Господа подскажите пожалуйста.
Провожу в загородный дом электричество. Мне подключают 380В 15кВт 1) На входе (на опоре) ставят автомат 32A, правильно ли я понимаю, что максимальная допустимая мощность будет 32*380=12160 Вт? 2) Нв щитке ВРУ ставят отдельные автоматы на розетки , освещение и тд. Ток автомата как правильно посчитать например для стиралки 220В 2500Вт ? В рамках моего ввода 380В Спасибо! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
15 кВт / 380 В - это по 5 кВт на фазу 220, т.е. автомат 20 А.
-------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
А как же быть если у меня на одной фазе 8 Квт например тэн?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Если вам дают поставить автомат на 32 А, то это будет 220*32=7040 Вт для ТЭНа. То бишь 7 кВт.
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
от двух фаз его запитать надоть
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
А как же быть если у меня на одной фазе 8 Квт например тэн? а никак... вы не сможете выжать более 32А как с одной фазы... так и по всем сразу.. более того, вам и так воткнули завышенный номинал АВ, в реале при 15кВт ставят АВ на 25 А-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
Для трехфазной сети
P = v3 * Uл * I * cos ФИ Uл - линейной напряжение (~380В) v3 - квадратный корень из 3 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
220x25x3 ? да, или Цитата P = v3 * Uл * I * cos ФИ ну косинусом для быта (простого расчета) можно и не баловаться... один фиг "там" с запасомUл - линейной напряжение (~380В) -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно: