Можно ли в квартире проложить проводку на высоте установки розеток, т.е. 0,5м от пола? В смысле запрещается ли правилами? Или нужно вести на 2,5м с опусками к розеткам, выключателям и т.д.
|
|
|
|
|
20.9.2007, 15:18
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Горизонтальные участки проводки должны проходить на высоте до 150мм от потолка. Второй вариант - проведите в электротехнических плинтусах.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
20.9.2007, 15:22
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18174 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Про 2,5 не помню, а про 15-20см от потолка и параллельно сопрягающим стен и потолков было.
Сам розетки всегда таскаю по линии розеток. От этого одни плюсы - линии короче некуда (меньше и сопротивление и падение и расход), гвозди на такой высоте забивать никчему. Почему в правилах не так не понятно. Наверно с тех времен когда шнуры по роликам плели. |
|
|
20.9.2007, 16:10
Сообщение
#4
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 5.12.2006 Из: Киев Пользователь №: 7838 |
Как-то общался с монтажниками, так они говорят, что не желательно чтобы кабель пересекался с трубами отопления и т.п. Я и сам, право, не знаюгде это указано
|
|
|
|
|
20.9.2007, 16:38
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18174 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Я батареи обхожу в обязательном порядке. не столько из-за нагрева (стены и на поверхности не обжигают), сколько по причине возможного перемонтажа радиатора. Кладу трубу либо в пол, либо в стену (предпочтительно). В обоих случаях сантиметров 10-15 от плинтуса, чтоб не пробили. Делал и в плинтусе. В деревянном полу понятно труба стальная.
Про сближения нормы есть, и защищенность требуется, если не ошибаюсь в ПУЭ. При монтаже-демонтаже сантехники трубы видели как крутят? Стены курочат. |
|
|
21.9.2007, 21:34
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
Вот выписка из ДБН2.5-23-2003только на украинском языке
Електропроводки під штукатуркою повинні розташовуватись горизонтально. вертикально або паралельно краю стін приміщення, тобто паралельно архітектурним лініям на відстані не більше ніж 150 мм від плит перекриття і не більше ніж 500 мм від підлоги; |
|
|
22.9.2007, 8:53
Сообщение
#7
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 17.5.2006 Из: Владивосток Пользователь №: 5554 |
Прокладывать провода можно хоть вдоль хоть поперёк стены, как вам угодно главное, чтобы проводка была L,N,PE, да и вы не забыли где она у вас проходит. А под потолком прокладывают, потому что раньше был ГОСТ, но за давностью лет устарел, хотя его никто не отменял.
-------------------- Все беды человеческие из-за лени, хотя она, основной, двигатель прогресса.
|
|
|
|
|
22.9.2007, 12:20
Сообщение
#8
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
А под потолком прокладывают, потому что раньше был ГОСТ, но за давностью лет устарел, хотя его никто не отменял. В том то и дело что никто не отменял. Поэтому все нормативы действующие, если нет документа, их отменяющего. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|