Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 21.4.2014 Пользователь №: 39235 ![]() |
Такая проблема… помочь пока никто не смог, есть план действий, но вдруг Вы поймете в чем причина…
Подключил три Меркурия 236 после одного Меркурия 230, все на трансформаторах тока (М230 сбыта, а 236 контрольные и принадлежат СНТ, т.е. нам) Меркурий 230 имеет ТТ 200/5, а Меркурий 236 имеет ТТ 100/5, соответственно коэффициенты 40 и 20? Что бы получить реальное потребление нам необходимо показания Меркурий 230 умножить на 40 и они должны быть равны сумме показаний трех Меркурий 236 умноженное на 20? Что неправильно сделано, если имеем следующие цифры: Меркурий 230 первый замер — 54330 второй замер — 54435 (54435-54330)*40=4200 кВт\ч Меркурий 236 счетчик №1 первый замер — 32,261 второй замер — 86,258 (86,258-32,261)*20=1079,94 счетчик №2 первый замер — 29,968 второй замер — 38,247 (38,247-29,968)*20 = 165,58 счетчик №3 первый замер — 27,295 второй замер — 102,606 (102,606-27,295)*20=1506,22 итого: 1079,94+165,58+1506,22+264,42(уличное освещение включено между М230-ым и М236-ми, показания с М200-го, это учтено)=3016,16 кВт\ч Почему не сходятся показания? В чем может быть ошибка? в дополнение подключены счетчики все по схеме, но под клеммы 10, 12 и 14 на М236 идут провода от контактов Л2, вместо Л1… у ТТ Костромских есть специальный болт, его и задействовал… может в этом? но тогда странно, почему сбыт никогда не опечатывает подключение к Л1, если так легко обмануть счетчик… http://yadi.sk/d/zMngDly1C5f2T вот укороченный отчет по первому счетчику М236 и мгновенные значения http://yadi.sk/d/K5qNv0amC5fDW отчет по второму счетчику М236 http://yadi.sk/d/il4BWMR-C6H8r мгновенные значения http://yadi.sk/d/8U3NhnRFC6HCx отчет по третьему счетчику М236 http://yadi.sk/d/sVkK1DMoC6HHD мгновенные значения http://yadi.sk/d/3DMgCffcC6HL8 Что-либо снять из показаний внутренней памяти Меркурия 230 не могу, все опечатано сбытом((( Вообщем такая беда... уже не знаю где искать правду, завтра поеду заново переделывать все подключение ТТ к счетчикам, может где намудрил((( |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Ваши расхождения зависят только от подключения счётчиков.
1.Как сбытовский так и три ваших счётчика ,должны быть подключенны один в один(векторные диаграммы направления токов+чередование фаз по напряжению). 2.Я взял за идеал ,что сами счётчики и ТТ работают в классе точности. Разгребайте схемы подключения Ваших счётчиков, предполагаю , проблема именно в этом!!! -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 151 Регистрация: 2.2.2013 Пользователь №: 30593 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
236 не только прямоточные но и через ТТ.
Если Вы читали внимательно , то ТТ 100/5!!!! Для Трансформаторного включения, не всё равно. Я же писал Вам уже , только для прямоточных счётчиков. Теперь Практика: 1.Токи Фаз А и В включены правильно , а ток фазы С вывернут (допустим на Трансформаторе Тока И1 местами с И2). На Дисплеи суммарной мгновенной мощности тоже будет положительная мощность, но учёт при этом работает не правильно!! 2.Токи идеально правильны по подключению относительно ТТ, но не совпадают с своим напряжением. На Дисплеи суммарной мгновенной мощности тоже будет положительная мощность, но учёт при этом работает не правильно!! yuoras а разве Меркуриям 236 не все равно направление тока и последовательность чередования фаз (кстати на мгновенных значениях видно что оно прямое) Кстати , посмотри на самом первом счётчике 236 , ты уверен что тут прямые ?. Мне что то подсказывает , что -356,43 Вт это как раз вывернутое значение ,так же, посмотри как себя ведёт реактивка по фазе С !!!. -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 151 Регистрация: 2.2.2013 Пользователь №: 30593 ![]() |
yuoras я имел ввиду что у него на всех трех счетчиках соблюдена прямая последовательность чередования фаз и он пишет что все собрано по схеме, при этом P с минусом, как так?
На счет того что у него трансформаторного включения я понял, я думал главное что бы токи соответствовали своим напряжениям а то что вторичка может быть вывернута мне казалось этим меркуриям не важно, будут правильно считать и объясни на счет реактивки почему где то с минусом а где то нет? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
yuoras я имел ввиду что у него на всех трех счетчиках соблюдена прямая последовательность чередования фаз и он пишет что все собрано по схеме, при этом P с минусом, как так? Да не верьте Вы ему , на скрине первого счётчика видно , что токи вывернуты и не отвечают своим напряжениям , но чередование по напряжению соблюдено. Второй и третий счётчики даже не смотрел и так ясно , что схемы явно не отвечают правильной P.S.Так как я имею дело с Електрикой , Електроникой ,Компьютерной техникой и Программированием , никогда в этом деле не верю людям!!!. Верю ВАФу, тестеру , индикатору и log файлам. Пусть мне десять раз обьяснят, что нет там напряжения , я не полезу туда пока не проверю сам!!! -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 21.4.2014 Пользователь №: 39235 ![]() |
Вообщем сегодня доделал недоделки и исправил косяки, надеюсь привел к необходимому виду щит управления КТП и теперь готов разбираться в подключении и прочих ошибках (делал впервые, мог напутать провода, были все одного цвета, хотя я очень аккуратный в этом вопросе и всегда все перепроверял, ошибка маловероятна, хотя не исключена, человеческий фактор...).
Строго не судите, если есть ошибки - подскажите, сразу оговорюсь, что автомат двухполюсный на 63А используется в роли рубильника, что дальше с ним делать и возможно менять - решу потом...))) http://yadi.sk/d/8tmXeweOMvJcH Сегодняшние снятия показаний отчетов... мгновенные не сделал, очень мало времени было... первый - http://yadi.sk/d/cG9gchHAMvQYu (на фото нижний 236) второй - http://yadi.sk/d/3Zz3Cx5PMvQda (на фото верхний справа 236) третий - http://yadi.sk/d/Q-1Lm5jbMvQfx (на фото верхний слева 236) самый верхний 230 принадлежит Мосэнергосбыту и опечатан, цветные ТТ в течении месяца будут опечатаны инспектором (за ним надо ехать, привезти и отвезти, джентльменское соглашение) вот подключение счетчика, все по схеме - http://yadi.sk/d/V4uQL4fuMvVLU красный провод от 1, 3 и 5 клемм счетчика идут на ТТ1, ТТ2 и ТТ3 соответственно на выходы И1 желто-зеленый провод от 2, 4 и 6 клемм счетчика идут на ТТ1, ТТ2 и ТТ3 соответственно на выходы И2, а также соединяются между собой и землей белый провод от 10, 12 и 14 клемм счетчика идут на ТТ1, ТТ2 и ТТ3 соответственно на выходы Л2 (на костромских ТТ предусмотрен специальный болт, хотя цветные ТТ Екатеринбурга подключены в аналогичном случае к Л1, вроде разницы быть не должно по здравому смыслу и мнению знатоков дела) я так понимаю, наиболее вероятная ошибка - перепутаны комбинации ТТ1 - клеммы 1, 2 и 10... ТТ2 - клеммы 3, 4 и 12... ТТ3 - клеммы 5, 6 и 14? к сожалению понять "вывернутость токов" мне сложно, как и работать с тестером... увы((( если возможно, определите что с чем поменять... заранее спасибо за помощь, пришлось браться за эту работу по ряду причин, причем совсем не финансовых((( Сообщение отредактировал Sculptor - 21.4.2014, 21:51 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
SculptorВот зачем вы выкладываете этот мусор ?.
Отчёты тут вообще не уместны !!!!!! Весь Ваш пост ,ничего не стоит без мгновенных значений!!!!. Сообщение отредактировал yuoras - 22.4.2014, 7:58 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 21.4.2014 Пользователь №: 39235 ![]() |
SculptorВот зачем вы выкладываете этот мусор ?. Отчёты тут вообще не уместны !!!!!! Весь Ваш пост ,ничего не стоит без мгновенных значений!!!!. Необходимость снимать мгновенные значения я увидел уже по возвращению, не сердитесь, то что для Вас является элементарным - для меня представляет некоторое затруднение. Пытаюсь с помощью форумчан решить проблему, сложившуюся в моем случае. Прошу отнестись терпимее))) На днях обязательно все сделаю))) Спасибо за помощь!)) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Не проще довериться специалистам , дать пару рублей?
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 151 Регистрация: 2.2.2013 Пользователь №: 30593 ![]() |
Не проще довериться специалистам , дать пару рублей? Я думаю человек все делал своими руками и хочет понять где ошибка! Пусть выложит скрины после переделки. P.S у Вас общий счетчик м230 2004г.в у него межповерочный интервал 10лет так что по идее менять!!! Еще посмотрел внимательнее общий счетчик на 5(50)А прямоточный почему то поставлен а не 5-7.5А . Сообщение отредактировал next - 22.4.2014, 20:53 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 21.4.2014 Пользователь №: 39235 ![]() |
Я думаю человек все делал своими руками и хочет понять где ошибка! Пусть выложит скрины после переделки. P.S у Вас общий счетчик м230 2004г.в у него межповерочный интервал 10лет так что по идее менять!!! Еще посмотрел внимательнее общий счетчик на 5(50)А прямоточный почему то поставлен а не 5-7.5А . Все правильно Вы думаете))) Скрины сделаю в четверг и вечером выложу... Уже думал о нем, осталось согласовать модель... больно по душе мне пришлись 236, да и информацию сразу можно получать с профилем мощности))) А вот на это обратил внимание впервые... странно((( Хотя мне кажется разницы нет, лишь класс точности другой... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 21.4.2014 Пользователь №: 39235 ![]() |
Собственно вот что по мгновенным значениям счетчиков на 24.04.2014 г.:
первый - http://yadi.sk/d/RY8EtW14N9Rkk второй - http://yadi.sk/d/Hm9Jo0uqN9RqV третий - http://yadi.sk/d/FA2IecrUN9RtA ну и ранее размещенные на 02.11.2013 г.: первый - http://yadi.sk/d/IK4_zYM5N9T8c второй - http://yadi.sk/d/J_JWnQn-N9TAi третий - http://yadi.sk/d/KsC8ixd8N9TEY Сообщение отредактировал Sculptor - 24.4.2014, 16:24 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
А что изменилось?.
Как было не правильно так и есть!!!. Если уж взялись сами , почитайте хоть в паспорте счётчика "Схемы правильного подключения электросчётчиков" и Подключение ТТ -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 151 Регистрация: 2.2.2013 Пользователь №: 30593 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23080 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
если есть возможность проверьте ТТ, может заводской брак быть с И1 И2
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 21.4.2014 Пользователь №: 39235 ![]() |
А что изменилось?. Как было не правильно так и есть!!!. Если уж взялись сами , почитайте хоть в паспорте счётчика "Схемы правильного подключения электросчётчиков" и Подключение ТТ Изменилось... раньше сделана разводка проводом одного цвета, был уверен в правильности подключения, но во-первых переделал как положено, во-вторых еще раз перепроверил человеческий фактор... Почитал, посмотрел, видео нашел по подключению, посоветовался с электриками... подключение сделано все в точности как на схеме... одно НО, на костромских ТТ подключение идет не к Л1, а Л2 и идет под клеммы 10, 12 и 14 (предусмотрен специальный болт, на фото видно), выяснял этот вопрос по многим форумам, ответ однозначный - не имеет значения... тогда что? На фото все красные провода приходят в клеммы 1, 3 и 5... все белые в клеммы 10, 12 и 14... все желто-зеленые в клеммы 2, 4 и 6 соединив их вместе заземлены... что разниться со схемой подключения? Из возможного остается - менять последовательность фаз, только с учетом современных технологий производства счетчиков слабо верится, что простой перестановкой проводов мы можем иметь полностью работоспособных потребителей получаем заниженные показания счетчиков))) Помогите пожалуйста разобраться, понимаю что ответ лежит где-то на поверхности, но вот где...? если есть возможность проверьте ТТ, может заводской брак быть с И1 И2 вот этот вопрос меня терзает сильнее всего...((( как это сделать в полевых условиях? вывести на экран счетчика показания по нагрузке и клещами померить реальное прохождение? так, стоп... пока вопрос откладывается... у меня мысль.... УРАААА!!! проблема решилась, ошибка была не то что бы на поверхности, под носом лежала))) ошибка в расчетах))))))))))))))))) схема рабочая - ПОЛНОСТЬЮ)))) Всем огромное спасибо за помощь, без нее я бы не пришел к решению))) хотя что делать с минусами и вашими замечаниями по мгновенным значениям??? Сообщение отредактировал Sculptor - 25.4.2014, 10:48 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
если есть возможность проверьте ТТ, может заводской брак быть с И1 И2 Ну да , на всех девяти трансформаторах БРАК ![]() хотя что делать с минусами и вашими замечаниями по мгновенным значениям??? Менять направление тока Варианты 1.на ТТ меняем И1 с И2 или 2.генератор с нагрузкой на счётчике -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 21.4.2014 Пользователь №: 39235 ![]() |
Цитата Менять направление тока Варианты 1.на ТТ меняем И1 с И2 или 2.генератор с нагрузкой на счётчике Допускаю, но перепутать надписи И1 и И2 я никак не мог, зрение 100% В воскресенье посмотрю, может тоже зациклился...((( |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 151 Регистрация: 2.2.2013 Пользователь №: 30593 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |