное число, которое складывается в том числе из названных мною пунктов.
Почему в 3.1.11. кратность для тока плавкой вставки или тока уставки автоматического выключателя, имеющего только максимальный мгновенно действующий расцепитель, 80% а не 75% ? Непорядок! Необоснованно!

Цитата(Олега @ 17.7.2014, 21:33) *
После прочтения в Пособии к ПУЭ "Такое различие в подходах вызвано опасением, что для регулируемой характеристики кратность тока срабатывания по отношению к номинальному может быть значительно увеличена по сравнению с кратностью, принятой для нерегулируемой характеристики" про кратность нужно смотреть в ПУЭ - п.3.1.11 (изменив Iн на Iтр.т.р.). Заметьте, для регулируемых АВ подход не изменился.

А я еще раз говорю - это Ваши догадки, так как зависимости в замечании не названы. И корректировка обосновывается неадекватным требованием ПУЭ к АВ с регулируемой характеристикой, о чем говорится в замечании.

Ответьте на вопросы: "До написания замечания требование п. 3.1.11., касающееся АВ с нерегулируемой характеристикой, In ≤ IZ было недостаточно для защиты? Сети горели? Об этом говорится в замечании? "

Сообщение отредактировал SAIGAK - 18.7.2014, 8:02
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 18.7.2014, 8:40
Сообщение #42


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17877
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(SAIGAK @ 18.7.2014, 1:53) *
Для большинства случаев она возможно оказывается достаточной.

Мы повторяемся. "Авось пронесёт" - не должно применяться. Во всех режимах потребления защита обязана отрабатывать.

Цитата(SAIGAK @ 18.7.2014, 1:53) *
Дык данный пункт говорит о расчетном токе Ib при повторно-кратковременном и кратковременном режимах работы. А не конкретно о перегрузке.

Я о части 1.3.4: "При длительности включения более 4 мин, а также при перерывах недостаточной длительности между включениями наибольшие допустимые токи следует определять, как для установок с длительным режимом работы." Возможность перегрузки есть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 18.7.2014, 11:29
Сообщение #43


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Мужики, не понятно из за чего "сыр бор", что не достаточно:
3.1.11. В сетях, защищаемых от перегрузок (см. 3.1.10), проводники следует выбирать по расчетному току, при этом должно быть обеспечено условие, чтобы по отношению к длительно допустимым токовым нагрузкам, приведенным в таблицах гл. 1.3, аппараты защиты имели кратность не более: 100% для номинального тока расцепителя автоматического выключателя с нерегулируемой обратно зависящей от тока характеристикой (независимо от наличия или отсутствия отсечки) - для проводников всех марок; ***
Что теперь этот пункт нам вообще не нужен?
Что разработчики ПУЭ опять что то напутали?


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 18.7.2014, 13:13
Сообщение #44


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17877
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Transformator @ 18.7.2014, 12:29) *
из за чего "сыр бор", что не достаточно:

По ГОСТ и старой (но действующей) редакции ПУЭ требования менее жесткие, чем в Пособии к гл.3.1 ПУЭ.
Я за Пособие, поскольку при его использовании исключается непонятка с отсутствием защиты кабеля в диапазоне возможных токов от Iд до Iр (1,45Iн). Теория вероятности не успокаивает.

Цитата(Олега @ 17.7.2014, 21:33) *
Отдельная группа на бойлер подходит ?
Цитата(SAIGAK @ 18.7.2014, 1:53) *
Если бойлер один, то какая группа?
Мне кажется, что не подходит.

Разумеется я не о группе оборудования говорил.
Правильнее (без сокращения) конечно "групповая линия" - одна из отходящих от группового щита. Это цепь, подключенная к отдельному защитному аппарату.
Так что думаю бойлер вам подойдёт.

Цитата(SAIGAK @ 18.7.2014, 1:53) *
Может это опытное число, которое складывается в том числе из названных мною пунктов.

Вроде - у бабушки на огороде. Проектировщик считает исходя из худших условий. Принимаю Iр равным 1,45Iн.

Цитата(SAIGAK @ 18.7.2014, 1:53) *
In ≤ IZ было недостаточно для защиты? Сети горели? Об этом говорится в замечании? "

Я статистикой не занимаюсь (по пожарам и замерам Iр). Думается в ГОСТ не зазря появилось:
433.1"Если защита в соответствии с этим пунктом, возможно, не обеспечивает эту защиту в определенных случаях, например, от длительного сверхтока меньшего, чем I2, в этих случаях должен рассматриваться вопрос о выборе кабеля с большей площадью сечения."
Т.е. при наличии такой возможности проектировщик уже "должен". Это прямое руководство к действию.
А в отдельных случаях, да согласен - если "возможности" нет, то лишние затраты ни к чему.

Сообщение отредактировал Олега - 18.7.2014, 12:49
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAIGAK
сообщение 18.7.2014, 13:38
Сообщение #45


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 204
Регистрация: 29.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16385



Цитата(Олега @ 18.7.2014, 8:40) *
Я о части 1.3.4: "При длительности включения более 4 мин, а также при перерывах недостаточной длительности между включениями наибольшие допустимые токи следует определять, как для установок с длительным режимом работы." Возможность перегрузки есть.

Я так понимаю, что наибольший ток в таком случае принимается за расчетный.
Далее как обычно выбираем аппарат защиты.
Откуда перегрузка?

Цитата(Олега @ 18.7.2014, 13:13) *
По ГОСТ и старой (но действующей) редакции ПУЭ требования менее жесткие, чем в Пособии к гл.3.1 ПУЭ.
Я за Пособие, поскольку при его использовании исключается непонятка с отсутствием защиты кабеля в диапазоне возможных токов от Iд до Iр (1,45Iн). Теория вероятности не успокаивает.

Что же тогда такое коэффициент спроса? Уж не параметр ли, отражающий вероятность?

Еще раз. Вы согласны, что в Пособии говорится, что требования к выбору именно регулируемых АВ были неточны?
Вы согласны, что если это так, то изменения в ПУЭ должны касаться в первую очередь именно регулируемых АВ?

Я считаю, что в редакции главы 3.1 собирались для регулируемых АВ требование I2 ≤ IZ заменить на I2 ≤ 1.45IZ. Так как для нерегулируемых АВ условие I2 ≤ IZ не отражало зависимости от отключающего параметра I2, то авторы решили добавить логичное и универсальное условие и для нерегулируемых АВ - I2 ≤ 1.45IZ.

Цитата(Олега @ 18.7.2014, 13:13) *
Правильнее (без сокращения) конечно "групповая линия" - одна из отходящих от группового щита. Это цепь, подключенная к отдельному защитному аппарату.
Так что думаю бойлер вам подойдёт.

Я не специалист. Я считал, что групповая линия - это линия, на которой сидит группа электропотребителей: группа лампочек, группа розеток, группа лифтов и т.п.
Какой ток принимать за расчетный в случае с бойлером?

Цитата(Олега @ 18.7.2014, 13:13) *
Вроде - у бабушки на огороде. Проектировщик считает исходя из худших условий. Принимаю Iр равным 1,45Iн.

Проектировщик руководствуется нормативными документами. Я считаю, что Вы не так поняли замечание в Пособии.

Попробую придраться icon_biggrin.gif
Если уж быть идеалистом, как я Вас назвал, то желательно выяснить, до какой температуры нагреется изоляция при токе 1,45In в течение часа, пока не сработает АВ. Узнать, не испортится ли она. К тому же в ПУЭ не оговаривается время, за которое должен сработать АВ. А вдруг время 1 час, указанное в ГОСТ Р 50345-2010, не подходит для старенького ПУЭ?

Сообщение отредактировал SAIGAK - 18.7.2014, 14:00
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 18.7.2014, 15:22
Сообщение #46


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17877
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(SAIGAK @ 18.7.2014, 14:38) *
Я так понимаю, что наибольший ток в таком случае принимается за расчетный.
Далее как обычно выбираем аппарат защиты.
Откуда перегрузка?

Расчетный ток цепи - это другая история
Аппарат защиты - ближайший больший (по ряду Iн) от расчетного, с к=1.1. и уже по нему выбираем кабель (прикидкой, начиная с кабеля, можно заниматься, но придешь все равно к тому же результату)
Перегрузка оттуда, откуда и бывает. icon_biggrin.gif Ток трогания ТР - это не отсечка МР, для срабатывания нужно время. От долей секунды до часов.

Цитата(SAIGAK @ 18.7.2014, 14:38) *
Что же тогда такое коэффициент спроса? Уж не параметр ли, отражающий вероятность?

Да, вероятность. Только это не касается вопросов безопасности.

Цитата(SAIGAK @ 18.7.2014, 14:38) *
Еще раз. Вы согласны, что в Пособии говорится, что требования к выбору именно регулируемых АВ были неточны?
Вы согласны, что если это так, то изменения в ПУЭ должны касаться в первую очередь именно регулируемых АВ?

Я считаю, что в редакции главы 3.1 собирались ...

Пояснить преамбулу замечания не могу. Но вывод очевиден : "Чтобы устранить эту нечеткость, ... требования к чувствительности защиты связываются с током срабатывания расцепителя, независимо от того, регулируемой или нерегулируемой является характеристика автоматического выключателя."
Вы имеете право считать по иному.

Цитата(SAIGAK @ 18.7.2014, 14:38) *
Я считал, что групповая линия - это линия, на которой сидит группа электропотребителей: группа лампочек, группа розеток, группа лифтов и т.п.

Да, есть и такие групповые линии. Но это совсем не означает, что их должно быть 2 и более (это не ОПГ). Хоть одна лампочка на линию - в щитке обозначается "Гр..."
7.1.6. Групповой щиток - устройство, в котором установлены аппараты защиты и коммутационные аппараты (или только аппараты защиты) для отдельных групп светильников, штепсельных розеток и стационарных электроприемников.
7.1.7. Квартирный щиток - групповой щиток, установленный в квартире и предназначенный для присоединения сети, питающей светильники, штепсельные розетки и стационарные электроприемники квартиры.
6.1.5. Групповая сеть - сеть от щитков до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников.

Цитата(SAIGAK @ 18.7.2014, 14:38) *
Какой ток принимать за расчетный в случае с бойлером?

Для группового АВ - какой насчитаете по формуле Р/U, Кс=1

Цитата(SAIGAK @ 18.7.2014, 14:38) *
считаю, что Вы не так поняли замечание в Пособии.

Наверное и последнее предложение (вывод) в замечании авторы ПУЭ написали в следствии того, что сами ничего не поняли icon_biggrin.gif
По-моему резюме иначе как написано и понять невозможно.

Цитата(SAIGAK @ 18.7.2014, 14:38) *
.. желательно выяснить..

Интересно, так углубьтесь. Мне пока без нужды.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 18.7.2014, 16:17
Сообщение #47





Гости






Цитата(Transformator @ 18.7.2014, 11:29) *
Мужики, не понятно из за чего "сыр бор", что не достаточно:
3.1.11. В сетях, защищаемых от перегрузок (см. 3.1.10), проводники следует выбирать по расчетному току, при этом должно быть обеспечено условие, чтобы по отношению к длительно допустимым токовым нагрузкам, приведенным в таблицах гл. 1.3, аппараты защиты имели кратность не более: 100% для номинального тока расцепителя автоматического выключателя с нерегулируемой обратно зависящей от тока характеристикой (независимо от наличия или отсутствия отсечки) - для проводников всех марок; ***
Что теперь этот пункт нам вообще не нужен?
Что разработчики ПУЭ опять что то напутали?


Trasformator, Очень Прошу Вас напишите только 2 строчки:
Какой автомат ставить С63 или С50
Какой кабель вбить в проект.

Заранее ВСЕМ СПАСИБО !
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 18.7.2014, 16:48
Сообщение #48


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



С63 кабель ВВГнг-LS 5x16
Если не прокатит, поставите С50 и кабель ВВГнг-LS 5x10
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 18.7.2014, 17:37
Сообщение #49


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Гость @ 18.7.2014, 17:17) *
Trasformator, Очень Прошу Вас напишите только 2 строчки:
Какой автомат ставить С63 или С50
Какой кабель вбить в проект.

Заранее ВСЕМ СПАСИБО !

читай пост 48.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 18.7.2014, 18:13
Сообщение #50


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17877
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(FRAER @ 18.7.2014, 17:48) *
С63 кабель ВВГнг-LS 5x16
Если не прокатит, поставите С50 и кабель ВВГнг-LS 5x10

По кольчугинскому каталогу 5х10 медь на воздухе 61
Однако по ГОСТ 50571.5.52 надо учитывать условия прокладки, там уже циферки другие:
Прикрепленное изображение

К тому ж, даже если не применяете 1,45 (считая завышенным), то уж 1,13 не должно вызывать вопросов - ниже гарантированно не расцепится за час.
(ps К 16мм2 и С63 это тоже относится)

Сообщение отредактировал Олега - 18.7.2014, 18:23
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 18.7.2014, 19:09
Сообщение #51


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Длительно-допустимый ток - ток, который должен пропускать кабель сколь угодно долгое время, не перегреваясь при этом, также кабели допускают кратковременную перегрузку (пуэ сейчас листать лень)
Так что насчет коэффицмента 1,13 я согласен, а 1,45 - спорно, а течение времени, пока сработает автомат кабель будет испытывать допустимую перегрузку
А ТС, конечно, условия прокладки надо смотреть
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 18.7.2014, 19:27
Сообщение #52


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Олега @ 18.7.2014, 19:13) *
ГОСТ 50571.5.52

В ПУЭ другая таблица, давайте определимся, по каким правилам живем?!!
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 18.7.2014, 19:29
Сообщение #53


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Ну, пуэ в этом плане устарело уже...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 18.7.2014, 19:41
Сообщение #54


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17877
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(FRAER @ 18.7.2014, 20:09) *
Длительно-допустимый ток - ток, который должен пропускать кабель сколь угодно долгое время, не перегреваясь при этом, также кабели допускают кратковременную перегрузку (пуэ сейчас листать лень)

Так ведь с учетом условий прокладки некоторые варианты уже при Iн могут накрыться. О кратковременности в ПУЭ мы уже с SAIGAKом наговорились выше. Лень листать.

Цитата(FRAER @ 18.7.2014, 20:09) *
Так что насчет коэффицмента 1,13 я согласен,

Спасибо на этом icon_biggrin.gif . Тогда примените его. Будет очевиднее.

Цитата(FRAER @ 18.7.2014, 20:09) *
а 1,45 - спорно, а течение времени, пока сработает автомат кабель будет испытывать допустимую перегрузку

А с чем тут спорить ? Ясный пень Iр где-то меж 1,13Iн и 1,45Iн. Но гарантированно за час сработает только при 1,45Iн. Вот этот час (! - это кратковременно ? см.п.1.3.3 ПУЭ) кабель и будет перегружаться.
Да, может и меньше, как повезет. Но наверняка только при 1,45Iн.

Цитата(FRAER @ 18.7.2014, 20:09) *
А ТС, конечно, условия прокладки надо смотреть

Во-во. А он только помалкивает про условия, как будто и не читал темы. А решение подай fun.gif

Вобщем я утомился, пойду танчики гонять.

Сообщение отредактировал Олега - 18.7.2014, 19:46
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAIGAK
сообщение 18.7.2014, 20:35
Сообщение #55


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 204
Регистрация: 29.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16385



Насчет п. 1.3.4. Я так и не понял, зачем Вы меня к нему отослали.

Но пп. 1.3.3 и 1.3.4 являются хорошим примером косноязычия авторов ПУЭ. И чтобы понять смысл, заложенный в текст, надо попытаться его осмыслить. Вот некоторые спорные моменты:
1) Так в пункте в п. 1.3.3 говорится от том, как действовать при повторно-кратковременном и кратковременном режимах работы электроприемников. И только потом говорится о базовых принципах, которые позволяют определить, в каком случае режим считается повторно-кратковременным, а в каком приводится к длительному. О чистом длительном конечно же речь не идет. Так как это очевидно. Авторам в п. 1.3.4 даже приходится делать шаг назад и ссылаться на предыдущий п. 1.3.3. При чем по сути в п. 1.3.4 говорится о повторно-кратковременном режиме. Считаю, что логично было бы эти пункты поменять местами.
2) В п. 1.3.3 говорится, что "в качестве расчетного тока для проверки сечения проводников по нагреву следует принимать ток, приведенный к длительному режиму". А потом в подпункте 2) говорится, что расчетный ток надо высчитывать из длительно допустимого. Вообще чихарда. При этом получается, чем выше относительная продолжительность рабочего периода, тем меньше коэффициент и тем меньше расчетный ток. Чушь!

Куда логичнее было бы Iрасч = Iнагрузки*Тп.в

Другой пример странности авторов - из ПУЭ не понять по какой таблице определять длительный допустимый ток кабеля в трубе по 1.3.4 или 1.3.6. Тут обсуждали http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=345686

С учетом косноязычия авторов возвращаемся к замечанию в Пособии.
Авторы не предоставили редакцию главы 1.3, поэтому приходится догадываться о том, что они хотели сказать. И то, что лежит на поверхности, не обязательно является сутью.
Цитата
Различие в подходах вызвано опасением, что для регулируемой характеристики кратность тока срабатывания по отношению к номинальному может быть значительно увеличена по сравнению с кратностью, принятой для нерегулируемой характеристики.

Выводы:

1) С требованием к НЕрегулируемым АВ все в порядке. Их менять не требовалось. Понятно, что основной характеристикой АВ является I2, а не In. Предполагаю, что соотношение I2/In, выпускаемых АВ, находилось в определенном пределе. Намекаю - не более 1,45. Что повзоляло не контролировать это соотношение. Вспомните разговор о том, что нет АВ (нерегулируемых) с I2/In > 1,45. Именно поэтому можно проверять только In ≤ IZ.

2) При написании ПУЭ авторы решили, что требование In ≤ IZ недостаточно для регулируемых АВ, так как не контролируется основная характеристика I2/In, коренным образом влияющая на защиту. Поэтому авторы значительно перестраховались и ввели для регулируемых АВ избыточное требование I2 ≤ IZ

3) Авторы решили, что надо избавиться от перестраховки. Предполагаю, что здесь и родилось I2 ≤ 1,45IZ. На том авторы не остановились и применили это универсальное требование к нерегулируемым АВ.
А в ГОСТ Р 50571.5-94 это же требование применяется и к плавким вставкам.
Цитата
433.2 Согласованность проводников и защитных устройств *
Рабочая характеристика любого защитного устройства, защищающего кабель от перегрузки,
должна отвечать двум следующим условиям:
1) IB ≤ In ≤ IZ;
2) I2 ≤ 1,45≤IZ,
где IB ≤ рабочий ток цепи;
IZ ≤ допустимый длительный ток кабеля;
In ≤ номинальный ток устройства защиты (для устройства защиты с регулируемыми
характеристиками номинальным током In является ток выбранной установки);
I2 - ток, обеспечивающий надежное срабатывание устройства защиты, практически I2
принимают равным:
- току срабатывания при заданном времени срабатывания для автоматических
выключателей;
- току плавления плавкой вставки при заданном времени срабатывания для
предохранителей.



Цитата(Олега @ 18.7.2014, 15:22) *
Да, вероятность. Только это не касается вопросов безопасности.

Согласен. Коэффициент спроса касается надежности электроснабжения, а не безопасности.
Карта бита. icon_biggrin.gif

Цитата(Олега @ 18.7.2014, 15:22) *
Да, есть и такие групповые линии. Но это совсем не означает, что их должно быть 2 и более (это не ОПГ). Хоть одна лампочка на линию - в щитке обозначается "Гр..."
7.1.6. Групповой щиток - устройство, в котором установлены аппараты защиты и коммутационные аппараты (или только аппараты защиты) для отдельных групп светильников, штепсельных розеток и стационарных электроприемников.
7.1.7. Квартирный щиток - групповой щиток, установленный в квартире и предназначенный для присоединения сети, питающей светильники, штепсельные розетки и стационарные электроприемники квартиры.
6.1.5. Групповая сеть - сеть от щитков до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников.

Нашел более точное определение и разграничение в ПУЭ 7.
Цитата
7.1.10. Питающая сеть - сеть от распределительного устройства подстанции или ответвления от воздушных линий электропередачи до ВУ, ВРУ, ГРЩ.
7.1.11. Распределительная сеть - сеть от ВУ, ВРУ, ГРЩ до распределительных пунктов и щитков.
7.1.12. Групповая сеть - сеть от щитков и распределительных пунктов до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников.



Цитата(Олега @ 18.7.2014, 15:22) *
Для группового АВ - какой насчитаете по формуле Р/U, Кс=1

А дальше выбраю кабель и АВ с учетом неравенства IB ≤ In ≤ IZ.
Откуда возникнуть продолжительной незначительной перегрузке?


Только сейчас заметил - к п. 433.2 ГОСТ Р 50571.5-94 дается сноска
Цитата
В отечественной практике следует также выполнять требования «Правил устройства
электроустановок» (гл. 3.1, пункт 3.1.11) в части согласованности проводников и защитных устройств.

Нде, авторы аццкие перестраховщики...

Сообщение отредактировал SAIGAK - 18.7.2014, 23:39
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 19.7.2014, 11:20
Сообщение #56


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17877
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(SAIGAK @ 18.7.2014, 21:35) *
А дальше выбраю кабель и АВ с учетом неравенства IB ≤ In ≤ IZ.
Откуда возникнуть продолжительной незначительной перегрузке?

icon_biggrin.gif Вы просто забыли, что бойлер как раз и был приведен в качестве примера групповой линии без возможности перегрузки, хоть значительной, хоть незначительной.

Цитата(SAIGAK @ 18.7.2014, 21:35) *
Нде, авторы аццкие перестраховщики...

Авторы реально посмотрели на ситуацию - очевидный пробел в защите.
Мы сначала упрямо экономим типа, а потом понимаем, что экономия боком выходит. Разумеется все зависит от состояния экономики в конкретное время. Но ведь отказались, к примеру, от алюминия в пользу более дорогой меди во внутрянке.

Цитата(SAIGAK @ 18.7.2014, 21:35) *
Нашел более точное определение и разграничение в ПУЭ 7.

6ПУЭ под руку попалось.. но по-любому варианту нигде не предписано в групповой линии иметь не менее 2-х ЭП.

Цитата(SAIGAK @ 18.7.2014, 21:35) *
Насчет п. 1.3.4. Я так и не понял, зачем Вы меня к нему отослали.

Не отсылал, а указал пункт - для понимания что есть "длительный".

Цитата(SAIGAK @ 18.7.2014, 21:35) *
некоторые спорные моменты:
1) Так в пункте в п. 1.3.3 говорится от том, как действовать при повторно-кратковременном и кратковременном режимах работы электроприемников. И только потом говорится о базовых принципах, которые позволяют определить, в каком случае режим считается повторно-кратковременным, а в каком приводится к длительному.

Я конечно не такой филолог и мне п.1.3.3 видится удобоваримым (не самым непонятным в ПУЭ). В первом абзаце (в скобочках) даны временные параметры режимов, в 1) - исключение для мелких проводников, в 2) - как найти ток, приведенный к длительному режиму.

Цитата(SAIGAK @ 18.7.2014, 21:35) *
Авторам в п. 1.3.4 даже приходится делать шаг назад и ссылаться на предыдущий п. 1.3.3.

Ничего страшного, повторенье - мать учения.

Цитата(SAIGAK @ 18.7.2014, 21:35) *
2) В п. 1.3.3 говорится, что "в качестве расчетного тока для проверки сечения проводников по нагреву следует принимать ток, приведенный к длительному режиму". А потом в подпункте 2) говорится, что расчетный ток надо высчитывать из длительно допустимого. Вообще чихарда.

Нет там никакой чехарды. "Приведенный к длительному режиму" как раз и высчитывается в 2) из длительного допустимого (применяем коэффициент "скважности").

Цитата(SAIGAK @ 18.7.2014, 21:35) *
При этом получается, чем выше относительная продолжительность рабочего периода, тем меньше коэффициент и тем меньше расчетный ток. Чушь!
Куда логичнее было бы Iрасч = Iнагрузки*Тп.в

Тп.в. - выражена в относительных единицах. Если воспринимать "продолжительность включения по отношению к продолжительности цикла" как Тцикла / Тп.в. (в нормальных единицах), то никакой "чуши" нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 19.7.2014, 12:22
Сообщение #57


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17877
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(SAIGAK @ 18.7.2014, 21:35) *
Выводы:
1) С требованием к НЕрегулируемым АВ все в порядке. Их менять не требовалось. ... Именно поэтому можно проверять только In ≤ IZ.

Однако авторами изменено именно "требование к НЕрегулируемым АВ" icon_cool.gif . И видимо именно по причине наличия потенциальной возможности режима от In до I2.
В ГОСТ 50571.5-94 (в принципе не действующий):
433.2"Защита в соответствии с этим пунктом не обеспечивает полной защиты в некоторых случаях, например от длительного сверхтока, меньшего по значению, чем I2". Не понятно с чего в ГОСТ "предполагается, что электрическая сеть спроектирована так, что небольшие перегрузки с большой продолжительностью будут иметь место не часто". При этом "не частость" не исключает одного единственного, для поправки головы.
Предположение тем более не понятно ввиду требования 433.1 "Устройства защиты должны отключать любой ток перегрузки, протекающий по проводникам, раньше чем такой ток мог бы вызвать повышение температуры проводников, опасное для изоляции, соединений, зажимов или среды, окружающей проводники."
В ГОСТ 50571.4.43-2013 такого предположения уже нет. Здесь для этого случая конкретное обязалово ("должен"):
433.1"Если защита в соответствии с этим пунктом, возможно, не обеспечивает эту защиту в определенных случаях, например, от длительного сверхтока меньшего, чем I2, в этих случаях должен рассматриваться вопрос о выборе кабеля с большей площадью сечения."

С вашими выводами не согласен.

Сообщение отредактировал Олега - 19.7.2014, 12:48
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAIGAK
сообщение 19.7.2014, 12:53
Сообщение #58


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 204
Регистрация: 29.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16385



Цитата(Олега @ 19.7.2014, 11:20) *
icon_biggrin.gif Вы просто забыли, что бойлер как раз и был приведен в качестве примера групповой линии без возможности перегрузки, хоть значительной, хоть незначительной.

Нет не забыл, я Вас не понял. Только сейчас я понял, что Вы приводили пример, где нет возможности длительной перегрузки. А я думал, что Вы приводите пример, где есть продолжительная перегрузка. Вы вырезали кусок, процитировав меня, и я подумал, что Вы говорите о наиболее интересном случае, где есть перегрузка.

Цитата(Олега @ 19.7.2014, 11:20) *
Авторы реально посмотрели на ситуацию - очевидный пробел в защите.
Мы сначала упрямо экономим типа, а потом понимаем, что экономия боком выходит. Разумеется все зависит от состояния экономики в конкретное время. Но ведь отказались, к примеру, от алюминия в пользу более дорогой меди во внутрянке.

Весь западный мир продолжает экономить используя те же критерии, что и ГОСТ Р 50571.5-94.
Неужели они живут в режиме экономии и дефицита?
С другой стороны получается, что даже алюминий, склонный к деградации, вполне был защищен требованием In ≤ IZ. А медь и подавно защищена. Правда здесь защита в большей степени касается и изоляции.
В общем считаю это слабым аргументом.

Цитата(Олега @ 19.7.2014, 11:20) *
6ПУЭ под руку попалось.. но по-любому варианту нигде не предписано в групповой линии иметь не менее 2-х ЭП.

Я думаю, Вы поняли, что я признал свое неправильное понимание термина "групповая линия".

Цитата(Олега @ 19.7.2014, 11:20) *
Не отсылал, а указал пункт - для понимания что есть "длительный".

Я не вкладывал двойного смысла в слово "отсылал". У меня нет цели самоутверждаться за счет Вас.
"отослал" или "указал" - никакой разницы. Что такое длительный и так понятно, потому я Вас и не понял.

Цитата(Олега @ 19.7.2014, 11:20) *
Я конечно не такой филолог и мне п.1.3.3 видится удобоваримым (не самым непонятным в ПУЭ). В первом абзаце (в скобочках) даны временные параметры режимов, в 1) - исключение для мелких проводников, в 2) - как найти ток, приведенный к длительному режиму.

Касательно этого замечания - тут дело вкуса и не принципиальный момент. Я лишь высказал свое несогласие с авторами.

Цитата(Олега @ 19.7.2014, 11:20) *
Нет там никакой чехарды. "Приведенный к длительному режиму" как раз и высчитывается в 2) из длительного допустимого (применяем коэффициент "скважности").

Не думаю, что сюда подходит термин из электротехники. Ну это так, придирка.
А вот чехарда имеется. Далее обосную.

Цитата(Олега @ 19.7.2014, 11:20) *
Тп.в. - выражена в относительных единицах. Если воспринимать "продолжительность включения по отношению к продолжительности цикла" как Тцикла / Тп.в. (в нормальных единицах), то никакой "чуши" нет.

Может Вы имели ввиду Тп.в = Тцикла / Траб ?
Тогда смысл есть, но все равно не то.


Привожу цитату из ПУЭ:
Цитата
Тп.в - выраженная в относительных единицах длительность рабочего периода (продолжительность включения по отношению к продолжительности цикла).

т.е. Тп.в = Tраб / Tцикл
И вот дальше у меня не получилось никак применить этот коэффициент, чтоб была понятна его логика работы.

Приведите, пожалуйста, вымышленный пример в цифрах, где используется п. 1.3.3 (2).

Сообщение отредактировал SAIGAK - 19.7.2014, 12:58
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 19.7.2014, 13:08
Сообщение #59


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17877
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(SAIGAK @ 19.7.2014, 13:53) *
Весь западный мир продолжает экономить используя те же критерии, что и ГОСТ Р 50571.5-94.
Неужели они живут в режиме экономии и дефицита?

А вы считаете отношение Запада к России из-за чего такое ? Войны там всякие ? Коммуняк не любят ? Когда-то их на Руси вовсе не было icon_biggrin.gif
О политике - это к слову. На самом деле вся политика неразрывна с экономикой. Ну прожрали в ЕС практически все свои прир.ресурсы. Выбор не велик - либо жестко экономить, либо воевать.
Я не ратую за расточительность. Но коль дело касается безопасности и ГОСТ4.43 велит учитывать обсуждаемый "зазор", то в чём дело ? почему топорщимся ?

Цитата(SAIGAK @ 19.7.2014, 13:53) *
В общем считаю это слабым аргументом.

Что считаете слабым аргументом ? Пособие и ГОСТ4.43 едины во мнении. Ваше личное мнение может не совпадать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 19.7.2014, 13:13
Сообщение #60


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(SAIGAK @ 19.7.2014, 15:53) *
Весь западный мир продолжает экономить используя те же критерии, что и ГОСТ Р 50571.5-94.
Неужели они живут в режиме экономии и дефицита?
ГОСТ Р 50571.5-95 это МЭК 364-4-43:1977, а ГОСТ Р 50571.4-43-2012 это МЭК 60364-4-43:2008.
Считаете, что на западе руководствуются МЭК 364-4-43:1977?


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения