Электрощиток, сечение проводов. Посмотрите, всё ли верно. , Электрощиток, сечение проводов, автоматы под технику.

Deffi
сообщение 12.5.2014, 19:36
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 12.5.2014
Пользователь №: 39514



Добрый день, подскажите пожалуйста, при нижеприведённом щитке и проводах, будут ли какие-либо "подводные камни" или возможные проблемы:

Щиток на 8 автоматов:

№1 автомат на 16 ампер- на ванную/прихожую. Наполнение: ванная: включатель

вентилятора(провод на 2*0,75), включатель на подсветку зеркала(провод на 2*0,75), включатель на 3 лампы(провод

на 2*0,75), розетка на фен/бритву(провод на 3*1,5); прихожая: включатель на 3 лампы (2*0,75); розетка для

пылесоса(провод на 3*1,5).

№2 автомат на 20 ампер- провод сечения 3*2,5 на стиралку в ванной.

№3- автомат на 16 ампер все провода 3*1,5 на кухню. Наполнение: включатель двойной на люстру, включатель

одинарный на 2 лампы, розетки на чайник/миксер, розетки на холодильник, розетки на микроволновку, розетки для

компа/пылесоса.

№4 автомат на 40 ампер- провод сечения 3*4 на кухню. Наполнение: варочная поверхность.

№5 автомат на 25 ампер- провод сечения 3*2,5 на кухню. Наполнение: духовой шкаф.

№6 автомат на 25 ампер- провод сечения 3*2,5 на кухню. Наполнение: посудомоечная машинка.

№7 автомат на 16 ампер- на зал. Наполнение: розетки для утюга/пылесоса(провод на 3*1,5), розетки на

комп(провод на 3*1,5), розетки на настольную лампу(провод на 3*1,5), включатель на 3 бра (провод 2*0,75),

включатель двойной на люстру(провод на 3*1,5), включатель на подсветку шкафа (провод на (провод на 3*1,5).

УЗО в общем корридоре на 50 ампер и автомат там же на 50 ампер.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shpinel
сообщение 12.5.2014, 19:42
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



Это уже все реализовано в жизнь? Проводка проложена?
Сечения почти везде занижены, а номиналы автоматов завышены. Освещение и силовые линии лучше разделять.
Поищите похожие темы. Их очень много.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 12.5.2014, 19:51
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9277
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Одного общего УЗО на всю квартиру мало. При утечке вся квартира остается без напряжения. А локализация может занять больше времени, чем локализация КЗ и бывает, не лечится временно откллючением соответствующего автомата. Оптимально вешать нагрузку на 2-3 УЗО при ограниченном бюджете, при этом, если светильники не ниже 2,5 м, освещение можно из под них вывести.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Deffi
сообщение 12.5.2014, 20:01
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 12.5.2014
Пользователь №: 39514



Не, всё ещё можно переделать, т.к. не заделано под штукатурку, поэтому спрашиваю заранее, пока есть время.

Подскажите, сколько минимум автоматов надо на такую квартиру? (на сколько автоматов брать щиток)?
С УЗО поняла, что надо минимум 2-3.

И надо разделить розетки и выключатели тоже по отдельным автоматам.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 12.5.2014, 20:08
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9277
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



1. Минимальное сечение вообще в проводке - 1,5 по механической прочности. Так что все ваши 0,75 - фтопку.
2. Максимальный номинал любой бытовой розетки 16 А, выключателя - 10А. Поэтому на любую группу с совмещением розеточной сети и освещения автомат 10 А, на группу, где только розетки - 16
3. По правилам на однофазную плиту минимальное сечение 3х6, кабель 3х4 - фтопку
И это только начало. Озвучьте марку кабеля и мы тут потанцуем на гробах еще с полчаса


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Deffi
сообщение 12.5.2014, 20:29
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 12.5.2014
Пользователь №: 39514



ВВГН, ПУГСП, ПУНПбм из ЛеруаМерлен.
NYM.
KPS3NG.

Начинаю бояться icon_smile.gif))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 12.5.2014, 20:33
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9277
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Кроме NYM не знаю ни одного. Кроме него и ВВГ нг ls ни один не разрешен к прокладке в жилищах.

Цитата(Deffi @ 12.5.2014, 22:29) *
из ЛеруаМерлен.

Наслышан о нем очень много плохого.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shpinel
сообщение 12.5.2014, 20:33
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



ВВГ и NYM использовать можно и нужно.
ПУГСП и ПУНП ни в коем случае! Если это купили те же, кто Вам и щиток набрал, то гоните тряпкой. Можно ссаной.
KPS3NG - вообще впервые слышу)))). Точно кабель?)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 12.5.2014, 20:35
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9277
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(shpinel @ 12.5.2014, 23:33) *
KPS3NG - вообще впервые слышу)))). Точно кабель?)

Даже гуглояндекс о нем ничего не знают


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAIGAK
сообщение 12.5.2014, 20:43
Сообщение #10


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 204
Регистрация: 29.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16385



Цитата(shpinel @ 12.5.2014, 20:33) *
KPS3NG

КПСЭнг
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 12.5.2014, 20:46
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9277
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(SAIGAK @ 12.5.2014, 23:43) *
КПСЭнг

Цитата
Кабель огнестойкий для систем пожарной и охранной сигнализации (ОПС), систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) и передачи данных
И куда его?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAIGAK
сообщение 12.5.2014, 20:54
Сообщение #12


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 204
Регистрация: 29.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16385



Цитата(Костян челябинский @ 12.5.2014, 20:46) *
И куда его?

Вот именно туда icon_mrgreen.gif

А товарищу зачем он понадобился - я не знаю.

Сообщение отредактировал SAIGAK - 12.5.2014, 20:55
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 12.5.2014, 20:56
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9277
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



SAIGAK, Господа гусары, отставить хохмить!


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Deffi
сообщение 12.5.2014, 20:57
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 12.5.2014
Пользователь №: 39514



Спасибо огромное за ответы.
Леруа просто ближайший строительный магазин icon_sad.gif((
По кабелям всё поняла. Хорошо, что сами проверили всё перед заделкой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAIGAK
сообщение 12.5.2014, 20:58
Сообщение #15


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 204
Регистрация: 29.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16385



Цитата(Костян челябинский @ 12.5.2014, 20:56) *
SAIGAK, Господа гусары, отставить хохмить!

Под "вот именно туда" я имел ввиду:
Цитата
для систем пожарной и охранной сигнализации (ОПС), систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) и передачи данных


Сообщение отредактировал SAIGAK - 12.5.2014, 20:58
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 12.5.2014, 21:01
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9277
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



По наполнению щита никто вам сейчас не будет писать сызнова. Пересмотрите проводку, решите, что оставить так, что переделать, и уже решив, пишите новое наполнение с учетом замечаний и выставляйте на наш суд снова. Мы еще поглумимся, перетрясем на пару раз наполнение и придем к окончательному набору.

SAIGAK, ладно вам, от доброго подкола еще никто не умирал.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Deffi
сообщение 12.5.2014, 21:26
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 12.5.2014
Пользователь №: 39514



Договорились. Ещё раз спасибо icon_smile.gif))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 12.5.2014, 21:41
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Проще занизить номинал автоматов на ступень, чем менять проводку. Где надо - ставить УЗОД, а не обычный АВ.

******************
Не знаю, мужики.... Постоянно в Леруа закупался. Были и непонятки с завышенной ценой на ВВГ орловского производства, и на откровенный брак налетал. И нормальное там тоже продаётся - надо просто не брать ИЭК с Энкором, и подходить с умом. Но вот силовой провод в 0,75 квадрата - нет, не наблюдал!


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 12.5.2014, 22:08
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(зелёный желторотик @ 12.5.2014, 22:41) *
надо просто не брать ИЭК с Энкором, и подходить с умом.

Если с умом, то и ИЭК не возбраняется... icon_wink.gif
А про Энкор не понял... о чём эта?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 12.5.2014, 23:22
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Цитата(savelij® @ 12.5.2014, 22:08) *
А про Энкор не понял... о чём эта?

Шарнирно-губцевый инструмент ихний у меня есть - парочка единиц. Живёт нормально, если не брать в расчёт, что полимерное покрытие слетело с рукояток)))
А отвёртки ихние... Ну, если буду продолжать - получу бан за антирекламу!


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения