Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Испытания кабеля из сшитого полиэтилена , Стандартом установлены нормы испытаний напряжением после прокладки и м

Nail
сообщение 13.2.2014, 13:49
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Стандартом установлены нормы испытаний напряжением после прокладки и монтажа кабельной линии. Этот вопрос долгое время носил дискуссионный характер, а требования по испытаниям кабелей напряжением, установленные в ПУЭ и других нормативных документах, достаточно противоречивы.

ГОСТ Р 55025-2012 рекомендует после прокладки кабеля и монтажа арматуры проводить испытание кабельной линии переменным напряжением 2U0 частотой 50 Гц в течение 1 ч или переменным напряжением U0 в течение 24 ч, или переменным напряжением 3U0 частотой 0,1 Гц в течение 60 мин.

Испытания кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена постоянным напряжением не должно применяться. Такой вид испытаний, в соответствии с требованиями стандарта, допускается только для кабелей с изоляцией из ПВХ пластиката.

*

Есть ли у кого опыт испытания кабелей из сшитого полиэтилена на 10 кВ.




--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Transformator   Испытания кабеля из сшитого полиэтилена   13.2.2014, 13:49
- - Работник   Испытываем по указаниям завода-изготовителя кабеля...   13.2.2014, 14:34
|- - Transformator   Цитата(Работник @ 13.2.2014, 14:34) Испыт...   15.3.2014, 20:53
|- - Sist   Цитата(Transformator @ 15.3.2014, 20:53) ...   16.3.2014, 12:46
|- - Transformator   Цитата(Sist @ 16.3.2014, 13:46) Здесь мал...   16.3.2014, 17:03
- - ez81   У разных заводов разные данные где 3U0 где 4U0. Са...   13.2.2014, 15:22
- - Работник   ЦитатаУ разных заводов разные данные где 3U0 где 4...   13.2.2014, 15:32
- - ez81   Работают и уже долго. Повредить оную очень легко к...   13.2.2014, 16:40
|- - Roman D   Цитата(ez81 @ 13.2.2014, 15:40) Работают ...   14.2.2014, 1:05
- - Работник   ЦитатаРаботают и уже долго. Повредить оную очень л...   14.2.2014, 8:12
|- - actto   Цитата(Работник @ 14.2.2014, 8:12) Ну дол...   1.3.2014, 2:37
- - ez81   Да в теории все гладко, только практически труднов...   14.2.2014, 10:28
- - dimone493   У нас на предприятии 6 однофазных кабелей СПЭ 35 к...   14.2.2014, 23:12
- - Roman D   В старые времена кабели (бронированые, с оболочкой...   15.2.2014, 0:09
- - Uran   Я обычно мегером изоляцию экрана испытываю, вроде ...   15.2.2014, 10:41
- - ez81   Интересная история произошла давеча, сшитый полиэт...   28.2.2014, 8:28
- - Работник   На изгибе, на подъеме или как? Может землю "п...   28.2.2014, 12:24
- - ez81   Все оказалось просто ,монтажные руки, токопроводящ...   28.2.2014, 17:44
- - ЛЕША   15 см от наконечника - это как? Не понял..   28.2.2014, 18:05
- - ez81   15см от наконечника это примерно 15см от наконечни...   28.2.2014, 19:27
- - ez81   Во-во вот так примерно 15см от наконечника   1.3.2014, 6:47
- - Rrromario   тоже столкнулся с низким сопротивлением изоляции э...   3.3.2014, 15:53
- - Cruzenshtern   7.03.2014 г. не думал, что ТАК скоро столкнусь с С...   11.3.2014, 18:37
- - ez81   А где у СП броня???   11.3.2014, 20:45
- - Работник   ЦитатаСегодня еще 2 участка: 3000 м жилы держат, э...   12.3.2014, 8:40
|- - dimone493   Цитата(Работник @ 12.3.2014, 7:40) Почему...   16.3.2014, 13:21
- - Cruzenshtern   да надо 10 кВ.. согласен. Но изоляция экрана была ...   13.3.2014, 17:04
- - Работник   Так зачем тогда применять СПЭ? Оболочка там не для...   14.3.2014, 7:38
|- - Cruzenshtern   Цитата(Работник @ 14.3.2014, 7:38) Так за...   14.3.2014, 17:58
- - Cruzenshtern   Меня вот всю неделю другое волнует: В соединительн...   14.3.2014, 18:12
|- - Transformator   Цитата(Cruzenshtern @ 14.3.2014, 18:12) М...   15.3.2014, 18:49
- - ez81   А на это ответ прост, немногие сетевые компании и...   16.3.2014, 7:25
|- - Transformator   Цитата(ez81 @ 16.3.2014, 8:25) А на это о...   16.3.2014, 8:56
|- - Transformator   Цитата(ez81 @ 16.3.2014, 8:25) А на это о...   16.3.2014, 9:46
- - Cruzenshtern   Нексанс тоже не запрещает, например для кабеля СПЭ...   16.3.2014, 9:40
- - Cruzenshtern   Но, теперь с выходом ГОСТ Р 55025-2012, документац...   16.3.2014, 9:42
- - Гость сочувствующий   Всем доброго здравия! Уважаемые форумчане...   26.4.2014, 10:28
- - shvonder09   Здравствуйте! Планируется приобретение установ...   17.6.2014, 14:39
- - Cruzenshtern   Еще раз здравствуйте! Хочу поделиться новостям...   2.9.2014, 19:50
- - yurandol   Здравствуйте! Очень важно и срочно. Прошу помо...   21.7.2016, 12:15
- - ЛЕША   http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=...   21.7.2016, 13:27
- - yurandol   я почитал этот стандарт... рекомендуется, рекоменд...   21.7.2016, 14:50
- - ЛЕША   Тогда обратиться на завод-изготовитель кабеля. Пус...   21.7.2016, 15:06
- - Гость_as_*   Здравствуйте! Я слышал, что СПЭ-кабель нельзя ...   16.1.2017, 6:57
- - Shapiton   Коллеги. Скиньте методу, плиз.   27.6.2017, 20:30