Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

5 страниц V   1 2 3 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Ограничение мощности , при двух вводах

Олега
сообщение 27.2.2014, 17:31
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17969
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Здание детского интерната (Ф1.1). ..... 2 ввода. Для 2 категории - крест. Для 1й и ППУ - АВР. Все как обычно.
Вчера получит ТУ. Счетчики со встроенным реле для ограничения мощности, отрегулированное.., схему согласовать.
Задумался: каким образом регулировать при 2-х счетчиках. Да еще и третий на АВР..

Сообщение отредактировал Олега - 27.2.2014, 18:43
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 27.2.2014, 17:35
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23103
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



На каждый по 42 icon_wink.gif


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 27.2.2014, 17:45
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17969
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(с2н5он @ 27.2.2014, 18:35) *
На каждый по 42 icon_wink.gif

Уточняю, 44,05 кВт. icon_smile.gif Общая - значит по всем двум вводам.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 27.2.2014, 18:10
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(Олега @ 27.2.2014, 17:45) *
Уточняю, 44,05 кВт. icon_smile.gif Общая - значит по всем двум вводам.

Каждый на 44,05кВт.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 27.2.2014, 18:30
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(ez81)
Цитата(Олега @ 27.2.2014, 17:45)
Уточняю, 44,05 кВт. icon_smile.gif Общая - значит по всем двум вводам.


Каждый на 44,05кВт.
Именно так - каждый на 44 кВт.
Каждый ввод является взаимнорезервируемым на всю договорную мощность.

Сообщение отредактировал Rezo - 27.2.2014, 18:32


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 27.2.2014, 18:42
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17969
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Коллеги, минуточку. В рабочем режиме мощность понятно делится, а в аварийном получаем по одному вводу. Кто бы сомневался.
Давайте я уберу отвлекающую цыфирь. Что б не отвлекала.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 27.2.2014, 19:56
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23103
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Да и бог с ней цифирью, на каждый счётчик выделенную мощность


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 27.2.2014, 20:07
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17969
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(с2н5он @ 27.2.2014, 20:56) *
..на каждый счётчик выделенную мощность

Выделенную на здание ?

Сообщение отредактировал Олега - 27.2.2014, 20:07
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 27.2.2014, 20:12
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23103
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Не совсем понял схему, накидали бы для наглядности


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 27.2.2014, 20:27
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Олега @ 27.2.2014, 21:07) *
Выделенную на здание ?
Ну да.. там же нет ограничения мощи по конкретному вводу.. просто есть эНная цифрия... ИМХО


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 27.2.2014, 22:37
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17969
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Накидываю похожую
Прикрепленное изображение


Цитата(haramamburu @ 27.2.2014, 21:27) *
Ну да.. там же нет ограничения мощи по конкретному вводу.. просто есть эНная цифрия... ИМХО

Тогда ограничение будет только в авар.режиме. В рабочем не получится.
К тому же есть и третий счетчик.
Если только по расчетному.. но это по-моему уж совсем "не разбежишься" с таким дроблением.
Да и как быть с нагрузками 1 категории ? их тоже гасить ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 27.2.2014, 23:06
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23103
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Для начала - обоснование сего требования по ограничению откуда, на основании чего?
Если таки обоснуют, по идее первую надо выделять на отдельную группу, минуя крест
А так каждый счётчик - на выделенную мощность.
По идее счётчики можно опустить, поставив в районе Н1, Н2 и третий будет не нужен или АВР запитан со своего источника?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.2.2014, 8:24
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17969
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(с2н5он @ 28.2.2014, 0:06) *
Для начала - обоснование сего требования по ограничению откуда, на основании чего?

Без понятия. Никаких познаний. Обоснования требую при получении замечаний. При получении ТУ не доводилось. Где-то была тема ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 28.2.2014, 8:27
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23103
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Марку, тип счетчика выбирает потребитель, а не определяется в ТУ


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.2.2014, 8:32
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17969
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(с2н5он @ 28.2.2014, 0:06) *
Если таки обоснуют, по идее первую надо выделять на отдельную группу, минуя крест
А так каждый счётчик - на выделенную мощность.

Выделенную - все ж на каждую секцию отдельно ?
1 группа - она и так до креста подключена.
Вопрос с правомерностью ее отключения. А без ее отключения - с целесообразностью ограничения (ее ведь можно и завысить).

Цитата(с2н5он @ 28.2.2014, 9:27) *
Марку, тип счетчика выбирает потребитель, а не определяется в ТУ

Однако в ТУ всегда прописываются параметры (характеристики) счетчика. И уж по ним выбирается счетчик.

Сообщение отредактировал Олега - 28.2.2014, 8:35
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 28.2.2014, 9:12
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23103
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Олега @ 28.2.2014, 9:32) *
1. 1 группа - она и так до креста подключена.
2. Однако в ТУ всегда прописываются параметры (характеристики) счетчика. И уж по ним выбирается счетчик.

1. Да, тормознул
2. Но не требования "с ограничителем мощности"


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.2.2014, 9:16
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17969
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(с2н5он @ 28.2.2014, 10:12) *
Но не требования "с ограничителем мощности"

Я это конечно где-то слышал, однако каким документом обусловлено ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 28.2.2014, 11:38
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23103
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



861 правила тех.присоединения
442 розничные рынки ЭЭ


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.2.2014, 13:48
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17969
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Как я понял из "Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии" (442) принципиальное ограничение (хоть до полного) в принципе возможно.
"2. Ограничение режима потребления электрической энергии вводится при наступлении любого из следующих обстоятельств:
б) нарушение своих обязательств потребителем, выразившееся в:
подключении потребителем к принадлежащим ему энергопринимающим устройствам электропотребляющего оборудования, повлекшем нарушение характеристик технологического присоединения, указанных в документах о технологическом присоединении;"
Максимальная разрешенная мощность является характеристикой технологического присоединения.
Тут остается только вопрос со сроками уведомления. т.е. автоматическое отключение - незаконно, так ?

В отношении 1 категории (у меня образовательное учреждение - школа-интернат, Ф1.1 !!) похоже, что ограничивать нельзя:
"18. В отношении потребителей (в том числе в отношении отдельных используемых ими объектов), ограничение режима потребления которых может привести к экономическим, экологическим, социальным последствиям, относящихся к категориям потребителей согласно приложению, частичное ограничение режима потребления вводится в соответствии с пунктом 17 настоящих Правил не ниже уровня аварийной брони. Введение в отношении таких потребителей ограничения режима потребления ниже величины аварийной брони не допускается.
При отсутствии у такого потребителя акта согласования аварийной брони, величины аварийной брони определяются гарантирующим поставщиком (энергосбытовой, энергоснабжающей организацией) по согласованию с исполнителем в размере не менее 10 процентов максимальной мощности соответствующих объектов такого потребителя, а потребитель несет ответственность за последствия, в том числе перед третьими лицами, вызванные применением к нему ограничения режима потребления в соответствии с настоящими Правилами." (интересно подчеркнутое)
Отсюда вывод - на 1 категорию ограничение ставить по-любому не правомерно (и даже чревато).

Сообщение отредактировал Олега - 28.2.2014, 14:54
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 28.2.2014, 14:08
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Олега, и всеж я не понял - почему счетчик не после "креста" ? Получается надо вводить 2 лицевых счета? Нахрена?


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

5 страниц V   1 2 3 > » 
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 7.6.2025, 6:38