Добрый день, подскажите пожалуйста, при нижеприведённом щитке и проводах, будут ли какие-либо "подводные камни" или возможные проблемы:
Щиток на 8 автоматов: №1 автомат на 16 ампер- на ванную/прихожую. Наполнение: ванная: включатель вентилятора(провод на 2*0,75), включатель на подсветку зеркала(провод на 2*0,75), включатель на 3 лампы(провод на 2*0,75), розетка на фен/бритву(провод на 3*1,5); прихожая: включатель на 3 лампы (2*0,75); розетка для пылесоса(провод на 3*1,5). №2 автомат на 20 ампер- провод сечения 3*2,5 на стиралку в ванной. №3- автомат на 16 ампер все провода 3*1,5 на кухню. Наполнение: включатель двойной на люстру, включатель одинарный на 2 лампы, розетки на чайник/миксер, розетки на холодильник, розетки на микроволновку, розетки для компа/пылесоса. №4 автомат на 40 ампер- провод сечения 3*4 на кухню. Наполнение: варочная поверхность. №5 автомат на 25 ампер- провод сечения 3*2,5 на кухню. Наполнение: духовой шкаф. №6 автомат на 25 ампер- провод сечения 3*2,5 на кухню. Наполнение: посудомоечная машинка. №7 автомат на 16 ампер- на зал. Наполнение: розетки для утюга/пылесоса(провод на 3*1,5), розетки на комп(провод на 3*1,5), розетки на настольную лампу(провод на 3*1,5), включатель на 3 бра (провод 2*0,75), включатель двойной на люстру(провод на 3*1,5), включатель на подсветку шкафа (провод на (провод на 3*1,5). УЗО в общем корридоре на 50 ампер и автомат там же на 50 ампер. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
Это уже все реализовано в жизнь? Проводка проложена?
Сечения почти везде занижены, а номиналы автоматов завышены. Освещение и силовые линии лучше разделять. Поищите похожие темы. Их очень много. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Одного общего УЗО на всю квартиру мало. При утечке вся квартира остается без напряжения. А локализация может занять больше времени, чем локализация КЗ и бывает, не лечится временно откллючением соответствующего автомата. Оптимально вешать нагрузку на 2-3 УЗО при ограниченном бюджете, при этом, если светильники не ниже 2,5 м, освещение можно из под них вывести.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 12.5.2014 Пользователь №: 39514 ![]() |
Не, всё ещё можно переделать, т.к. не заделано под штукатурку, поэтому спрашиваю заранее, пока есть время.
Подскажите, сколько минимум автоматов надо на такую квартиру? (на сколько автоматов брать щиток)? С УЗО поняла, что надо минимум 2-3. И надо разделить розетки и выключатели тоже по отдельным автоматам. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
1. Минимальное сечение вообще в проводке - 1,5 по механической прочности. Так что все ваши 0,75 - фтопку.
2. Максимальный номинал любой бытовой розетки 16 А, выключателя - 10А. Поэтому на любую группу с совмещением розеточной сети и освещения автомат 10 А, на группу, где только розетки - 16 3. По правилам на однофазную плиту минимальное сечение 3х6, кабель 3х4 - фтопку И это только начало. Озвучьте марку кабеля и мы тут потанцуем на гробах еще с полчаса -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 12.5.2014 Пользователь №: 39514 ![]() |
ВВГН, ПУГСП, ПУНПбм из ЛеруаМерлен.
NYM. KPS3NG. Начинаю бояться ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Кроме NYM не знаю ни одного. Кроме него и ВВГ нг ls ни один не разрешен к прокладке в жилищах.
из ЛеруаМерлен. Наслышан о нем очень много плохого. -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
ВВГ и NYM использовать можно и нужно.
ПУГСП и ПУНП ни в коем случае! Если это купили те же, кто Вам и щиток набрал, то гоните тряпкой. Можно ссаной. KPS3NG - вообще впервые слышу)))). Точно кабель?) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
KPS3NG - вообще впервые слышу)))). Точно кабель?) Даже гуглояндекс о нем ничего не знают -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
КПСЭнг Цитата Кабель огнестойкий для систем пожарной и охранной сигнализации (ОПС), систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) и передачи данных И куда его?
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
SAIGAK, Господа гусары, отставить хохмить!
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 12.5.2014 Пользователь №: 39514 ![]() |
Спасибо огромное за ответы.
Леруа просто ближайший строительный магазин ![]() По кабелям всё поняла. Хорошо, что сами проверили всё перед заделкой. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
По наполнению щита никто вам сейчас не будет писать сызнова. Пересмотрите проводку, решите, что оставить так, что переделать, и уже решив, пишите новое наполнение с учетом замечаний и выставляйте на наш суд снова. Мы еще поглумимся, перетрясем на пару раз наполнение и придем к окончательному набору.
SAIGAK, ладно вам, от доброго подкола еще никто не умирал. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 12.5.2014 Пользователь №: 39514 ![]() |
Договорились. Ещё раз спасибо
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
Проще занизить номинал автоматов на ступень, чем менять проводку. Где надо - ставить УЗОД, а не обычный АВ.
****************** Не знаю, мужики.... Постоянно в Леруа закупался. Были и непонятки с завышенной ценой на ВВГ орловского производства, и на откровенный брак налетал. И нормальное там тоже продаётся - надо просто не брать ИЭК с Энкором, и подходить с умом. Но вот силовой провод в 0,75 квадрата - нет, не наблюдал! -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
надо просто не брать ИЭК с Энкором, и подходить с умом. Если с умом, то и ИЭК не возбраняется... ![]() А про Энкор не понял... о чём эта? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
А про Энкор не понял... о чём эта? Шарнирно-губцевый инструмент ихний у меня есть - парочка единиц. Живёт нормально, если не брать в расчёт, что полимерное покрытие слетело с рукояток))) А отвёртки ихние... Ну, если буду продолжать - получу бан за антирекламу! -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |