Поступило от доброго и любимого начальства партийное задание - сделать на рабочие места Очень Секретную Тревожную Кнопку, по которой будет отключаться питание маршрутизатора.

Итак, что есть:
- настенный коммутационный шкаф, в котором ввинчены коммутатор и маршрутизатор
- запитано это все через 19" колодку (http://www.brownbear.ru/goods/28717.html)

Задача:
Развести нескольким пользователям на стол кнопку, при нажатии на которую роутер (или шкаф целиком) будет обесточиваться. И включить обратно чтобы можно было только притопав ножками к шкафу.

Вопрос
Собственно, черт возьми, КАК?
Какие могут быть варианты реализации и подводные камни?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 5.6.2014, 13:48
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Наверняка в стойке установлен вводной автомат для питания. Вот к этому вводному автомату можно доставить независимый расцепитель и кнопками можно будет отключать этот автомат. Включение назад только поднятием клювика автомата.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Kolomio
сообщение 5.6.2014, 14:22
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 234
Регистрация: 25.4.2014
Пользователь №: 39281



Как вариант,можно сделать через контактор:

Прикрепленное изображение


Как раз делал схему управления освещением.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 5.6.2014, 16:39
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Независимый расцепитель на групповой автомат маршрутизатора оптимальный вариант, и лучше на 24В, чтоб на кнопке опасного напряжения не было
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 5.6.2014, 19:36
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23186
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



или систему верёвок через блоки icon_biggrin.gif


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Kolomio
сообщение 6.6.2014, 10:15
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 234
Регистрация: 25.4.2014
Пользователь №: 39281



Цитата(FRAER @ 5.6.2014, 15:39) *
Независимый расцепитель на групповой автомат маршрутизатора оптимальный вариант, и лучше на 24В, чтоб на кнопке опасного напряжения не было


Для безопасности конечно лучше 24В. Главное не прогадать с длиной и сечением кабеля.
Для расцепителя Eaton iMX+OF указан рабочий ток 6А при напряжении 12-24В.
При сечении кабеля 0,75мм2 длиной 50м напряжение упадет с 24 до 10В, соответственно расцепитель может не сработать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lanchakov
сообщение 6.6.2014, 10:41
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 402
Регистрация: 22.11.2013
Из: Иваново
Пользователь №: 36683



Перед расцепителем можно поставить реле, ток обмотки реле будет много меньше, а своими контактами он приведет в действие расцепитель, блок питания естественно в шкафу разместить, чтобы минимизировать потери.