![]() Щиток в квартиру. , Замена щитка от застройщика |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Щиток в квартиру. , Замена щитка от застройщика |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 23.6.2014 Пользователь №: 40058 ![]() |
Добрый день! Хотим заменить в квартире в новостройке щиток от застройщика. Новая схема на УЗО+автоматы. Вопрос такой - есть ли какие-то принципиальные ошибки в схеме(землю не рисовала, но она есть)? Провода все проложены - на свет ВВГ(нг)-LS 1,5, на варочную поверхность оставили от застройщика провод, на все остальное ВВГ(нг)-LS - 2,5.
И какой автомат (рубильник) лучше поставить на ввод в квартире. Сейчас стоит ИЭК ВР63А, в щитке этажном С50/1000мА (не помню толи ДИФ, то ли автомат +УЗО). Все планируем покупать АВВ. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Пойдет
Хотя я бы свет в ванной под узо не сажал, а объединил бы с общим светом Ну и в голову лучше уж поставить аппарат защиты, а не просто рубильник, 50А |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 23.6.2014 Из: Донецк Пользователь №: 40061 ![]() |
На вводе можете поставить рубильник на 50 А (все равно автомат на вводе больше не пропустит). На розеточные группы так ставить УЗО не стоит. Или поставте на все группы дифференциальные автоматы или поставть 1 УЗО на все группы, кромее освещения. На варочную панель я бы рекомендовал поставить дифавтомат
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Обоснуйте
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 23.6.2014 Из: Донецк Пользователь №: 40061 ![]() |
А что тут обосновывать то? Если будет утечка например на группе стиралка/сушка, то понять где точно проблема все равно не получится. Поочереди отключать и проверять где утечка, так это можно сделать и с одним узо, функцию свою он отработает. А если хотят защитить правильно все группы, то на свет только автоматы, а на розеточные группы - дифавтоматы.
PS/ Кстати УЗО на вводе я так понимаю не 1000 мА, а 100 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Проверить не долго (всего 2 автомата), а экономия налицо
Есть и тысячники УЗо, но не так часто встретишь и дорого стоят Скорее всего у тс конечно 100/300, но не суть А в голову надо ставить автомат все-таки, а не рубильник, как я и писал выше |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 23.6.2014 Из: Донецк Пользователь №: 40061 ![]() |
1. Для экономии я и предлагаю поставить ОДНО дифференциальное реле на все группы розеток. Вот так будет экономия на лицо.
2. То что 1 А УЗО бывают я вкурсе, но врядли оно стоит на вводе в квартиру. Там скорее всего 100 мА для защиты от пожара. 3. Можно поставить и автомат, но селективности с тем который стоит в тамбуре не будет и поэтому при к.з будет выключен любой из них или оба |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
3. А с рубильником (выключателем нагрузки) как раз будет селективность
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 23.6.2014 Из: Донецк Пользователь №: 40061 ![]() |
рубильник дешевле стоит =)
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Не факт
А вот найти сложнее будет - факт |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 23.6.2014 Из: Донецк Пользователь №: 40061 ![]() |
У нас например на складе постоянно имеются. Так что я думаю это не проблема.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 23.6.2014 Пользователь №: 40058 ![]() |
Там где я собралась покупать все рубильников нет, поэтому буду ставить автомат. С50 1P правильно я поняла?
Цитата Для экономии я и предлагаю поставить ОДНО дифференциальное реле на все группы розеток. Вот так будет экономия на лицо К сожалению не знаю что это, как это работает и как это подключать. Цель была самим собрать щиток, соответственно рисовала на том, что понятно как работает. Еще вопрос по АВВ. УЗО ставить серии FH, автоматы SH? и есть ли к ним какие-нибудь гребенки? Еще хотела поставить УЗМ-51М. Нужно ли оно вообще в квартире? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Да, автомат 50А
Гребенки вам тут не помогут, больше с ними намучаетесь, купите метра три провода ПуВ 1х10, разводку им сделаете (или 1х8 если найдете) Если денег не жалко, узм поставьте, лишним не будет Да и свет в ванной из-под узо все-таки освободите А там схема вполне себе |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 23.6.2014 Пользователь №: 40058 ![]() |
А свет на 30мА поставить в ванной или на автомат общий? у нас душ тропический, потолочный. Не убьет меня, если протечка какая-нибудь на потолке будет?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 23.6.2014 Пользователь №: 40058 ![]() |
Цитата Общий в таком случае не следует, для себя вобще 10 мА поставил бы на эту линию ну у меня сейчас стоит 10мА, совместно с розетками. В розетку только фен предполагается включать |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Свет и розетку на одно узо все равно не рекомендую, если уж есть опасность такая, лучше тогда свет под отдельное узо
Ибо при утечке в розеточной группе останетесь еще и ьез света.. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
Предыдущий пост удалил, согласен с тов.FRAER
P.S. С другой стороны АВ на розетки под общим узо всегда можно выключить, до устранения причины неисправности. P.P.S. Но будучи в душе при отключении УЗО бежать к щитку и включать его и автоматат освещения пожалуй накладно Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 24.6.2014, 9:31 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 23.6.2014 Из: Донецк Пользователь №: 40061 ![]() |
Во-первых, светильники в ваyную комнату согласно ПУЭ нужно брать все вгагозащищенное (со степенью защиты не меенее IP 44). Но так как вы в потолок преднамеренно постоянно поливать не будете, то возьмите софиты с защитным стеклом, так что при поподании воды на стекло ничего не произойдет (у меня так стоят и ничего не произошло за 2,5 года). Следовательно на свет не стоит ставить УЗО
Во-вторых, дифференциальное реле - это техническое название УЗО (устройство защитного отключения). В-третьих, вместо 3 УЗО поставить 1 УЗО и объединить все автоматы гребенкой (варку тоже под узо кинуть) В-четвертых, использование 10 мА в ванной может привести к ложным срабатываниям (есть негативный опыт), поэтому лучше поставить 30 мА. Кстати, есть гдето в Ютубе тест для УЗО и там 30 мА УЗО срабатывают до этого номинала (от 10 до 18 мА) Сообщение отредактировал Support - 24.6.2014, 10:11 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
Следовательно на свет не стоит ставить УЗО С таким душем, как описывает ТС я бы обязательно поставил, причем 10 мА, в сети освещения одной комнаты, пускай ванной, такой номинал ложно срабатывать не должен) Цитата вместо 3 УЗО поставить 1 УЗО и объединить все автоматы гребенкой (варку тоже под узо кинуть) ПУЭ, п 7.1.48. В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11-96, присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы или защищенных устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА. Одним УЗО на всю квартиру, при наличии розеток в ванной обходиться не стоит. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.6.2025, 18:51 |
|
![]() |