Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Проблема с Меркурием 236-03

yuoras
сообщение 25.4.2014, 23:56
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Цитата(Sculptor @ 25.4.2014, 10:17) *
Допускаю, но перепутать надписи И1 и И2 я никак не мог, зрение 100%
В воскресенье посмотрю, может тоже зациклился...(((


Допустим ,Вы не перепутали И1 с И2,тогда точно перепутали Л1 с Л2 !!!.
Ток должен втекать в Л1


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sculptor
сообщение 26.4.2014, 22:17
Сообщение #22


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 21.4.2014
Пользователь №: 39235



Цитата(yuoras @ 26.4.2014, 0:56) *
Допустим ,Вы не перепутали И1 с И2,тогда точно перепутали Л1 с Л2 !!!.
Ток должен втекать в Л1


У меня складывается впечатление что именно И1 и И2, судя по аналогии с СЗТТ, где И1 находится справа...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sculptor
сообщение 27.4.2014, 21:29
Сообщение #23


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 21.4.2014
Пользователь №: 39235



блин... точно, И2 с И1 перепутал((( как так получилось - понять не могу, точно помню что обращал специально на это внимание(((
на неделе надо будет переставить или можно не менять? считает же по модулю...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasamba
сообщение 28.4.2014, 1:04
Сообщение #24


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Регистрация: 18.8.2011
Пользователь №: 23974



А мне не нравится Меркурий 230, какой-то он не такой, да еще и 5-50 А и включен через ТТ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 28.4.2014, 17:54
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Цитата(Sculptor @ 27.4.2014, 20:29) *
блин... точно, И2 с И1 перепутал((( как так получилось - понять не могу, точно помню что обращал специально на это внимание(((
на неделе надо будет переставить или можно не менять? считает же по модулю...

Всё верно , считает по модулю (как три однофазных счётчика)Лучше поменять местами И1 и И2

Цитата(Vasamba @ 28.4.2014, 0:04) *
какой-то он не такой, да еще и 5-50 А и включен через ТТ.

А что Вас смущает?
Вы сомневаетесь в правильности учёта при таком подключении ?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
next
сообщение 28.4.2014, 18:17
Сообщение #26


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 151
Регистрация: 2.2.2013
Пользователь №: 30593



Цитата(Sculptor @ 27.4.2014, 21:29) *
на неделе надо будет переставить или можно не менять? считает же по модулю...


Поменяй а то не по феншую icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasamba
сообщение 29.4.2014, 5:59
Сообщение #27


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Регистрация: 18.8.2011
Пользователь №: 23974



Цитата(yuoras @ 29.4.2014, 0:54) *
А что Вас смущает?
Вы сомневаетесь в правильности учёта при таком подключении ?


ну класс точности 0,5S получше будет 1,0.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 29.4.2014, 15:04
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Цитата(Vasamba @ 29.4.2014, 4:59) *
ну класс точности 0,5S получше будет 1,0.

Да ладно ,на экономите Вы на пол проценте.
Через этот счётчик сотни тысяч Квт\ч проходят?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasamba
сообщение 30.4.2014, 0:32
Сообщение #29


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Регистрация: 18.8.2011
Пользователь №: 23974



Нет, конечно, но как раз в области малой нагрузки самая большая погрешность.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 30.4.2014, 7:20
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23070
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



которая в конечном результате копеечна по сравнению со стоимостью счетчика


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sculptor
сообщение 30.4.2014, 10:07
Сообщение #31


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 21.4.2014
Пользователь №: 39235



Удивляет то, что делали профессиональные электрики, походу воткнули то что было, да еще и ценник выставили наверняка(((
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
next
сообщение 30.4.2014, 12:05
Сообщение #32


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 151
Регистрация: 2.2.2013
Пользователь №: 30593



Цитата(с2н5он @ 30.4.2014, 8:20) *
которая в конечном результате копеечна по сравнению со стоимостью счетчика


Все равно счетчик менять, межповерочный интервал закончился!
P.S не каждый монтер(инспектор) допустит такой счетчик в эксплуатацию (пусть даже будет вестись правильный учет) т.к счетчик все таки прямого включения!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 30.4.2014, 21:20
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Цитата(next @ 30.4.2014, 11:05) *
Все равно счетчик менять, межповерочный интервал закончился!
P.S не каждый монтер(инспектор) допустит такой счетчик в эксплуатацию (пусть даже будет вестись правильный учет) т.к счетчик все таки прямого включения!

И что ,что прямого включения ?
Номинальный ток 5А!!.
Я уже не одному инспектору доказал , 5(7.5) и 5(60) практически считают один в один, другое дело 10(80-100)А


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 30.4.2014, 23:00
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23070
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(yuoras @ 30.4.2014, 22:20) *
другое дело 10(80-100)А



А они как?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 1.5.2014, 18:54
Сообщение #35


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Цитата(с2н5он @ 30.4.2014, 22:00) *
А они как?

Там порог чувствительности больший ,при малых токах будет считать с большей погрешностью


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 4.6.2014, 8:23
Сообщение #36


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23070
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



новую тему абы не создавать
объекты котельные, сейчас работают с 8 до 17, счетчики Меркурии (прямые), АСКУЭ Пирамида
обратили внимание, что в ночное время или выходные дни, т.е. когда оборудование не работает, счетчик под напряжением, откуда то повляется потребление электроэнергии, причем пиковое (не постоянное), доходит даже за полчаса до 400 Вт., динамики практически никакой нет, разве что чаще фигурируют получасовки 100 и 200 Вт., сначала грешили на кочегаров, что ночью шастают, но вряд ли, ибо есть в течении ночи 3-4 раза с перерывом 2-3 часа, а есть и постоянно и у коллег в соседнем районе такая же ситуация
что такое может быть?
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение

 

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  KOLLEGI.zip ( 43.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 89
 


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 4.6.2014, 12:52
Сообщение #37


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Цитата(с2н5он @ 4.6.2014, 7:23) *
а есть и постоянно и у коллег в соседнем районе такая же ситуация
что такое может быть?


А у соседей тоже АСКУЭ Пирамида ?.
Встречал ситуацию по одному из производителей АСКОЕ подобное , только на другом типе счётчика.

Вот бы посмотреть Конфигуратором, тогда и можно что то анализировать.
Пока в голову ничего не приходит


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 4.6.2014, 12:57
Сообщение #38


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23070
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



да, все аналогично

Цитата(yuoras @ 4.6.2014, 13:52) *
Вот бы посмотреть Конфигуратором, тогда и можно что то анализировать.

т.е. подключиться непосредственно к счётчику? а что это даст?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 4.6.2014, 15:39
Сообщение #39


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Цитата(с2н5он @ 4.6.2014, 11:57) *
т.е. подключиться непосредственно к счётчику? а что это даст?

Всё верно , нужно подключиться напрямую к счётчику и считать профиль Конфигуратором, а не через АСКОЕ


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 4.6.2014, 17:16
Сообщение #40


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23070
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Будем думать.


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2025, 15:11
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены