Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Проектирование ВЛИ (СИП) , Механический расчет проводов и кабелей

электрик Дмитрий
сообщение 9.7.2014, 13:52
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 264
Регистрация: 23.8.2007
Из: МО, Климовск
Пользователь №: 9263



Добрый день коллеги!

Если кому-то лень читать весь рассказ, свои вопросы я озвучил в 4 и 5 пунктах.

Первый раз проектирую воздушку, стали появляться некоторые вопросы, хотел бы получить Вашу помощь.
Передо мной стоит задача спроектировать наружное освещение территории небольшого предприятия, обычно я использовал для этого либо светильники установленные на крышах(стенах) зданий, либо опоры с прокладкой кабеля в траншее. В этот раз не получилось, заказчик четко прописал опоры и СИП.
И так с чего я накачал:
1. Расставил опоры и светильники в соответствии с расчетом диалюкс.
2. Поставил дополнительные опоры, для того что бы можно было соединить все опоры между собой.
3. В результате я получил следующую картину:
3.1 Длина пролета между промежуточными опорами 20 -35 м.
3.2 Самый длинный пролет у угловой опоры: с одной стороны от угловой опоры 40м с другой 29 м, угол прямой.
3.3 Второй самый длинный пролет тоже 40 м у концевой опоры(закон подлости).
4. Теперь стал выбирать сечение кабеля. Вот тут возникают вопросы нагрузка получилась небольшая 3 кВт, минимальное сечение СИП которое я нашел 4х16, сначала думал его и взять, но в ПУЭ нашлась таблица 2.4.1 и получается минимальное сечение не меньше 25 мм2(т.е. 4х25). Прошу разъяснить бывалых это так и есть или я что-то не так понимаю.
5. Далее идет механический расчет проводов, тут если я правильно понял алгоритм действий такой: надо определить допустимую длину пролета исходя из допустимого напряжения и наибольшей стрелы провеса провода. Ещё что-то надо проверять?
6. Далее ещё надо заняться расчетами опор. Но до этого пока не дошел.

Дальше по ходу работы буду отписываться, если будут какие-то предложения или замечания, пишите, жду.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- электрик Дмитрий   Проектирование ВЛИ (СИП)   9.7.2014, 13:52
- - с2н5он   4. правильно 25 квадрат по условиям мех. прочности...   9.7.2014, 14:04
- - электрик Дмитрий   Интересная мысль. Поищу. Если у кого-нибудь есть т...   9.7.2014, 14:21
- - Олега   Цитата(электрик Дмитрий @ 9.7.2014, 14:52...   9.7.2014, 14:34
|- - электрик Дмитрий   Кто-то из нас что-то путает. ПУЭ 7-е издание назва...   9.7.2014, 14:46
|- - Олега   Цитата(электрик Дмитрий @ 9.7.2014, 15:46...   9.7.2014, 14:49
- - с2н5он   производит   9.7.2014, 15:06
- - электрик Дмитрий   На Вашей фотографии такого провода не нашел. А вот...   9.7.2014, 16:09
- - с2н5он   пардон, огляделся, а зачем Вам несущий обязательно...   9.7.2014, 18:03
|- - электрик Дмитрий   И снова здрасти! Цитата(с2н5он @ 9.7.201...   10.7.2014, 8:25
|- - с2н5он   Цитата(электрик Дмитрий @ 10.7.2014, 9:25...   10.7.2014, 10:48
- - FRAER   да и 5 жил зачем? несущий - нулевой   9.7.2014, 18:26
- - FRAER   Не обоснованные требования, в наружном освещении и...   10.7.2014, 10:17
|- - электрик Дмитрий   А чем обосновывается TN-C? "Обычно" - эт...   10.7.2014, 10:37
- - электрик Дмитрий   Извиняюсь описался имел ввиду провод. В каталоге у...   10.7.2014, 11:10