Хай, рум. Нужна ваша помощь, поскольку нет опыта в данном вопросе. Итак, есть Заказчик на монтаж ТП, которому СО разрешила взять питание с "голов", идущих от ПС 110/6. Голова приходит на концевую ТП (построенную только для уличного освещения), от которой и дадут присоединиться кабелем 6 кВ, проложить до объекта Заявителя 100 метров и установить ТП 6/0,4 400кВа. Т.к. обычно с головных кабелей не принято давать подключение, у СО просьба.....установить на вводе в ТП Заказчика хорошую защиту.
Прошу помочь с подбором оборудования. 1. Какое устройство надо выбрать, чтобы сделать вынос высоковольтного кабеля из концевой ТП 2. Какую защиту взять и какое ТП заказывать в таком случае, с учетом его расширения на эту ячейку. Благодарю. Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 21.5.2014, 11:23 |
|
|
ORGANIZM® Нужна помощь по подбору оборудования ТП 21.5.2014, 11:06
с2н5он 1. Тчк присоединения в ТП?, т.е. она проходная? Ил... 21.5.2014, 11:28
ORGANIZM® Цитата(с2н5он @ 21.5.2014, 12:28) 1. Тчк ... 21.5.2014, 11:33
с2н5он Сущ-ая КТП или ТП ? 21.5.2014, 11:36
ORGANIZM® Цитата(с2н5он @ 21.5.2014, 12:36) Сущ-ая ... 21.5.2014, 11:44
Работник Мастерить что то сложное у старой КТП - геморно и ... 21.5.2014, 14:57
ORGANIZM® Цитата(Работник @ 21.5.2014, 15:57) 1. Во... 21.5.2014, 15:23
Работник Так смотря что в ячейку поставить, если на ВН и пр... 21.5.2014, 15:38
ORGANIZM® Цитата(Работник @ 21.5.2014, 16:38) Может... 21.5.2014, 15:42
Работник Да причем тут перевод. Набери в поиске и вот тебе
... 21.5.2014, 16:04
ORGANIZM® Цитата(Работник @ 21.5.2014, 17:04) И еще... 22.5.2014, 6:16
с2н5он Реклоузер в 2011 брали за 700 т.р. у Тавриды
Надо ... 21.5.2014, 16:25
Работник ORGANIZM®, я понимаю как Вы работаете. Сам примерн... 22.5.2014, 7:11
ORGANIZM® Цитата(Работник @ 22.5.2014, 8:11) 1. а ... 22.5.2014, 7:24
с2н5он Цитата(Работник @ 22.5.2014, 8:11) устрои... 22.5.2014, 7:59
ORGANIZM® Цитата(с2н5он @ 22.5.2014, 8:58) я бы не ... 22.5.2014, 8:02

Коляныч Цитата(ORGANIZM® @ 22.5.2014, 8:02) Я ник... 22.5.2014, 8:25

ORGANIZM® Цитата(Коляныч @ 22.5.2014, 9:25) У таври... 22.5.2014, 14:02

Коляныч Цитата(ORGANIZM® @ 22.5.2014, 14:02) В Та... 22.5.2014, 14:46
Костян челябинский Цитата(с2н5он @ 22.5.2014, 9:59) , кстати... 22.5.2014, 8:10
Работник ЦитатаНу я не знаю, может хоть это вызовет уважени... 22.5.2014, 7:36
ORGANIZM® Цитата(Работник @ 22.5.2014, 8:36) 1. Фот... 22.5.2014, 7:46
Работник Впринципе внутри там место есть. Точно по прежнему... 22.5.2014, 8:03
с2н5он Цитата(Работник @ 22.5.2014, 9:03) Я не м... 22.5.2014, 8:11
ORGANIZM® Работник, с2н5он, благодарю вас. Буду узнавать у Т... 22.5.2014, 8:06
Работник Уже понаписали.
ЦитатаЕсли сделать "выводом к... 22.5.2014, 8:15
с2н5он если учет не нужен именно в этой же ячейке, то вле... 22.5.2014, 8:15
с2н5он Добавлю дёгтя, поставили мы реклоузер Тавриды лето... 22.5.2014, 16:33
ORGANIZM® Цитата(с2н5он @ 22.5.2014, 17:33) Добавлю... 23.5.2014, 6:03
с2н5он У Тавриды вакуумник и стоит, кстати у коллег спраш... 23.5.2014, 6:45
ORGANIZM® Вот, что предложили по моему запросу производители... 23.5.2014, 12:02
Работник Не понял что предложили?
Какой смысл в защите уст... 23.5.2014, 12:06
ORGANIZM® Цитата(Работник @ 23.5.2014, 13:06) Не по... 23.5.2014, 12:09
ORGANIZM® Цитата(ORGANIZM® @ 23.5.2014, 13:09) Смыс... 23.5.2014, 12:16
Работник Вижу теперь. Это новая КТП. Причем проходного типа... 23.5.2014, 12:14
Работник Ух. Начнем с того что я Вас уважаю.
Кто будет защ... 23.5.2014, 12:24
ORGANIZM® Цитата(Работник @ 23.5.2014, 13:24) 1. Ух... 23.5.2014, 12:31
Работник ЦитатаЕсть хоть один пункт в ПУЭ, где допустимо не... 23.5.2014, 12:55
ORGANIZM® Цитата(Работник @ 23.5.2014, 13:55) 1. А ... 23.5.2014, 14:59
с2н5он 1. Если денег не жалко и есть перспектива на дальн... 23.5.2014, 15:13
ORGANIZM® Цитата(с2н5он @ 23.5.2014, 16:13) 1. Если... 23.5.2014, 15:20
Работник ORGANIZM®, я не думал что Вы собираетесь взять лиш... 26.5.2014, 10:29
ORGANIZM® Цитата(Работник @ 26.5.2014, 11:29) Есть ... 26.5.2014, 11:39
Работник Я не понимаю зачем при аварии нужно попадать в ПС.... 26.5.2014, 11:48
ORGANIZM® Цитата(Работник @ 26.5.2014, 12:48) Я не ... 27.5.2014, 6:48
с2н5он вероятно про муфту 26.5.2014, 14:51
Коляныч Может уже не совсем в тему, но... не рассматривали... 27.5.2014, 8:01
Работник Про ПС и КТП, что кто эксплуатирует - это я помню.... 27.5.2014, 8:07
ORGANIZM® Цитата(Работник @ 27.5.2014, 9:07) Но уве... 27.5.2014, 8:28![]() ![]() ![]() |
|