Сообщение
#21
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Честно говоря, пока только боюсь, в свое время пробовал варить однофазным трансом, так он просаживал. Инвертором никогда не пользовался, может он и не будет так валить сеть (везде читаю что инвертор значительно меньше потребляет энергии). А тему поднял потому что хочу "лучше перебдеть, чем недобдеть". В приобретении данного оборудования есть острая необходимость, аналоги на 380 В значительно дороже. Вот и пытаюсь разобраться как выкрутиться. Тогда давайте попробуем по другому подойти к этому вопросу. Вы находите два варианта нужного вам оборудования один на 380 другой на 220 и марку оборудования озвучиваете. Вот народ при озвученном оборудовании и напишет что вам дальше делать,посмотрев на аппараты. А так это разговор не о чем, а трансформатор на 4 кВт это совет глупый стоимостью в 12 тысяч наших рублей. От инвертора если сеть не совсем убитая свет моргает меньше,особенно если варить тройкой. Но если напряжение хрень вольт так 190-200 то и от инвертора моргает не кисло. Живете в Украине? я на границе с Украиной инверторы у вас дешевле чем у нас это я точно знаю иногда посещаю г.Луганск. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Трансформатор ОСМ-4кВА стоимость нового 9т.р ТСЗИ-10т.р http://www.ielectro.ru/PosLine3448662.html .С вашими сварочными их нужно переделывать вторичную обмотку доматывать так как там в основном не более 70вольт на выходе.. Шахтер Вы прочтите первый пост Александра об однофазном питании вопрос не стоял.
Сообщение отредактировал ez81 - 18.2.2014, 4:43 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Об однофазном питании трансформатора ВОПРОС НЕ СТОЯЛ. Стоял ОТВЕТ об подключении сварочного ОДНОФОЗНОГО ИНВЕРТОРА к выходу трехфазного трансформатора.А для трехфазного трансформатора мощностью всего 4 кВт ПОНИМАЕТЕ мощность ВСЕХ ЕГО ТРЕХ ФАЗ 4 кВт, однофазная нагрузка мощностью не менее 5кВт есть ПОЛНАЯ ХРЕНЬ, поскольку тут нужен трехфазный транс не менее 16 кВт. Что я и пытаюсь втолковать. ВЫ че мужики сами то читаете вопросы прежде чем советовать, или вам фиолетово что нагрузка однофазная а источник питания трехфазный ЧЁ разницу не уловили или НЕ ПОНЯЛИ.
Сообщение отредактировал шахтер - 18.2.2014, 12:37 |
![]() |
|
Гость_ZavGar_* |
![]()
Сообщение
#24
|
Гости ![]() |
Об однофазном питании трансформатора ВОПРОС НЕ СТОЯЛ. Вопрос стоял об подключении сварочного ОДНОФОЗНОГО ИНВЕРТОРА к выходу трехфазного трансформатора.... ...тут нужен трехфазный транс не менее 16 кВт. Что я и пытаюсь втолковать. В сухом остатке имеем: трёхфазный транс звезда-звезда своими вторичными обмотками НЕ СУММИРУЕТ электрическую мощость, потребляемую из первичной трёхфазной сети. Суммарная мощность может выделиться только на нагрузке: лампах, ТЭНах или на трёхфазном двигателе. Две или три вторичные обмотки разных фаз между собой нельзя включать ни последовательно, ни параллельно. Напряжения и токи в них смещены друг относительно друга на 120 градусов. Между обмотками потечёт неслабый уравнительный ток, а на нагрузку - пшик. Этак можно дойти до варианта умформера - трёхфазный электродвижок на 380 вращает однофазный генератор соответствующей мощности на 220. Если нужна однофазная нагрузка 220 вольт, то наиболее простой вариант - (авто)трансформатор 380/220, который нагрузит две фазы из трёх, не нагружая ноль. И вообще, если мощных однофазных потребителей - два и больше, то надо включать ТСЗИ (или аналогичный трёхфазный транс, или три одинаковых однофазных: первичные обмотки на 380 вольт треугольником или (что хуже) первичные на 220 вольт звездой на сеть 380, а вторичные 220 - треугольником. Две и более мощных однофазных нагрузки включать на разные фазы треугольника. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
||
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 28.7.2008 Пользователь №: 11739 ![]() |
...Две или три вторичные обмотки разных фаз между собой нельзя включать ни последовательно, ни параллельно. ... Просто для общего понятия - параллельно - нельзя По вопросу ТС - тут я с Вами согласен полностью ...Если нужна однофазная нагрузка 220 вольт, то наиболее простой вариант - (авто)трансформатор 380/220, который нагрузит две фазы из трёх, не нагружая ноль.... |
|
![]() |
||
Гость_ZavGar_* |
![]()
Сообщение
#26
|
Гости ![]() |
Просто для общего понятия Ну, коллега, приведённая схема - не вариант суммирования мощности вторичных обмоток трёхфазного транса. Это схема, в которой энергия суммируется на выходе выпрямителя, да плюс к тому - управлямого, шестифазного (т.е. на тиристорах!) Схема управления "понимает", в какой момент времени надо начать отбор мощности от какой из фаз. А обмотки зигзагом - для увеличения частоты и уменьшения амплитуды (количество витков дополнительных обмоток ведь не от фонаря взято!) пульсации. Чем выше частота пульсации, тем эффективнее она подавляется дросселями. А отбираемая суммарная мощность в итоге - постоянный ток! Впрочем, сейчас подумал: а инверторному сварочнику не всё ли равно, переменкой или постоянкой его питают? ![]() Ну да ладно, от темы отклонились. Всё равно ТСу необходим автотрансформатор (два автотрансформатора для различных потребителей). Причём в случае автотрансформатора его габариты и вес будут существенно меньше, чем у трансформатора на ту же мощность. Как мне представляется, в 1,5 раза. Может быть, посоветует кто методику расчёта? Проще всего взять трансформатор (например, на 2,5 кВА), первичная обмотка - на 220, вторичная - на 160 (номинальные напряжения вторичных обмоток трансформаторов ОСМ: 5; 12; 14; 22; 24; 29; 42; 56; 82; 110; 130; 220; 260 вольт, можно подобрать) более толстым проводом, включить их последовательно (соблюдая фазировку) в сеть 380 вольт (на линейное напряжение). 220 снимать с первичной обмотки. Не знаю, как украинские производители, а российские предлагают услуги по производству трансформаторов с параметрами по требованию заказчика. Даже производство единичных экземпляров. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 28.7.2008 Пользователь №: 11739 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
Две или три вторичные обмотки разных фаз между собой нельзя включать ни последовательно, ни параллельно. Напряжения и токи в них смещены друг относительно друга на 120 градусов. Между обмотками потечёт неслабый уравнительный ток, а на нагрузку - пшик. А вот так можно? Не могу только сказать наверняка, какое напряжение будет на выходе, и будет ли равная нагрузка на все фазы. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23050 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Разомкнутый треугольник, так он вроде в релейке применяется
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_Alex_*_* |
![]()
Сообщение
#30
|
Гости ![]() |
Не знаю, как украинские производители, а российские предлагают услуги по производству трансформаторов с параметрами по требованию заказчика. Даже производство единичных экземпляров. Украинские производители тоже кой-чего умеют. Например выравнивать те же перекосы фаз, и конечно делать под заказ "любые" трансформаторы. Подробнее http://donproekt.com.ua/node/6 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
А вот так можно? Не могу только сказать наверняка, какое напряжение будет на выходе, и будет ли равная нагрузка на все фазы. Да вроде как "нуль" вольт и будет ![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
Да вроде как "нуль" вольт и будет Если бы так было, то можно было бы включить несфазированный трансформатор и не было б к.з. А раз к.з. происходит, то там не может быть нуль вольт. Я не силен в векторном вычислении, потому и прошу, кто может посчитать напряжение. И самое главное будет ли нагрузка одинаковой на все фазы.![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
protector, насчет несфазированного ничего не скажу... но разве не знаете, что есть трансы c подключением обмоток Y/Y , Y/D .... и никакого Кз на треугольнике не наблюдается
![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
есть трансы c подключением обмоток Y/Y , Y/D .... и никакого Кз на треугольнике не наблюдается То есть вы хотите сказать, что обмотки в треугольнике можно включать как угодно, любым концом, и к.з. не будет? Я подозреваю, что вы не смотрели на схему, которую я показал, или смотрели невнимательно. Вот мне мои рассуждения подсказывают, что на выходе такого "неправильного" разорванного треугольника будет 440 В, но похоже правды мы здесь так и не узнаем.![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
protector, да... видимо просмотрел... и посему неправ...
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 28.7.2008 Пользователь №: 11739 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
Спасибо, Аlеks, за картинку! Я уже забыл, как считать. В таком случае мы можем взять фазные обмотки по 110В и получить 220 В с такого треугольника, и при этом нагрузить все фазы равномерно!
|
![]() |
|
Гость_Гость_Aleks_*_* |
![]()
Сообщение
#38
|
Гости ![]() |
К сожалению, я поторопился. Фазы нагружаются не равномерно. 50% - на "перевернутой", по 25% - на других. (за счет сдвига по фазе между напряжением на обмотке и током)
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 24.2.2014 Пользователь №: 38340 ![]() |
Дело прошлое самый простой вариант взять ноль и фазу (одну), если поленились и отдельно ноль не заводили - можно землю также использовать
![]() ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
тут изначально вопрос в том как уйти от нуля. ибо при перекосе напряжения уплывает именно ноль, что и замечают однофазные потребители. Сварочные инверторы пторебляют тоже не мало. самым оптимальным вариантом будет либо трансфрматор либо автотрансформатор 380/220, можна несколько в паралель.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |