Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

вывешивание плаката "заземлено" , куда повесить?

Ivan_43
сообщение 20.10.2012, 11:43
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 44
Регистрация: 23.12.2011
Пользователь №: 25503



Имеем двухтрансформаторную ТП, соответственно две сборки 0,4 кВ, соединенные секционной перемычкой. у каждой свой секционный рубильник.
http://forca.ru/images/spravka/podstancii/2bktp-630.gif
Рабочее место сборка 0,4 кВ одного луча (заземлена).
Выдающий наряд в наряде прописал отключить секционные рубильники обеих лучей, хотя для безопасности достаточно указать только секционный рубильник противоположного луча.
Вопрос: куда вывешивать плакат "заземлено"? т.к. ни первым ни вторым рубильником не подашь напряжение на заземленный участок.

Сообщение отредактировал Ivan_43 - 20.10.2012, 11:45