"Тревожная кнопка". Удаленное обесточивание оборудования. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
"Тревожная кнопка". Удаленное обесточивание оборудования. |
| Гость_FeYsT_* |
5.6.2014, 10:57
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Всем доброго дня. Заранее извиняюсь, если пишу не в ту ветку.
Поступило от доброго и любимого начальства партийное задание - сделать на рабочие места Очень Секретную Тревожную Кнопку, по которой будет отключаться питание маршрутизатора. Итак, что есть: - настенный коммутационный шкаф, в котором ввинчены коммутатор и маршрутизатор - запитано это все через 19" колодку (http://www.brownbear.ru/goods/28717.html) Задача: Развести нескольким пользователям на стол кнопку, при нажатии на которую роутер (или шкаф целиком) будет обесточиваться. И включить обратно чтобы можно было только притопав ножками к шкафу. Вопрос Собственно, черт возьми, КАК? Какие могут быть варианты реализации и подводные камни? |
|
|
|
|
5.6.2014, 13:48
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Наверняка в стойке установлен вводной автомат для питания. Вот к этому вводному автомату можно доставить независимый расцепитель и кнопками можно будет отключать этот автомат. Включение назад только поднятием клювика автомата.
|
|
|
5.6.2014, 14:22
Сообщение
#3
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 25.4.2014 Пользователь №: 39281 |
|
|
|
5.6.2014, 16:39
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Независимый расцепитель на групповой автомат маршрутизатора оптимальный вариант, и лучше на 24В, чтоб на кнопке опасного напряжения не было
|
|
|
|
|
5.6.2014, 19:36
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23186 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
или систему верёвок через блоки
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
6.6.2014, 10:15
Сообщение
#6
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 25.4.2014 Пользователь №: 39281 |
Независимый расцепитель на групповой автомат маршрутизатора оптимальный вариант, и лучше на 24В, чтоб на кнопке опасного напряжения не было Для безопасности конечно лучше 24В. Главное не прогадать с длиной и сечением кабеля. Для расцепителя Eaton iMX+OF указан рабочий ток 6А при напряжении 12-24В. При сечении кабеля 0,75мм2 длиной 50м напряжение упадет с 24 до 10В, соответственно расцепитель может не сработать. |
|
|
6.6.2014, 10:41
Сообщение
#7
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 |
Перед расцепителем можно поставить реле, ток обмотки реле будет много меньше, а своими контактами он приведет в действие расцепитель, блок питания естественно в шкафу разместить, чтобы минимизировать потери.
|
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|