Уровни напряжения в электросетях |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Уровни напряжения в электросетях |
| Гость_Гость_Виталий_*_* |
13.6.2014, 14:56
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Здравствуйте, господа Электрики! Не могли бы Вы мне помочь? Сам я учусь на электромеханика, и электросети далеки от моего понимания, мне ближе электрические машины. Ну не будем об этом, к сути: как известно, ЛЭП генерируюют в сеть реактивную мощность, при этом изменяется уровень напряжения в сети, который необходимо регулировать. Вопрос: почему растет напряжение из-за увеличения реактивной мощности в сети? Как это объяснить?
Очень нужна помощь, хотя бы где это искать, ТОЭ смотрел ничего вразумительного не нашел(( А на защите спросят обязателно((( |
|
|
|
|
13.6.2014, 15:24
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3968 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
ЛЭП ничего не генерит. Рактивная мощность зависит от характера нагрузки потребителя. При росте реактивной составляющей мощности растет ток в прводах, а не напряжение.
|
|
|
| Гость_Гость_Виталий_*_* |
13.6.2014, 16:18
Сообщение
#3
|
|
Гости |
ЛЭП ничего не генерит. Рактивная мощность зависит от характера нагрузки потребителя. При росте реактивной составляющей мощности растет ток в прводах, а не напряжение. Ну я спрашиваю не спроста наверно. И ЛЭП генерирует реактивную мощность и при чисто активной нагрузке, в силу свое конструкции Для электроэнергетики России существует необходимость поддержания требуемых уровней напряжения и регулирования реактивной мощности, в том числе потребления реактивной мощности из системы. Это обусловлено следующими причинами: 1. Высоковольтные ЛЭП генерируют в электрическую сеть реактивную мощность. Каждые 100 км линии 220 кВ генерируют 14 Мвар реактивной мощности, для линий 330, 500 и 750 кВ эти значения составляют 41, 90 и 230 Мвар соответственно. 2. Воздушные линии ЕЭС России имеют большую протяженность. По данным протяженность линий электропередачи разных напряжений в одноцепном исполнении составляет десятки тысяч километров. 3. Реактивная мощность компенсируется в недостаточном объеме. Например, для линий 500 кВ компенсация реактивной мощности составляет в среднем 45%, при рекомендуемых директивными материалами 80–100%. Для линий 750 кВ – 75% при рекомендуемых 100–110%. В линиях 220 и 330 кВ компенсация вообще отсутствует. 4. Потоки реактивной мощности распределены неравномерно между сетями различного класса напряжений. Вследствие указанных причин уровни напряжения в высоковольтных электросетях зачастую превышают допустимые значения на 6–12%. |
|
|
13.6.2014, 16:40
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Гость_Виталий так откуда вы взяли, что
Цитата растет напряжение из-за увеличения реактивной мощности в сети? ?
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
|
|
13.6.2014, 16:53
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9301 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Парни, пацан отчасти прав. У ВЛ 110 и выше довольно высокие поперечные емкости. И она выступает как скорее не генератор, а компенсатор реактива. Ну, и во первых, за счет снижения реактивных токов конечно может снизиться падение на линии, да и вообще можно войти в резонанс напряжений и реактивную составляющую падения свести к нулю.
-------------------- |
|
|
| Гость_Гость_Виталий_*_* |
13.6.2014, 16:54
Сообщение
#6
|
|
Гости |
|
|
|
13.6.2014, 17:13
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9301 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
И да, кстати. Очень часто при емкостном характере нагрузки говорят о генерации реактива. Так что линия вполне может генерить реактив.
P.S. Тему - в теорию Сообщение отредактировал Костян челябинский - 13.6.2014, 17:14 -------------------- |
|
|
|
|
13.6.2014, 17:16
Сообщение
#8
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Парни, пацан отчасти прав. именно отчасти..Цитата У ВЛ 110 и выше довольно высокие поперечные емкости. хрена с два... реактив там индуктивный там в основном, емкостная там если и есть, то тот мизер не перекрывает реактив индуктивный..Цитата Профессор спросил на предзащите( да и в цитате из статьи выше написано. Где выше?-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
13.6.2014, 17:20
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9301 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
haramamburu, ну я уже не помню соотношений по емкости и индуктивности, давно это было.. А после института как то не приходилось с линиями встречаться. И тем более рассчитывать
-------------------- |
|
|
13.6.2014, 18:05
Сообщение
#10
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Оно на самом деле так и есть. На высоковольтной линии без нагрузки, напряжение в конце линии может быть больше, чем в конце. Доказывается рисованием векторной диаграммы падения напряжения в линии. Можно объяснить тем, что реактивная мощность это энергия колебательного процесса в системе. Если эта энергия увеличилась, то это выразилось в том, что повысилось напряжение. Кстати вопрос "почему" это такой странный вопрос, который меня частенько вводит в супор, потому, что по большому счету ответ на него "потому, что так происходит в нашей вселенной". Т.е например почему кислород взаимодействует с водородом. Можно конечно сказать, что потому, что электорны переходят от водорода к кислороду и т.п., но все эти валентности и таблицы Менделеева это способ систематизировать свойства, чтобы можно было предсказывать что с чем соединиться, а что нет, но не ответ на вопрос "почему". Когда у меня преподаватель спрашивал "почему", я не мог сразу ответить на его вопрос не потому, что не знал предмета (я его обычно знал), а потому, что не мог понять какой ответ хочет получить преподаватель. Это я все к тому, что на самом деле только преподаватель знает, что он хочет от вас услышать. Может ему надо векторную диаграмму нарисовать, а может формулу написать.
|
|
|
|
|
13.6.2014, 18:06
Сообщение
#11
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
13.6.2014, 18:24
Сообщение
#12
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Цитата реактив там индуктивный там в основном, емкостная там если и есть, то тот мизер не перекрывает реактив индуктивный.. Это продольный он индуктивный, а поперечный емкостной. Реакторы для чего в нейтраль ставят - чтоб уменьшить ток однофазного замыкания на землю, а это емкостной ток. Вот еще как можно объяснить. Что генерируемая линией реактивная мощность компенсирует реактивную мощность потребителя, поэтому мощность передаваемая в линию меньше мощность выдаваемой линией, а т.к. ток он во всей цепи одинаков, то исходя из P=UI имеем, что напряжение на конце увеличивается. Естественно, что потери мощности в линии могут быть больше, чем это повышение, и в целом напряжение будет все же ниже, чем в начале линии, но не настолько ниже, как если бы этой реактивной генерации небыло. Сообщение отредактировал Pantryk - 13.6.2014, 18:10 |
|
|
13.6.2014, 19:45
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Тему в курилку Имхо.
Ну генерирует рактив,или не генерирует ЛЭП 110Кв,кому это интересно в теме для "чайников" ? Мы больше по 380\220 V специализируемся
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 13.6.2014, 19:46 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
13.6.2014, 20:43
Сообщение
#14
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Тема давно уже в "Теории"..., в "Чайниках" только упоминание осталось.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
| Гость_Гость_Виталий_*_* |
14.6.2014, 0:14
Сообщение
#15
|
|
Гости |
именно отчасти.. хрена с два... реактив там индуктивный там в основном, емкостная там если и есть, то тот мизер не перекрывает реактив индуктивный.. Где выше? ВОТ: Для электроэнергетики России существует необходимость поддержания требуемых уровней напряжения и регулирования реактивной мощности, в том числе потребления реактивной мощности из системы. Это обусловлено следующими причинами: 1. Высоковольтные ЛЭП генерируют в электрическую сеть реактивную мощность. Каждые 100 км линии 220 кВ генерируют 14 Мвар реактивной мощности, для линий 330, 500 и 750 кВ эти значения составляют 41, 90 и 230 Мвар соответственно. 2. Воздушные линии ЕЭС России имеют большую протяженность. По данным протяженность линий электропередачи разных напряжений в одноцепном исполнении составляет десятки тысяч километров. 3. Реактивная мощность компенсируется в недостаточном объеме. Например, для линий 500 кВ компенсация реактивной мощности составляет в среднем 45%, при рекомендуемых директивными материалами 80–100%. Для линий 750 кВ – 75% при рекомендуемых 100–110%. В линиях 220 и 330 кВ компенсация вообще отсутствует. 4. Потоки реактивной мощности распределены неравномерно между сетями различного класса напряжений. Вследствие указанных причин уровни напряжения в высоковольтных электросетях зачастую превышают допустимые значения на 6–12%. Сообщение отредактировал savelij® - 16.6.2014, 20:09
Причина редактирования: красный фломастер не трогать!
|
|
|
14.6.2014, 0:44
Сообщение
#16
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
хрень какая то... при таком "офигенном" эффекте (не компенсируем - не тратимся) - нобелевку впору получать - как никак уменьшение сечения проводников, большие расстояния..
и получается зря боролись в реактивкой чтоль? Этож ... какая полезная штука))) Автор - меня такому не учили... и если что и повышается "там" , то кроме как "резонанс" ничего в голову не приходит. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
14.6.2014, 10:12
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Цитата ВОТ: Кто автор сего?
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
14.6.2014, 11:44
Сообщение
#18
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Цитата как никак уменьшение сечения проводников, большие расстояния.. и получается зря боролись в реактивкой чтоль? Этож ... какая полезная штука))) На сколько помню на больших напряжениях сечение уже больше зависит от условий короны и от стойкости к кз, чем от нагрева. И никто не говорит, что реактивка это полезно. Потери то никто не отменял, а речь идет о напряжении. Никаких чудес не происходит - чем больше ток тем больше потери. Да, высоковольтная линия генерит реактив и с этим надо считаться. Кроме того этот реактив влияет на устойчивость системы и я слышал, что некоторые линии специально могут оставлять ненагруженными или мало нагруженными по условию устойчивости системы. |
|
|
14.6.2014, 11:57
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
Первое мое образование было: "электроснабжение предприятий и гражданских зданий" и, когда я, уже "матерый" электрик, с большим практическим опытом, пришел ради корочек получать второе образование "электроэнергетические системы и сети", был уверен, что ничего нового я не узнаю. Как я ошибался!
Так к чему это я. Да, ВЛ генерируют реактивку. Там где "избыток" реактивки, поднимается напряжение. Если оставить ненагруженную длинную ВЛ под напряжением, имеем все шансы получить на другом конце пробой изоляции. Все эти вещи предусматриваются в ПТЭ, в инструкциях по переключениям и проч. -------------------- Счастливо тебе.
|
|
|
14.6.2014, 12:34
Сообщение
#20
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Там где "избыток" реактивки, поднимается напряжение. Физический смысл сего явления объясните? И ТС собственно за этим зашел.-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|