Сообщение
#61
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 3.3.2013 Пользователь №: 31291 ![]() |
Ограничение мощности с помошю контактора и теплового реле: на тепловом реле выставляем ток уставки по формуле 1,73*U*I=P(мощность ограничения). У реле есть контакты НЗ (норм. замкнутые) - их подключаем последовательно с котушкой управления контактора, которая питается обычно от 220 В (но возможны котушки и на 380 В). В норм. режиме цепь замкнута и котушка втягивает сердечник, контактор пропускает ток. Когда ток превысил уставку, размыкается контакты НЗ, катушка теряет питание и контактор отключается.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#62
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Вопрос о способе реализации авт. включения с пом. контактора задан вам, а не гуглу или тех.поддержке. Я торчу ![]() Я и ответил на него и привёл Вас ссылки , но не дано Вам понять ,ну кто ж виновать кроме Вас!!! Вы даже не поняли сути с трёх фазным двигателем , это не имеет разницы будет двигатель после счётчика или нет Потому что ничего не делаете , только торчите и разводите флуд. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#63
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18003 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Для тех , кто не понимает сути написанного!!!! yuoras, вы собираете чё попало, но на вопрос уже много постов ответить не можете. Я в вас разочарован. Сделайте милость, не пишите более междометия в мою тему. Ограничение мощности с помошю контактора и теплового реле.. Спасибо Роман, но по ТУ необходимо использовать счетчики. К тому же необходимо обратное автоматическое включение. Сообщение отредактировал Олега - 6.3.2014, 10:39 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#64
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Ограничение мощности с помошю контактора и теплового реле: на тепловом реле выставляем ток уставки по формуле 1,73*U*I=P(мощность ограничения). У реле есть контакты НЗ (норм. замкнутые) - их подключаем последовательно с котушкой управления контактора, которая питается обычно от 220 В (но возможны котушки и на 380 В). В норм. режиме цепь замкнута и котушка втягивает сердечник, контактор пропускает ток. Когда ток превысил уставку, размыкается контакты НЗ, катушка теряет питание и контактор отключается. Хочу немного поправить , когда после уже отключившегося ,цепь разомкнута нет питания и контактор выключен. Как только мощность установилась в норму или ниже нормы цепь замкнулась (сама замкнулась , за счёт падения температури на биметалической пластины ). Тоже самое в счётчике , только в счётчике это контролирует не теплушка , а встроенный датчик, которым управляет процесор счётчика. Ну для некоторых это Космос -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#65
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18003 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Хочу немного поправить , когда после уже отключившегося ,цепь разомкнута нет питания и контактор выключен. Как только мощность установилась в норму или ниже нормы цепь замкнулась (сама замкнулась , за счёт падения температури на биметалической пластины ). Это не управление, а порнография. Б/м пластина остывает при отключении нагрузки сама по себе. Даже если нагрузка не снизилась. Замучает бесконечный процесс включения-выключения. У АВВ реле управления нагрузкой LSS 1/2 работают (правда с неосновными нагрузками) по иному. а встроенный датчик, которым управляет процесор счётчика. Только если наоборот, ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#66
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Это не управление, а порнография. Б/м пластина остывает при отключении нагрузки сама по себе. Даже если нагрузка не снизилась. Замучает бесконечный процесс включения-выключения. У АВВ реле управления нагрузкой LSS 1/2 работают (правда с неосновными нагрузками) по иному. Можете предложить лучший вариант?. При постоянном протекании тока выше порога, пластинка просто не будет остывать.Это тоже тяжело понять ? Человек Вам привёл пример как это реализованно на тепловом реле. Но и тут , Вы не догоняете !!! Только если наоборот, ![]() Чё датчик управляет процессором счётчика??. Ну ты и лАммер. Я в вас разочарован. А чё я должен был понравиться Вам !!!. Сообщение отредактировал yuoras - 6.3.2014, 10:53 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#67
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 674 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
Для понятия нужно знать структурную схему и возможности счётчиков. Тогда таких реплик не будет. Ч итаем моё сообщение №51 , там всё описанно , а не читать с средины тему и кидаться на всё попавшееся. Во-первых, уважаемый, читал с самого начала, и по ссылкам все прочитал. Уж очень интересно было, как можно определить мощность нагрузки, когда она выключена. То. что вы описываете, это АПВ (автоматическое повторное включение), и не суть как оно реализовано (пластина, тепловое реле и т.д.), идея не нова, в высокой энергетике давно существует. Для потребителей раньше не встречал. Имхо: Допускаю логику с однократным, максимум двукратным АПВ. Иначе Олега прав - это порнография. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#68
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Во-первых, уважаемый, читал с самого начала, и по ссылкам все прочитал. Уж очень интересно было, как можно определить мощность нагрузки, когда она выключена. Счётчик то включен , после него уже подключается реле, контактор. Счётчик всё фиксирует и текущую мощность , токи , напряжения, так как через него протекает ток до реле. Скажите мне , какой сбыт разрешит установку силового реле до счётчика?!!!Это по Вашей , не понятной мне методике!!! То. что вы описываете, это АПВ (автоматическое повторное включение), и не суть как оно реализовано (пластина, тепловое реле и т.д.), идея не нова, в высокой энергетике давно существует. Для потребителей раньше не встречал. Имхо: Допускаю логику с однократным, максимум двукратным АПВ. Иначе Олега прав - это порнография. Роман Вам привел пример на теплушке , вот причем тут АПВ? И описывал Вам не я. Предложите свой вариант, не порнографический , так как имею доступ к некоторым конструкторам счётчиков некоторых Концернов , могу написать им. Как вы это представляете? Сообщение отредактировал yuoras - 6.3.2014, 11:49 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#69
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18003 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Можете предложить лучший вариант? По принципу действия ? уже рассказал. При постоянном протекании тока выше порога, пластинка просто не будет остывать.Это тоже тяжело понять ? Человек Вам привёл пример как это реализованно на тепловом реле. Но и тут , Вы не догоняете !!! Это вам почему-то не понять, что после отключения пластина остынет и включит нагрузку, хотя она и не уменьшилась. Так и будет "триггер" работать, на все здание. Чё датчик управляет процессором счётчика??. Ну ты и лАммер. Редкостный пенёк попался ![]() Цитата(yuoras) А чё я должен был понравиться Вам !!!. Жалоба модератору. А чё yuoras тут заигрывает ![]() Сообщение отредактировал Олега - 6.3.2014, 12:22
Причина редактирования: пока устное предупреждение
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#70
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 674 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
Как только мощность установилась в норму или ниже нормы цепь замкнулась (сама замкнулась , за счёт падения температури на биметалической пластины ). Тоже самое в счётчике , только в счётчике это контролирует не теплушка , а встроенный датчик, которым управляет процесор счётчика. Ну для некоторых это Космос Не понимаю, разжуйте для тупых, пожалуйста. Как счетчик понял, что мощность стала нормальной. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#71
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
да бред полнейший, чтоб определить какая мощность присоединена, надо пустить ток, пускаем… мощность превышена, надо отключить, отключили… теперь надо определить какая мощность присоединена…
и т.д да и вообще, что есть мощность? скорость потребления энергии, установка отключена, какое у нас потребление? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#72
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Редкостный пенёк попался ![]() Кто б говорил !!. Я тут промониторил Уважаемый специалист , что Вы постоянно конфликтируете с учасниками форума. Постоянно что то доказываете К примеру вот эта тема "Обязательная установка УЗО на бытовые розетки" Не припоминаете?. Но суть то такая "У редкосного пенька всё то работает, а у такого ГУРУ даже понятия нет ". да бред полнейший, чтоб определить какая мощность присоединена, надо пустить ток, пускаем… мощность превышена, надо отключить, отключили… теперь надо определить какая мощность присоединена… и т.д да и вообще, что есть мощность? скорость потребления энергии, установка отключена, какое у нас потребление? ну а счётчик не может определить мощность? Через счётчик пускают воду или газ или всё таки ток протекает и счётчик имеет возможность мониторить текущую мощность?. Вот тут ознакомьтесь <li>Измерение вспомогательных параметров: Меркурий
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#73
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
повторюсь: мощность - это скорость потребления энергии, т.е. при отключенном потребителе мощность равна 0
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#74
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 674 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
ну а счётчик не может определить мощность? Вас и спрашивают - как определяется мощность потребителей, когда они отключены? Счетчик, конечно может в этот момент определить мощность. Знаете какая мощность будет, 0 будет. P.S. Пока писал, FRAER написал то же самое ![]() Сообщение отредактировал Ant29 - 6.3.2014, 15:06 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#75
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
то что счетчики показывают мощность никто и не сомневается, это тоже самое, что спидометр, но если автомобиль остановить, то скорость будет равна 0
т.е. мы отключили нагрузку, мощность стала равна 0, что меньше разрешенной, значит нагрузку можно включить… это так по вашему? да простят меня … КАК ИЗМЕРИТЬ МОЩНОСТЬ НЕЗАПИТАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ? не, ну правда, научите ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#76
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
повторюсь: мощность - это скорость потребления энергии, т.е. при отключенном потребителе мощность равна 0 И что ? Счётчик это увидит и буде показывать в строке на дисплее мгновенной мощности 0 кВт К примеру на счётчике установлен порог отключения 5 кВт , до 5-ти кВт состояние контактора включено (на програмном уровне 1) (абонент получает свою энергию). Как только на счётчике появилось выше 5кВт , процесор счётчика подаёт комманду ,перевести состояние контактора в положение выключено (на програмном уровне 0).Сам счётчик находится в режиме готовности и продолжает ежесекундно фиксировать состояние напряжения , тока и мгновенной мощности. Как правило , через 10 минут (опционально) счётчик подаёт комманду на включение (начинает набираться мощность ) и если она ниже 5Квт то состояние остаётся включенным (1) если обратно зашкаливает , счётчик обратно подает комманду на выключение и обратно ждёт установленный промежуток времени. Почитайте на примере Автоматического реле напряжения (только тут напряжение фигурирует и две ступени низкого и высокого напряжения) т.е. мы отключили нагрузку, мощность стала равна 0, что меньше разрешенной, значит нагрузку можно включить… это так по вашему? И что ? пройдёт 10 минут и счётчик даст комманду включить реле!!!. Что не так? А как работает Автоматическое реле напряжения ? -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#77
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18003 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Кто б говорил !!. Я тут промониторил Уважаемый специалист , что Вы постоянно конфликтируете с учасниками форума. Постоянно что то доказываете Гомеду12 вы в подметки не годитесь, хотя это и давнишний оппонент. Может есть желание доказать, что процессор управляет работой датчика тепла? ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#78
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
вооот, ну наконец-то, все-таки для измерения мощности надо подать напряжение!
т.е. контактор будет "дребезжать" включаться-выключаться постоянно, о чем выше у вас и спросили |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#79
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18003 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#80
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 674 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
Свершилось)
А теперь вопрос? А нафига эти моргания? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |