Цитата(Rezo @ 24.5.2014, 11:42) *
Сообщение #58.

Какой общий провод идет к этим автоматам?
Вы назвали сечение проводов после автоматов.

_______________________________________________________
В общем есть два случая.
1) Общий АВ, после одно УЗО, за УЗО несколько АВ.
Понятно, что общий АВ выбирается на основании расчетной нагрузки, а номинал УЗО на основании номинала общего АВ.
Тут вопросов нет.

2) Общий АВ, после несколько УЗО, за каждым из них несколько АВ.
Тут возникает вопрос - надо ли УЗО защищать от перегрузки и каким образом.

ПУЭ
Цитата
3.1.10. Сети внутри помещений, выполненные открыто проложенными проводниками с горючей наружной оболочкой или изоляцией, должны быть защищены от перегрузки.
Кроме того, должны быть защищены от перегрузки сети внутри помещений:
- осветительные сети в жилых и общественных зданиях, в торговых помещениях, служебно-бытовых помещениях промышленных предприятий, включая сети для бытовых и переносных электроприемников (утюгов, чайников, плиток, комнатных холодильников, пылесосов, стиральных и швейных машин и т.п.), а также в пожароопасных зонах;
- силовые сети на промышленных предприятиях, в жилых и общественных зданиях, торговых помещениях - только в случаях, когда по условиям технологического процесса или по режиму работы сети может возникать длительная перегрузка проводников;
- сети всех видов во взрывоопасных зонах - согласно требованиям 7.3.94


Сообщение отредактировал SAIGAK - 24.5.2014, 12:34
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 24.5.2014, 12:07
Сообщение #62


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата
Какой общий провод идет к этим автоматам?
А какая разница, если явное требование защиты УЗО от сверхтоков обеспечивается (как и в Вашей схеме №1)?
Если Вам это принципиально, то в первом примере разводка после УЗО на эти 2 автомата идёт сечением 4 мм.
Во всяком случае не меньше - это абсолютно точно!
Хотите сказать, что на это сечение и УЗО выбирать?
С чего вдруг, если каждый из установленных АВ обеспечивает требования по защите УЗО от сверхтоков?
А как быть тогда с Вашими примерами (схемами), в которых о сечениях ни намёка при выборе УЗО, а учитываются только токи тепловых отсечек 2-х АВ.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAIGAK
сообщение 24.5.2014, 12:15
Сообщение #63


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 204
Регистрация: 29.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16385



Цитата(Rezo @ 24.5.2014, 12:07) *
А какая разница, если явное требование защиты УЗО от сверхтоков обеспечивается (как и в Вашей схеме №1)?
Если Вам это принципиально, то в первом примере разводка после УЗО на эти 2 автомата идёт сечением 4 мм.
Во всяком случае не меньше - это абсолютно точно!
Хотите сказать, что на это сечение и УЗО выбирать?
С чего вдруг, если каждый из установленных АВ обеспечивает требования по защите УЗО от сверхтоков?
А как быть тогда с Вашими примерами (схемами), в которых о сечениях ни намёка при выборе УЗО, а учитываются только токи тепловых отсечек 2-х АВ.

Я к тому и вел, что общий АВ в большинстве случаев все равно будет в наличии. Поэтому и спросил, какой общий провод, чтобы следующим вопросом выяснить номинал общего АВ. Общий провод ведь выбирали на основании расчетной нагрузки, а не установленной мощности?

Но это уже не имеет значения - смотрите отредактированный мой предыдущий пост.



PS На поисковые запросы "УЗО", "выбор УЗО", "номинал УЗО" мало полезного находится на форуме.

Сообщение отредактировал SAIGAK - 24.5.2014, 12:31
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 24.5.2014, 13:01
Сообщение #64


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(SAIGAK)
2) Общий АВ, после несколько УЗО, за каждым из них несколько АВ.
Это как?
Мысленно попытался начертить такую схемку и.... ничего не понял.
Цитата
Общий провод ведь выбирали на основании расчетной нагрузки, а не установленной мощности?
А разве расчётная мощность не связана с установочной мощностью?
Цитата
Я к тому и вел, что общий АВ в большинстве случаев все равно будет в наличии. Поэтому и спросил, какой общий провод, чтобы следующим вопросом выяснить номинал общего АВ.
Ну не то всё!
К выбору УЗО предъявляются только 2 основных требования - по току утечки и по защите этого УЗО от сверхтока.
Всё!
И если уж говориться об обязательной защите АВ, то из этого следует ещё одно требование по току - ток УЗО не должен быть меньше тока защищаемого это УЗО АВ.
И совсем не важно , что это будет за АВ - вводной или линейный.
Вводного АВ может и не быть.

В общем.... пока остаюсь на своём мнении - УЗО выбирать исходя из реального или реально-взможного тока в цепи, независимо от того, какое кол-во АВ и отходящих линий:

1. Если скажем 4 линии, все с возможностью полной одновременной нагрузкой всех этих линий, тогда УЗО выбирает исходя из общего тока (суммируем токи уставок АВ).
2. Если те же 4 линии, но с невозможностью (не физической, а реальной) нагрузить их все одновременно "по полной" (примеры №1,2,3 сообщ.#56), тогда можно выбирать УЗО исходя их возможного реального общего тока.
3. Если УЗО автономно на каждую из 4-х линий, тогда выбираем УЗО по току не менее равным току АВ.
Во всех этих случаях УЗО защищено от сверхтоков и рабочие токи не превышают ток выбранного УЗО, что полностью соответствует предъявляемым требованиям!

Поэтому для условий автора темы, в основе своей, ответ "с2н5он" считаю верным:
Цитата(с2н5он)
32 А, 30 мА

Цитата(SAIGAK)
На поисковые запросы "УЗО", "выбор УЗО", "номинал УЗО" мало полезного находится на форуме.
Поэтому и затянулась эта тема.
Насколько знаю, то по вопросам УЗО даже у очень многих электриков (если не сказать больше) полнейшее непонимание.
Когда приходится смотреть или принимать работу подрядчиков, то диву даёшься, что они там вытворяют....

Сообщение отредактировал Rezo - 24.5.2014, 13:41


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 24.5.2014, 17:57
Сообщение #65


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Rezo @ 24.5.2014, 14:01) *
В общем.... пока остаюсь на своём мнении - УЗО выбирать исходя из реального или реально-взможного тока в цепи, независимо от того, какое кол-во АВ и отходящих линий:
Да оставайтесь... мы же вас не в секту тянем...

а флудить "тут" прекращаю... ибо "нах" надо...



--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 24.5.2014, 19:14
Сообщение #66


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(haramamburu @ 24.5.2014, 15:57) *
Да оставайтесь... мы же вас не в секту тянем...

а флудить "тут" прекращаю... ибо "нах" надо...
Да хотя бы и в секту тянули, моё мнение неизменно.
А если личное не совпадающее с Вашим мнение воспринимается как флуд, тогда... тогда можно говорить о том, что на этом форуме примерно 80% (как-минимум) флуда.
Жаль, что природа не дала Вам различат одно от другого и более уважительно относится не только к своему мнению, а и к мнению других.
Пот теме действительно больше говорить нечего....


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 24.5.2014, 19:19
Сообщение #67


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Rezo @ 24.5.2014, 20:14) *
А если личное не совпадающее с Вашим мнение воспринимается как флуд, тогда...
Вообще то я про себя писал icon_smile.gif


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V  « < 2 3 4
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 24.9.2025, 12:04
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены