				Добрый день. Скажите, нужна ли защита от перегрузки: 1. цепи, питающей лифт; 2. цепи, питающей лифт, если в станции управления лифтом есть автоматический выключатель, имеющей номинал менее допустимого длительного тока кабеля; Лифт Iном = 37А Автоматический выключатель в станции управления Iном = 40А Кабель ВВГнг 5х6 мм2 Если в начале цепи поставить автоматический выключатель (Iном = 40А), должен ли он отвечать требованиям селективности по отношению к автоматическому выключателю в станции управления? Я думаю, что нет, так как не отключает никакое другое оборудование. ПУЭ Цитата 3.1.10. ... Кроме того, должны быть защищены от перегрузки сети внутри помещений: ... силовые сети на промышленных предприятиях, в жилых и общественных зданиях, торговых помещениях - только в случаях, когда по условиям технологического процесса или по режиму работы сети может возникать длительная перегрузка проводников; ... Сообщение отредактировал SAIGAK - 1.7.2014, 0:14 | 
|   | |
|  | 
|  30.6.2014, 22:55 
				 Сообщение
					#2
					
				
			 | |
|  Специалист      Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963  | 
				1. Нужен. 2. Если длина не очень большая и по току КЗ проходит, то, ИМХО, не нужен. | 
|   | |
|  1.7.2014, 7:20 
				 Сообщение
					#3
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281  | 
				А кабель как проложен?
				
				
				
			 | 
|   | |
|  1.7.2014, 9:48 
				 Сообщение
					#4
					
				
			 | |
|  Посетитель   Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385  | 
				В трубе. Согласно табл. 1.3.6. ПУЭ допустимый длительный ток для кабеля ВВГ 5х6 мм2 в коробе составляет 42А. Согласно табл. В52.4 ГОСТ Р 50571.5.52-2011 допустимый длительный ток для кабеля ВВГ 5х6 мм2 в трубе составляет 36А. Сообщение отредактировал SAIGAK - 1.7.2014, 9:51 | 
|   | |
|  | 
|  1.7.2014, 9:56 
				 Сообщение
					#5
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281  | 
				Таблицу 1.3.4 ПУЭ надо смотреть, при чем тут земля-воздух 34А Т.е надо больше сечение брать | 
|   | |
|  1.7.2014, 10:08 
				 Сообщение
					#6
					
				
			 | |
|  Посетитель   Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385  | 
				А меня давно убедили здесь на форуме, что табл. 1.3.4 для проводов, а не для кабелей. Хотя данные в ней очень схожи с данными в ГОСТ Р 50571.5.52-2011 в отличие от 1.3.6. С другой стороны в ПУЭ не указаны токи для кабелей, проложенных в трубе. Можно с другой стороны зайти. В обоих таблицах есть общее - оболочка из ПВХ. У кабеля допустимый длительный ток должен быть меньше, чем у проводов. Раз токи для одних и тех же сечений в табл. 1.3.4 меньше, чем в табл. 1.3.6, то надо смотреть именно 1.3.4. для кабелей. Сообщение отредактировал SAIGAK - 1.7.2014, 10:16 | 
|   | |
|  1.7.2014, 10:53 
				 Сообщение
					#7
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281  | 
				А в чем разница между проводами, кабелями и шнурами, например? И способ прокладки, согласитесь, какой отвод тепла в "бесконечной" земле, если кабель зарыт или в замкнутом пространстве - трубе Да и в таблице 1.3.4 последний и предпоследный столбцы - одного двухжильного, одного трехжильного (без учета нулевого) | 
|   | |
|  | 
|  1.7.2014, 11:06 
				 Сообщение
					#8
					
				
			 | |
|  Посетитель   Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385  | А в чем разница между проводами, кабелями и шнурами, например? Да и в таблице 1.3.4 последний и предпоследный столбцы - одного двухжильного, одного трехжильного (без учета нулевого) Я вот тут задал этот вопрос - ответа не получил. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=304287 И способ прокладки, согласитесь, какой отвод тепла в "бесконечной" земле, если кабель зарыт или в замкнутом пространстве - трубе Не понял Вас. Сообщение отредактировал SAIGAK - 1.7.2014, 11:14 | 
|   | |
|  1.7.2014, 11:49 
				 Сообщение
					#9
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281  | 
				От кабеля проложенного в земле тепло отводится лучше, поэтому в земле длительно-допустимый ток больше В воздухе чуть похуже теплоотвод А в трубе - в замкнутом пространстве тепло очень плохо отводится, отсюда и ток ниже длительнодопустимый | 
|   | |
|  1.7.2014, 11:53 
				 Сообщение
					#10
					
				
			 | |
|  Посетитель   Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385  | От кабеля проложенного в земле тепло отводится лучше, поэтому в земле длительно-допустимый ток больше В воздухе чуть похуже теплоотвод А в трубе - в замкнутом пространстве тепло очень плохо отводится, отсюда и ток ниже длительнодопустимый Естественно. Однако тепло и в коробе плохо отводится, но ПУЭ говорит: Цитата 1.3.10. ... Допустимые длительные токи для проводов и кабелей, проложенных в коробах, а также в лотках пучками, должны приниматься: для проводов - по табл. 1.3.4 и 1.3.5, как для проводов, проложенных в трубах, для кабелей - по табл. 1.3.6 - 1.3.8, как для кабелей, проложенных в воздухе. ... Сообщение отредактировал SAIGAK - 1.7.2014, 11:54 | 
|   | |
|  | 
|  1.7.2014, 12:03 
				 Сообщение
					#11
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281  | 
				Только еще при этом коэффициенты понижающие не забудьте В том числе табл.1.3.12 | 
|   | |
|  1.7.2014, 12:07 
				 Сообщение
					#12
					
				
			 | |
|  Посетитель   Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385  | Только еще при этом коэффициенты понижающие не забудьте В том числе табл.1.3.12 Не забыл - для одиночного кабеля нет понижающего коэффициента. Сравнил еще раз данные из ГОСТ Р 50571.5.52-2011 и ПУЭ. Токи для кабелей в трубе в ГОСТе ближе к токам в табл 1.3.4. Меня переубедили обратно   Сообщение отредактировал SAIGAK - 1.7.2014, 12:30 | 
|   | |
|  1.7.2014, 13:38 
				 Сообщение
					#13
					
				
			 | |
|  Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 23.6.2014 Из: Донецк Пользователь №: 40061  | 
				Значение длительно допустимой токовой нагрузки для кабеля ВВГнг необходимо брать из ГОСТ Р 53769-2010 "Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия", в соответствии с котором он изготавливается. Исходя из того, что кабель проложен в трубе, то значение из таблицы 19 данного ГОСТа берется для кабеля проложенного в воздухе, т.е. 39А. Для защиты от перегрузки поставьте на пускатель тепловое реле. | 
|   | |
|  1.7.2014, 13:54 
				 Сообщение
					#14
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281  |   Цитата Исходя из того, что кабель проложен в трубе, то значение из таблицы 19 данного ГОСТа берется для кабеля проложенного в воздухе, Это как так? А вообще этот ГОСТ с первого января отменен в пользу нового 31996-2012 | 
|   | |
|  1.7.2014, 14:00 
				 Сообщение
					#15
					
				
			 | |
|  Посетитель   Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385  | Значение длительно допустимой токовой нагрузки для кабеля ВВГнг необходимо брать из ГОСТ Р 53769-2010 "Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия", в соответствии с котором он изготавливается. Исходя из того, что кабель проложен в трубе, то значение из таблицы 19 данного ГОСТа берется для кабеля проложенного в воздухе, т.е. 39А. Для защиты от перегрузки поставьте на пускатель тепловое реле. Про ГОСТ на кабели мне раньше говорили. Но в действительности надо пользоваться ГОСТ Р 50571.5.52-2011 "Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки" Цитата Исходя из того, что кабель проложен в трубе, то значение из таблицы 19 данного ГОСТа берется для кабеля проложенного в воздухе, т.е. 39А. Где в ГОСТе хоть слово про трубу сказано? Сообщение отредактировал SAIGAK - 1.7.2014, 14:01 | 
|   | |
|  1.7.2014, 14:21 
				 Сообщение
					#16
					
				
			 | |
|  Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 23.6.2014 Из: Донецк Пользователь №: 40061  |   Это как так? А вообще этот ГОСТ с первого января отменен в пользу нового 31996-2012 ГОСТ 31996-2012 это тоже самое что и я указал. Отличие только в том, что ГОСТ Р 53769-2010 действовал только на территории РФ, а ГОСТ 31996-2012 действует для всех стран входящих в ТС. (если память мне не изменяет) У вас я так понимаю труба проложена не внутри теплоизолятора, а снаружи по стене. Если так, то исходя из ГОСТ Р 50571.5.52-2011 таблица В.52.2 берем значение для столбца (способ монтажа В2) - 38 А (я писал 39 А) | 
|   | |
|  1.7.2014, 14:32 
				 Сообщение
					#17
					
				
			 | |
|  Посетитель   Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385  | У вас я так понимаю труба проложена не внутри теплоизолятора, а снаружи по стене. Если так, то исходя из ГОСТ Р 50571.5.52-2011 таблица В.52.2 берем значение для столбца (способ монтажа В2) - 38 А (я писал 39 А) Да, по стене. Где Вы в табл. 19 ГОСТ Р 53769-2010 нашли 39 А? Там 46 А. Кабель же у меня пятижильный - ВВГнг 5х6 мм2. Табл. В52.4 (способ монтажа В2) I = 34x1,06=36 А 1,06 - температурный коэффициент из табл. В52.14 46 А и 36 А - есть разница. При этом в табл. 1.3.4. ПУЭ указано 34 А, в табл. 1.3.6 42 А. А для кабеля в воздухе в табл. В52.10 (способ монтажа Е) ГОСТ Р 50571.5.52-2011 ток будет 43х1,06=45,6 А. Что близко к 46 А из ГОСТа на кабели. Сообщение отредактировал SAIGAK - 1.7.2014, 14:54 | 
|   | |
|  1.7.2014, 15:09 
				 Сообщение
					#18
					
				
			 | |
|  Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 23.6.2014 Из: Донецк Пользователь №: 40061  | Да, по стене. Где Вы в табл. 19 ГОСТ Р 53769-2010 нашли 39А? Там 46А. Кабель же у меня пятижильный - ВВГнг 5х6 мм2. Табл. В52.4 (способ монтажа В2) I = 34x1,06=36А 1,06 - температурный коэффициент из табл. В52.14 46А и 36А - есть разница. А для кабеля в воздухе в табл. В52.10 (способ монтажа Е) ГОСТ Р 50571.5.52-2011 ток будет 43х1,06=45,6А. Что близко к 46А из ГОСТа на кабели. Вы с низу таблицы в ГОСТ Р 53769-2010 все прочитали? Там же вроде русским по белому написано "Для определения нагрузок 4-хжильных кабелей с жилами равного сечения при нагрузке во всех жилах в нормальном режиме, а так же для 5-тижильных кабелей данные значения должны быть умножены на коэффициент 0,93. PS/ Вкралась ошибка... не правильно посчитал. Допустимый ток при прокладке на воздухе получится 42 А. Сообщение отредактировал Support - 1.7.2014, 15:16 | 
|   | |
|  1.7.2014, 15:23 
				 Сообщение
					#19
					
				
			 | |
|  Посетитель   Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385  | 
				Да, про коэффициент 0,93 забыл.
				
				
				
			 | 
|   | |
|  1.7.2014, 15:25 
				 Сообщение
					#20
					
				
			 | |
| Специалист      Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665  | 
				Ых...весело, ув. Support, приведённый Вами ГОСТ ГОСТ Р 53769-2010 устанавливает, цитирую его же, раздел "Область применения": Цитата Стандарт  устанавливает основные требования к конструкциям и техническим характеристикам кабелей, их эксплуатационные свойства и методы контроля Стандарт ГОСТ Р 50571.5.52-2011, устанавливает: Цитата Настоящий стандарт устанавливает требования по выбору и монтажу электропроводок. Логично, что выбор кабеля по максимально допустимому току, способу монтажа следует проводить по ГОСТ Р 50571.5.52-2011 либо по ПУЭ? А приведённый Вами ГОСТ в большей степени относится к производству кабелей, зачем при выборе допустимого тока линии ссылаться на него? P.S. Тем более, что кабель уже проложен и сейчас воду в ступе перемалываете. Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 1.7.2014, 15:27 | 
|   | |
|    | 