![]() Ограничение мощности , при двух вводах |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Ограничение мощности , при двух вводах |
![]()
Сообщение
#1
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Здание детского интерната (Ф1.1). ..... 2 ввода. Для 2 категории - крест. Для 1й и ППУ - АВР. Все как обычно.
Вчера получит ТУ. Счетчики со встроенным реле для ограничения мощности, отрегулированное.., схему согласовать. Задумался: каким образом регулировать при 2-х счетчиках. Да еще и третий на АВР.. ![]() Сообщение отредактировал Олега - 27.2.2014, 18:43 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23103 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
На каждый по 42
![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Уточняю, 44,05 кВт. ![]() Каждый на 44,05кВт. -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(ez81) Цитата(Олега @ 27.2.2014, 17:45) Именно так - каждый на 44 кВт.Уточняю, 44,05 кВт. icon_smile.gif Общая - значит по всем двум вводам. Каждый на 44,05кВт. Каждый ввод является взаимнорезервируемым на всю договорную мощность. Сообщение отредактировал Rezo - 27.2.2014, 18:32 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Коллеги, минуточку. В рабочем режиме мощность понятно делится, а в аварийном получаем по одному вводу. Кто бы сомневался.
Давайте я уберу отвлекающую цыфирь. Что б не отвлекала. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23103 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Да и бог с ней цифирью, на каждый счётчик выделенную мощность
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23103 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Не совсем понял схему, накидали бы для наглядности
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Выделенную на здание ? Ну да.. там же нет ограничения мощи по конкретному вводу.. просто есть эНная цифрия... ИМХО-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Накидываю похожую
Ну да.. там же нет ограничения мощи по конкретному вводу.. просто есть эНная цифрия... ИМХО Тогда ограничение будет только в авар.режиме. В рабочем не получится. К тому же есть и третий счетчик. Если только по расчетному.. но это по-моему уж совсем "не разбежишься" с таким дроблением. Да и как быть с нагрузками 1 категории ? их тоже гасить ? |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23103 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Для начала - обоснование сего требования по ограничению откуда, на основании чего?
Если таки обоснуют, по идее первую надо выделять на отдельную группу, минуя крест А так каждый счётчик - на выделенную мощность. По идее счётчики можно опустить, поставив в районе Н1, Н2 и третий будет не нужен или АВР запитан со своего источника? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23103 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Марку, тип счетчика выбирает потребитель, а не определяется в ТУ
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Если таки обоснуют, по идее первую надо выделять на отдельную группу, минуя крест А так каждый счётчик - на выделенную мощность. Выделенную - все ж на каждую секцию отдельно ? 1 группа - она и так до креста подключена. Вопрос с правомерностью ее отключения. А без ее отключения - с целесообразностью ограничения (ее ведь можно и завысить). Марку, тип счетчика выбирает потребитель, а не определяется в ТУ Однако в ТУ всегда прописываются параметры (характеристики) счетчика. И уж по ним выбирается счетчик. Сообщение отредактировал Олега - 28.2.2014, 8:35 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23103 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
1. 1 группа - она и так до креста подключена. 2. Однако в ТУ всегда прописываются параметры (характеристики) счетчика. И уж по ним выбирается счетчик. 1. Да, тормознул 2. Но не требования "с ограничителем мощности" -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23103 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
861 правила тех.присоединения
442 розничные рынки ЭЭ -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Как я понял из "Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии" (442) принципиальное ограничение (хоть до полного) в принципе возможно.
"2. Ограничение режима потребления электрической энергии вводится при наступлении любого из следующих обстоятельств: б) нарушение своих обязательств потребителем, выразившееся в: подключении потребителем к принадлежащим ему энергопринимающим устройствам электропотребляющего оборудования, повлекшем нарушение характеристик технологического присоединения, указанных в документах о технологическом присоединении;" Максимальная разрешенная мощность является характеристикой технологического присоединения. Тут остается только вопрос со сроками уведомления. т.е. автоматическое отключение - незаконно, так ? В отношении 1 категории (у меня образовательное учреждение - школа-интернат, Ф1.1 !!) похоже, что ограничивать нельзя: "18. В отношении потребителей (в том числе в отношении отдельных используемых ими объектов), ограничение режима потребления которых может привести к экономическим, экологическим, социальным последствиям, относящихся к категориям потребителей согласно приложению, частичное ограничение режима потребления вводится в соответствии с пунктом 17 настоящих Правил не ниже уровня аварийной брони. Введение в отношении таких потребителей ограничения режима потребления ниже величины аварийной брони не допускается. При отсутствии у такого потребителя акта согласования аварийной брони, величины аварийной брони определяются гарантирующим поставщиком (энергосбытовой, энергоснабжающей организацией) по согласованию с исполнителем в размере не менее 10 процентов максимальной мощности соответствующих объектов такого потребителя, а потребитель несет ответственность за последствия, в том числе перед третьими лицами, вызванные применением к нему ограничения режима потребления в соответствии с настоящими Правилами." (интересно подчеркнутое) Отсюда вывод - на 1 категорию ограничение ставить по-любому не правомерно (и даже чревато). Сообщение отредактировал Олега - 28.2.2014, 14:54 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Олега, и всеж я не понял - почему счетчик не после "креста" ? Получается надо вводить 2 лицевых счета? Нахрена?
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.6.2025, 20:51 |
|
![]() |