Сообщение #58. Какой общий провод идет к этим автоматам? Вы назвали сечение проводов после автоматов. _______________________________________________________ В общем есть два случая. 1) Общий АВ, после одно УЗО, за УЗО несколько АВ. Понятно, что общий АВ выбирается на основании расчетной нагрузки, а номинал УЗО на основании номинала общего АВ. Тут вопросов нет. 2) Общий АВ, после несколько УЗО, за каждым из них несколько АВ. Тут возникает вопрос - надо ли УЗО защищать от перегрузки и каким образом. ПУЭ Цитата 3.1.10. Сети внутри помещений, выполненные открыто проложенными проводниками с горючей наружной оболочкой или изоляцией, должны быть защищены от перегрузки.
Кроме того, должны быть защищены от перегрузки сети внутри помещений: - осветительные сети в жилых и общественных зданиях, в торговых помещениях, служебно-бытовых помещениях промышленных предприятий, включая сети для бытовых и переносных электроприемников (утюгов, чайников, плиток, комнатных холодильников, пылесосов, стиральных и швейных машин и т.п.), а также в пожароопасных зонах; - силовые сети на промышленных предприятиях, в жилых и общественных зданиях, торговых помещениях - только в случаях, когда по условиям технологического процесса или по режиму работы сети может возникать длительная перегрузка проводников; - сети всех видов во взрывоопасных зонах - согласно требованиям 7.3.94 Сообщение отредактировал SAIGAK - 24.5.2014, 12:34 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#62
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата Какой общий провод идет к этим автоматам? А какая разница, если явное требование защиты УЗО от сверхтоков обеспечивается (как и в Вашей схеме №1)?Если Вам это принципиально, то в первом примере разводка после УЗО на эти 2 автомата идёт сечением 4 мм. Во всяком случае не меньше - это абсолютно точно! Хотите сказать, что на это сечение и УЗО выбирать? С чего вдруг, если каждый из установленных АВ обеспечивает требования по защите УЗО от сверхтоков? А как быть тогда с Вашими примерами (схемами), в которых о сечениях ни намёка при выборе УЗО, а учитываются только токи тепловых отсечек 2-х АВ. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#63
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 ![]() |
А какая разница, если явное требование защиты УЗО от сверхтоков обеспечивается (как и в Вашей схеме №1)? Если Вам это принципиально, то в первом примере разводка после УЗО на эти 2 автомата идёт сечением 4 мм. Во всяком случае не меньше - это абсолютно точно! Хотите сказать, что на это сечение и УЗО выбирать? С чего вдруг, если каждый из установленных АВ обеспечивает требования по защите УЗО от сверхтоков? А как быть тогда с Вашими примерами (схемами), в которых о сечениях ни намёка при выборе УЗО, а учитываются только токи тепловых отсечек 2-х АВ. Я к тому и вел, что общий АВ в большинстве случаев все равно будет в наличии. Поэтому и спросил, какой общий провод, чтобы следующим вопросом выяснить номинал общего АВ. Общий провод ведь выбирали на основании расчетной нагрузки, а не установленной мощности? Но это уже не имеет значения - смотрите отредактированный мой предыдущий пост. PS На поисковые запросы "УЗО", "выбор УЗО", "номинал УЗО" мало полезного находится на форуме. Сообщение отредактировал SAIGAK - 24.5.2014, 12:31 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#64
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(SAIGAK) 2) Общий АВ, после несколько УЗО, за каждым из них несколько АВ. Это как?Мысленно попытался начертить такую схемку и.... ничего не понял. Цитата Общий провод ведь выбирали на основании расчетной нагрузки, а не установленной мощности? А разве расчётная мощность не связана с установочной мощностью? Цитата Я к тому и вел, что общий АВ в большинстве случаев все равно будет в наличии. Поэтому и спросил, какой общий провод, чтобы следующим вопросом выяснить номинал общего АВ. Ну не то всё!К выбору УЗО предъявляются только 2 основных требования - по току утечки и по защите этого УЗО от сверхтока. Всё! И если уж говориться об обязательной защите АВ, то из этого следует ещё одно требование по току - ток УЗО не должен быть меньше тока защищаемого это УЗО АВ. И совсем не важно , что это будет за АВ - вводной или линейный. Вводного АВ может и не быть. В общем.... пока остаюсь на своём мнении - УЗО выбирать исходя из реального или реально-взможного тока в цепи, независимо от того, какое кол-во АВ и отходящих линий: 1. Если скажем 4 линии, все с возможностью полной одновременной нагрузкой всех этих линий, тогда УЗО выбирает исходя из общего тока (суммируем токи уставок АВ). 2. Если те же 4 линии, но с невозможностью (не физической, а реальной) нагрузить их все одновременно "по полной" (примеры №1,2,3 сообщ.#56), тогда можно выбирать УЗО исходя их возможного реального общего тока. 3. Если УЗО автономно на каждую из 4-х линий, тогда выбираем УЗО по току не менее равным току АВ. Во всех этих случаях УЗО защищено от сверхтоков и рабочие токи не превышают ток выбранного УЗО, что полностью соответствует предъявляемым требованиям! Поэтому для условий автора темы, в основе своей, ответ "с2н5он" считаю верным: Цитата(с2н5он) 32 А, 30 мА Цитата(SAIGAK) На поисковые запросы "УЗО", "выбор УЗО", "номинал УЗО" мало полезного находится на форуме. Поэтому и затянулась эта тема.Насколько знаю, то по вопросам УЗО даже у очень многих электриков (если не сказать больше) полнейшее непонимание. Когда приходится смотреть или принимать работу подрядчиков, то диву даёшься, что они там вытворяют.... Сообщение отредактировал Rezo - 24.5.2014, 13:41 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#65
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
В общем.... пока остаюсь на своём мнении - УЗО выбирать исходя из реального или реально-взможного тока в цепи, независимо от того, какое кол-во АВ и отходящих линий: Да оставайтесь... мы же вас не в секту тянем... а флудить "тут" прекращаю... ибо "нах" надо... -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#66
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Да оставайтесь... мы же вас не в секту тянем... Да хотя бы и в секту тянули, моё мнение неизменно.а флудить "тут" прекращаю... ибо "нах" надо... А если личное не совпадающее с Вашим мнение воспринимается как флуд, тогда... тогда можно говорить о том, что на этом форуме примерно 80% (как-минимум) флуда. Жаль, что природа не дала Вам различат одно от другого и более уважительно относится не только к своему мнению, а и к мнению других. Пот теме действительно больше говорить нечего.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#67
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
А если личное не совпадающее с Вашим мнение воспринимается как флуд, тогда... Вообще то я про себя писал ![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |