Защита от перегрузки питающей цепи лифта |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Защита от перегрузки питающей цепи лифта |
30.6.2014, 22:04
Сообщение
#1
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 |
Добрый день.
Скажите, нужна ли защита от перегрузки: 1. цепи, питающей лифт; 2. цепи, питающей лифт, если в станции управления лифтом есть автоматический выключатель, имеющей номинал менее допустимого длительного тока кабеля; Лифт Iном = 37А Автоматический выключатель в станции управления Iном = 40А Кабель ВВГнг 5х6 мм2 Если в начале цепи поставить автоматический выключатель (Iном = 40А), должен ли он отвечать требованиям селективности по отношению к автоматическому выключателю в станции управления? Я думаю, что нет, так как не отключает никакое другое оборудование. ПУЭ Цитата 3.1.10.
... Кроме того, должны быть защищены от перегрузки сети внутри помещений: ... силовые сети на промышленных предприятиях, в жилых и общественных зданиях, торговых помещениях - только в случаях, когда по условиям технологического процесса или по режиму работы сети может возникать длительная перегрузка проводников; ... Сообщение отредактировал SAIGAK - 1.7.2014, 0:14 |
|
|
SAIGAK Защита от перегрузки питающей цепи лифта 30.6.2014, 22:04
shpinel 1. Нужен.
2. Если длина не очень большая и по току... 30.6.2014, 22:55
FRAER А кабель как проложен? 1.7.2014, 7:20
SAIGAK В трубе.
Согласно табл. 1.3.6. ПУЭ допустимый длит... 1.7.2014, 9:48
FRAER Таблицу 1.3.4 ПУЭ надо смотреть, при чем тут земля... 1.7.2014, 9:56
SAIGAK А меня давно убедили здесь на форуме, что табл. 1.... 1.7.2014, 10:08
FRAER А в чем разница между проводами, кабелями и шнурам... 1.7.2014, 10:53
SAIGAK Цитата(FRAER @ 1.7.2014, 10:53) А в чем р... 1.7.2014, 11:06
FRAER От кабеля проложенного в земле тепло отводится луч... 1.7.2014, 11:49
SAIGAK Цитата(FRAER @ 1.7.2014, 11:49) От кабеля... 1.7.2014, 11:53
FRAER Только еще при этом коэффициенты понижающие не заб... 1.7.2014, 12:03
SAIGAK Цитата(FRAER @ 1.7.2014, 12:03) Только ещ... 1.7.2014, 12:07
Support Значение длительно допустимой токовой нагрузки для... 1.7.2014, 13:38
SAIGAK Цитата(Support @ 1.7.2014, 13:38) Значени... 1.7.2014, 14:00
FRAER ЦитатаИсходя из того, что кабель проложен в трубе,... 1.7.2014, 13:54
Support Цитата(FRAER @ 1.7.2014, 13:54)
Это как... 1.7.2014, 14:21
SAIGAK Цитата(Support @ 1.7.2014, 14:21) У вас я... 1.7.2014, 14:32
Support Цитата(SAIGAK @ 1.7.2014, 14:32) Да, по с... 1.7.2014, 15:09
SAIGAK Да, про коэффициент 0,93 забыл. 1.7.2014, 15:23
___VITOS___ Ых...весело, ув. Support, приведённый Вами ГОСТ ГО... 1.7.2014, 15:25
SAIGAK Цитата(___VITOS___ @ 1.7.2014, 15:25) P.S... 1.7.2014, 15:35
___VITOS___ Цитата(SAIGAK @ 1.7.2014, 16:35) Как это?... 1.7.2014, 15:46
SAIGAK История "веселая". Я сделал проект устан... 1.7.2014, 16:04
savelij® Простите, но может я и не понял... хотя перепрочит... 1.7.2014, 18:39
SAIGAK По проекту кабель 5х6 мм2 и АВ на 25 А. P = 8,5 кВ... 1.7.2014, 19:00
___VITOS___ движок 16 кВт авутомат на 32 Ампера в трёхфазной н... 1.7.2014, 23:01
SAIGAK Завод не дает значение соsφ, но зато дает мощ... 1.7.2014, 23:24![]() ![]() ![]() |
|