![]() Как посчитать потери на ВЛЭП 0,4 , Теоретический вопрос |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Как посчитать потери на ВЛЭП 0,4 , Теоретический вопрос |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 6.12.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 36827 ![]() |
Курил гугл, но не смог найти формулу....
Дано: - Трансформатор 160КВа - Линия ВЛЭП 0.4 в садоводстве. - Длинна линии 2.5 км. - Проложена линия проводом СИП2 4х50. (Соответственно сечение 50 квадратов.) - Потребителей 250 шт. расположенных равномерно вдоль всей линии. Вопрос: - По какой формуле посчитать потери на линии 0.4? - Какой коэффициент потерь на этой линии накручивать на тариф председателю садоводства? - Или вызвать лабораторию и не еб... людям мозги? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23069 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Вам не посчитать, сейчас делают проще:
Есть счётчик на ТП, есть в домах, разницу показаний между подстанционным и суммой домовых раскидывать на всех поровну или пропорционально потреблению, да и обязать всех передавать показания раз в месяц, кто не передаст, тому вменить какой-либо норматив Потери в трансе посчитать просто -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 6.12.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 36827 ![]() |
Мда. Так получается 2%.
По итогам последних 3 месяцев.... А как считаются потери на 10КВ ??? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23069 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 6.12.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 36827 ![]() |
Дано: 0,5 км ВЛЭП 10КВ трехпроводной +1км подземный кабель + трансформатор 10КВ-0,4КВ 160КВА
Энергия холдинг ежемесячно мне насчитывает 3,6% потерь на этой линии. Вопрос: откуда взялась эта цифра? Сообщение отредактировал Alexisss - 2.4.2014, 22:26 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23069 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Будет разумнее задать этот вопрос им, получить письменный ответ (расчёт) и дать его на растерзание сюда
Пысы: судя по числу 3,6 как такового расчёта нет, сделано как раньше - взяты цифирки примерно, чтобы не заморачиваться, хотя могу ошибаться -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 30.11.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 36767 ![]() |
Курил гугл, но не смог найти формулу.... Дано: - Трансформатор 160КВа - Линия ВЛЭП 0.4 в садоводстве. - Длинна линии 2.5 км. - Проложена линия проводом СИП2 4х50. (Соответственно сечение 50 квадратов.) - Потребителей 250 шт. расположенных равномерно вдоль всей линии. Вопрос: - По какой формуле посчитать потери на линии 0.4? - Какой коэффициент потерь на этой линии накручивать на тариф председателю садоводства? - Или вызвать лабораторию и не еб... людям мозги? Есть "Инструкции по организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям." Считайте свои потери... -------------------- Энергоэффективность и энергосбережение в управлении энергетическими обьектами.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23069 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Не то, если правильно понял ТС хочет фактические потери, а этот расчёт для тарифа
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 30.11.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 36767 ![]() |
Не то, если правильно понял ТС хочет фактические потери, а этот расчёт для тарифа ТС хотел считать потери в линии, трансформаторе и др. элементах сети...Не?? В инструкции, как раз представлены разные методики, а так же формулы для расчета потерь в любом элементе сети. Если человек не хочет забивать себе голову расчетами, то вы ему уже дали совет. Разница показаний между подстанционным и суммой домовых это будут фактические потери (сумма технологических потерь и не учтенной ЭЭ). Но, что бы определить сколько процентов, от потерь по факту, составляют потери в элементах сети надо считать... Сообщение отредактировал basaltes - 3.4.2014, 14:05 -------------------- Энергоэффективность и энергосбережение в управлении энергетическими обьектами.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 6.12.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 36827 ![]() |
Есть "Инструкции по организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям." Считайте свои потери... Нашел, http://base.garant.ru/195516/, попытался прочесть... Понять пока не пытался.... Чувствую себя тупым.... ![]() Буду перечитывать... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23069 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Не забиваете голову, сей документ для расчёта плановых потерь для включения в тариф
Вам ведь нужны фактические, которые зависят от потребляемой электроэнергии? Если уж сильно хоца, стукнитесь завтра на мыло, скину формулы bely-vlad пудель rambler.ru -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 30.11.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 36767 ![]() |
Вам ведь нужны фактические, которые зависят от потребляемой электроэнергии? Есть технологические потери они состоят из постоянных потерь(не зависят от нагрузки, например ХХ тр-ра) и нагрузочных потерь (зависят от величины передаваемой мощности). Формулы для расчета постоянных и нагрузочных потерь есть в инструкции. Сообщение отредактировал basaltes - 3.4.2014, 19:47 -------------------- Энергоэффективность и энергосбережение в управлении энергетическими обьектами.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23069 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Все формулы, которые там есть или считаются по току или по мощностям, если помнить физику школы или ВУЗа, можно привести к кВтчас, но сомневаюсь, что ТС сможет это сделать самостоятельно.
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.5.2025, 1:21 |
|
![]() |