Ограничение мощности , при двух вводах

РоманК
сообщение 6.3.2014, 10:26
Сообщение #61


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 218
Регистрация: 3.3.2013
Пользователь №: 31291



Ограничение мощности с помошю контактора и теплового реле: на тепловом реле выставляем ток уставки по формуле 1,73*U*I=P(мощность ограничения). У реле есть контакты НЗ (норм. замкнутые) - их подключаем последовательно с котушкой управления контактора, которая питается обычно от 220 В (но возможны котушки и на 380 В). В норм. режиме цепь замкнута и котушка втягивает сердечник, контактор пропускает ток. Когда ток превысил уставку, размыкается контакты НЗ, катушка теряет питание и контактор отключается.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 6.3.2014, 10:28
Сообщение #62


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Цитата(Олега @ 6.3.2014, 8:56) *
Вопрос о способе реализации авт. включения с пом. контактора задан вам, а не гуглу или тех.поддержке.
Я торчу icon_lol.gif yuoras, а если после счетчика нет "3-фазных двигателей" ?


Я и ответил на него и привёл Вас ссылки , но не дано Вам понять ,ну кто ж виновать кроме Вас!!!

Вы даже не поняли сути с трёх фазным двигателем , это не имеет разницы будет двигатель после счётчика или нет
Потому что ничего не делаете , только торчите и разводите флуд.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 6.3.2014, 10:34
Сообщение #63


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18003
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(yuoras @ 6.3.2014, 11:24) *
Для тех , кто не понимает сути написанного!!!!

yuoras, вы собираете чё попало, но на вопрос уже много постов ответить не можете. Я в вас разочарован.
Сделайте милость, не пишите более междометия в мою тему.

Цитата(РоманК @ 6.3.2014, 11:26) *
Ограничение мощности с помошю контактора и теплового реле..

Спасибо Роман, но по ТУ необходимо использовать счетчики. К тому же необходимо обратное автоматическое включение.

Сообщение отредактировал Олега - 6.3.2014, 10:39
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 6.3.2014, 10:37
Сообщение #64


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Цитата(РоманК @ 6.3.2014, 9:26) *
Ограничение мощности с помошю контактора и теплового реле: на тепловом реле выставляем ток уставки по формуле 1,73*U*I=P(мощность ограничения). У реле есть контакты НЗ (норм. замкнутые) - их подключаем последовательно с котушкой управления контактора, которая питается обычно от 220 В (но возможны котушки и на 380 В). В норм. режиме цепь замкнута и котушка втягивает сердечник, контактор пропускает ток. Когда ток превысил уставку, размыкается контакты НЗ, катушка теряет питание и контактор отключается.

Хочу немного поправить , когда после уже отключившегося ,цепь разомкнута нет питания и контактор выключен.
Как только мощность установилась в норму или ниже нормы цепь замкнулась (сама замкнулась , за счёт падения температури на биметалической пластины ).

Тоже самое в счётчике , только в счётчике это контролирует не теплушка , а встроенный датчик, которым управляет процесор счётчика.

Ну для некоторых это Космос


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 6.3.2014, 10:51
Сообщение #65


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18003
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(yuoras @ 6.3.2014, 11:37) *
Хочу немного поправить , когда после уже отключившегося ,цепь разомкнута нет питания и контактор выключен.
Как только мощность установилась в норму или ниже нормы цепь замкнулась (сама замкнулась , за счёт падения температури на биметалической пластины ).

Это не управление, а порнография. Б/м пластина остывает при отключении нагрузки сама по себе. Даже если нагрузка не снизилась. Замучает бесконечный процесс включения-выключения.
У АВВ реле управления нагрузкой LSS 1/2 работают (правда с неосновными нагрузками) по иному.

Цитата(yuoras @ 6.3.2014, 11:37) *
а встроенный датчик, которым управляет процесор счётчика.

Только если наоборот, icon_smile.gif электротехник.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 6.3.2014, 11:15
Сообщение #66


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Цитата(Олега @ 6.3.2014, 9:47) *
Это не управление, а порнография. Б/м пластина остывает при отключении нагрузки сама по себе. Даже если нагрузка не снизилась. Замучает бесконечный процесс включения-выключения.
У АВВ реле управления нагрузкой LSS 1/2 работают (правда с неосновными нагрузками) по иному.

Можете предложить лучший вариант?.

При постоянном протекании тока выше порога, пластинка просто не будет остывать.Это тоже тяжело понять ?
Человек Вам привёл пример как это реализованно на тепловом реле.
Но и тут , Вы не догоняете !!!

Цитата(Олега @ 6.3.2014, 9:51) *
Только если наоборот, icon_smile.gif электротехник.

Чё датчик управляет процессором счётчика??.
Ну ты и лАммер.

Цитата(Олега @ 6.3.2014, 9:34) *
Я в вас разочарован.

А чё я должен был понравиться Вам !!!.

Сообщение отредактировал yuoras - 6.3.2014, 10:53


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ant29
сообщение 6.3.2014, 11:24
Сообщение #67


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 674
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



Цитата(yuoras @ 6.3.2014, 10:24) *
Для понятия нужно знать структурную схему и возможности счётчиков.
Тогда таких реплик не будет.
Ч
итаем моё сообщение №51 , там всё описанно , а не читать с средины тему и кидаться на всё попавшееся.


Во-первых, уважаемый, читал с самого начала, и по ссылкам все прочитал. Уж очень интересно было, как можно определить мощность нагрузки, когда она выключена.

То. что вы описываете, это АПВ (автоматическое повторное включение), и не суть как оно реализовано (пластина, тепловое реле и т.д.), идея не нова, в высокой энергетике давно существует. Для потребителей раньше не встречал.

Имхо: Допускаю логику с однократным, максимум двукратным АПВ. Иначе Олега прав - это порнография.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 6.3.2014, 11:43
Сообщение #68


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Цитата(Ant29 @ 6.3.2014, 10:24) *
Во-первых, уважаемый, читал с самого начала, и по ссылкам все прочитал. Уж очень интересно было, как можно определить мощность нагрузки, когда она выключена.

Счётчик то включен , после него уже подключается реле, контактор.
Счётчик всё фиксирует и текущую мощность , токи , напряжения, так как через него протекает ток до реле.

Скажите мне , какой сбыт разрешит установку силового реле до счётчика?!!!Это по Вашей , не понятной мне методике!!!

Цитата(Ant29 @ 6.3.2014, 10:24) *
То. что вы описываете, это АПВ (автоматическое повторное включение), и не суть как оно реализовано (пластина, тепловое реле и т.д.), идея не нова, в высокой энергетике давно существует. Для потребителей раньше не встречал.
Имхо: Допускаю логику с однократным, максимум двукратным АПВ. Иначе Олега прав - это порнография.

Роман Вам привел пример на теплушке , вот причем тут АПВ?
И описывал Вам не я.

Предложите свой вариант, не порнографический , так как имею доступ к некоторым конструкторам счётчиков некоторых Концернов , могу написать им.

Как вы это представляете?

Сообщение отредактировал yuoras - 6.3.2014, 11:49


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 6.3.2014, 12:02
Сообщение #69


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18003
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(yuoras @ 6.3.2014, 12:15) *
Можете предложить лучший вариант?

По принципу действия ? уже рассказал.

Цитата(yuoras @ 6.3.2014, 12:15) *
При постоянном протекании тока выше порога, пластинка просто не будет остывать.Это тоже тяжело понять ?
Человек Вам привёл пример как это реализованно на тепловом реле.
Но и тут , Вы не догоняете !!!

Это вам почему-то не понять, что после отключения пластина остынет и включит нагрузку, хотя она и не уменьшилась. Так и будет "триггер" работать, на все здание.

Цитата(yuoras @ 6.3.2014, 12:15) *
Чё датчик управляет процессором счётчика??.
Ну ты и лАммер.

Редкостный пенёк попался icon_lol.gif а еще учебник заставлял читать..

Цитата(yuoras)
А чё я должен был понравиться Вам !!!.

Жалоба модератору. А чё yuoras тут заигрывает icon_confused.gif

Сообщение отредактировал Олега - 6.3.2014, 12:22
Причина редактирования: пока устное предупреждение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ant29
сообщение 6.3.2014, 12:38
Сообщение #70


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 674
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



Цитата(yuoras @ 6.3.2014, 10:37) *
Как только мощность установилась в норму или ниже нормы цепь замкнулась (сама замкнулась , за счёт падения температури на биметалической пластины ).

Тоже самое в счётчике , только в счётчике это контролирует не теплушка , а встроенный датчик, которым управляет процесор счётчика.

Ну для некоторых это Космос


Не понимаю, разжуйте для тупых, пожалуйста. Как счетчик понял, что мощность стала нормальной.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 6.3.2014, 14:32
Сообщение #71


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



да бред полнейший, чтоб определить какая мощность присоединена, надо пустить ток, пускаем… мощность превышена, надо отключить, отключили… теперь надо определить какая мощность присоединена…
и т.д

да и вообще, что есть мощность? скорость потребления энергии, установка отключена, какое у нас потребление?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 6.3.2014, 14:50
Сообщение #72


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Цитата(Олега @ 6.3.2014, 11:02) *
Редкостный пенёк попался icon_lol.gif а еще учебник заставлял читать..

Кто б говорил !!.
Я тут промониторил Уважаемый специалист , что Вы постоянно конфликтируете с учасниками форума.
Постоянно что то доказываете
К примеру вот эта тема "Обязательная установка УЗО на бытовые розетки"
Не припоминаете?.

Но суть то такая "У редкосного пенька всё то работает, а у такого ГУРУ даже понятия нет ".

Цитата(FRAER @ 6.3.2014, 13:32) *
да бред полнейший, чтоб определить какая мощность присоединена, надо пустить ток, пускаем… мощность превышена, надо отключить, отключили… теперь надо определить какая мощность присоединена…
и т.д

да и вообще, что есть мощность? скорость потребления энергии, установка отключена, какое у нас потребление?

ну а счётчик не может определить мощность?
Через счётчик пускают воду или газ или всё таки ток протекает и счётчик имеет возможность мониторить текущую мощность?.

Вот тут ознакомьтесь

<li>Измерение вспомогательных параметров: Меркурий
  • мгновенных значений активной, реактивной и полной мощности по каждой фазе и по сумме фаз с указанием направления вектора полной мощности;
  • действующих значений фазных токов, напряжений, углов между фазными напряжениями
  • частоты сети
  • коэффициентов мощности по каждой фазе и по сумме фаз
  • Коэффициент искажения синусоидальности фазных кривых.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 6.3.2014, 14:58
Сообщение #73


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



повторюсь: мощность - это скорость потребления энергии, т.е. при отключенном потребителе мощность равна 0
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ant29
сообщение 6.3.2014, 15:02
Сообщение #74


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 674
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



Цитата(yuoras @ 6.3.2014, 14:50) *
ну а счётчик не может определить мощность?


Вас и спрашивают - как определяется мощность потребителей, когда они отключены? Счетчик, конечно может в этот момент определить мощность. Знаете какая мощность будет, 0 будет.

P.S. Пока писал, FRAER написал то же самое icon_biggrin.gif

Сообщение отредактировал Ant29 - 6.3.2014, 15:06
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 6.3.2014, 15:03
Сообщение #75


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



то что счетчики показывают мощность никто и не сомневается, это тоже самое, что спидометр, но если автомобиль остановить, то скорость будет равна 0
т.е. мы отключили нагрузку, мощность стала равна 0, что меньше разрешенной, значит нагрузку можно включить… это так по вашему?

да простят меня … КАК ИЗМЕРИТЬ МОЩНОСТЬ НЕЗАПИТАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ?
не, ну правда, научите icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 6.3.2014, 15:29
Сообщение #76


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Цитата(FRAER @ 6.3.2014, 13:58) *
повторюсь: мощность - это скорость потребления энергии, т.е. при отключенном потребителе мощность равна 0

И что ?
Счётчик это увидит и буде показывать в строке на дисплее мгновенной мощности 0 кВт

К примеру на счётчике установлен порог отключения 5 кВт , до 5-ти кВт состояние контактора включено (на програмном уровне 1) (абонент получает свою энергию).
Как только на счётчике появилось выше 5кВт , процесор счётчика подаёт комманду ,перевести состояние контактора в положение выключено (на програмном уровне 0).Сам счётчик находится в режиме готовности и продолжает ежесекундно фиксировать состояние напряжения , тока и мгновенной мощности.

Как правило , через 10 минут (опционально) счётчик подаёт комманду на включение (начинает набираться мощность ) и если она ниже 5Квт то состояние остаётся включенным (1) если обратно зашкаливает , счётчик обратно подает комманду на выключение и обратно ждёт установленный промежуток времени.

Почитайте на примере Автоматического реле напряжения (только тут напряжение фигурирует и две ступени низкого и высокого напряжения)

Цитата(FRAER @ 6.3.2014, 14:03) *
т.е. мы отключили нагрузку, мощность стала равна 0, что меньше разрешенной, значит нагрузку можно включить… это так по вашему?

И что ? пройдёт 10 минут и счётчик даст комманду включить реле!!!.
Что не так?

А как работает Автоматическое реле напряжения ?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 6.3.2014, 15:33
Сообщение #77


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18003
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(yuoras @ 6.3.2014, 15:50) *
Кто б говорил !!.
Я тут промониторил Уважаемый специалист , что Вы постоянно конфликтируете с учасниками форума.
Постоянно что то доказываете

Гомеду12 вы в подметки не годитесь, хотя это и давнишний оппонент.
Может есть желание доказать, что процессор управляет работой датчика тепла? icon_confused.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 6.3.2014, 15:34
Сообщение #78


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



вооот, ну наконец-то, все-таки для измерения мощности надо подать напряжение!
т.е. контактор будет "дребезжать" включаться-выключаться постоянно, о чем выше у вас и спросили
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 6.3.2014, 15:37
Сообщение #79


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18003
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(yuoras @ 6.3.2014, 15:50) *
Но суть то такая "У редкосного пенька всё то работает, а у такого ГУРУ даже понятия нет ".

Треп один с того пенька. "Гуру" так и не увидел схемку, позволяющую автоматически включить нагрузку наружным контактором.

Сообщение отредактировал Олега - 6.3.2014, 15:38
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ant29
сообщение 6.3.2014, 15:43
Сообщение #80


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 674
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



Свершилось)

А теперь вопрос? А нафига эти моргания?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 