ИБП на 2 часа работы , Есть ли? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
ИБП на 2 часа работы , Есть ли? |
21.8.2007, 14:15
Сообщение
#1
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 5.12.2006 Из: Киев Пользователь №: 7838 |
Добрый день!
Для запитки приборов пожарной сигнализации нужен ИБП 220В с выходной мощностью примерно 1000Вт, который обеспечит время работы этой самой сигнализации не менее 2 часов! Во всех прайсах более 15 минут не встречал. Вопрос: есть ли такие ИБП??? |
|
|
|
|
21.8.2007, 14:34
Сообщение
#2
|
|
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
Теоретически можно. Берём UPS проверенного производителя и меняем его штатный аккумулятор на автомобильный с достаточно высокой ёмкостью. Будет ещё лучше вмонтировать в боковую или заднюю стенку (в зависимости от месторасположения ключей) вытяжной вентилятор 40х40. |
|
|
21.8.2007, 15:16
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 5.12.2006 Из: Киев Пользователь №: 7838 |
Имеется ввиду система оповещения и отключение вентиляции при пожаре. 4 свето-звуковых оповещателя 220В по 50 Вт каждый + независимый расцепитель 220В номинальным током 3А (это 600Вт, я правильно понимаю???) + несколько реле(единицы Вт, но всё же) + есть резерв, не известно, что на него могут поцепить! Хотя тут я сомневаюсь, расцепитель же отключится за долю секунд и перестанет потреблять, значит и основная нагрузка пропадёт... Вообще не очень понимаю, зачем расцепителю такой ток Может и ИБП не такой мощный нужен? |
|
|
21.8.2007, 15:34
Сообщение
#4
|
|
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
На оповещение возьмите 12-вольтовые оповещатели - весьма экономны и децибельны (105-120 дБ).
Независимый расцепитель - что это, пускатель? Так это будет рабочий ток его контактной группы, а сама-то катушка берёт миллиамперы. А теперь подумайте, зачем откидывать вентиляцию при уже пропавшем промышленном питании? Она же не от UPS'а будет у нас запитана? Пускай это делает выходное реле пульта, срабатывающая лишь при наличии нормальной сети. Вы только проектируете или уже всё закуплено? Ведь есть пульты со встроенными аккумуляторами 12 В ~7-12 А/ч. |
|
|
|
|
21.8.2007, 16:19
Сообщение
#5
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 5.12.2006 Из: Киев Пользователь №: 7838 |
На оповещение возьмите 12-вольтовые оповещатели - весьма экономны и децибельны (105-120 дБ). Независимый расцепитель - что это, пускатель? Так это будет рабочий ток его контактной группы, а сама-то катушка берёт миллиамперы. А теперь подумайте, зачем откидывать вентиляцию при уже пропавшем промышленном питании? Она же не от UPS'а будет у нас запитана? Пускай это делает выходное реле пульта, срабатывающая лишь при наличии нормальной сети. Вы только проектируете или уже всё закуплено? Ведь есть пульты со встроенными аккумуляторами 12 В ~7-12 А/ч. Независимый расцепитель устанавливается около автоматического выключателя и при подаче на него рабочего напряжения 220В отключает этот самый автомат. Вентиляцию и кондиционирование необходимо отключать по техническим условиям, Вент установки давно существуют и я даже не знаю от каких вводов они запитаны(возможно и от других). А кондиционеры запитаны от моего щита, который я отключаю с помощью этого расцепителя. В каталоге для расцепителя указано номинал напряжение - 220В и номинал ток при этом напряжении - 3А. Пульт - ППС-3М. Если бы сразу подумал о оповещателях на 24В, то наверное было бы проще, только по неопытности предусмотрел оповещатели на 220В, ну и естественно для них теперь нужна 1я категория... А переделывать теперь всё ой как не хочется Пока только проект. |
|
|
21.8.2007, 17:24
Сообщение
#6
|
|
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
Я, к сожалению, в ППС ещё не силён, поэтому, если не затруднит:
|
|
|
21.8.2007, 17:35
Сообщение
#7
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
В каталоге для расцепителя указано номинал напряжение - 220В и номинал ток при этом напряжении - 3А.
Расцепитель должен сработать один раз при тревоге, что бы вырубить систему вентиляции и кондиционирования. Так зачем его потребление вы учитываете на всё время работы ИБП. Вот Вы уже застолбили лишних 660 Вт. Если выложите свою схему, то общими усилиями скинем ещё столько же... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
|
22.8.2007, 14:32
Сообщение
#8
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 5.12.2006 Из: Киев Пользователь №: 7838 |
В каталоге для расцепителя указано номинал напряжение - 220В и номинал ток при этом напряжении - 3А. Расцепитель должен сработать один раз при тревоге, что бы вырубить систему вентиляции и кондиционирования. Так зачем его потребление вы учитываете на всё время работы ИБП. Вот Вы уже застолбили лишних 660 Вт. Если выложите свою схему, то общими усилиями скинем ещё столько же... Подумав вечером, немного разобрался Вобщем нашёл расцепитель на 24В, запитаю его от самого ППС-3М(через реле на нормально-разомкнутый контакт). На катушки промежуточных реле подам те же 24В! Щиток для запитки оповещателей уже давно запроектирован(мной же), и чтобы его не убирать и обеспечить первую категорию заказчик сам предложил ИБП. И того, без расцепителя и релюшек: на щит нагрузка - 4 светозвуковых оповещателя (нашёл мощностью по 39Вт). 39х4= 156 Вт. Не хило так уменьшилась нагрузка с 1000 до 156 Вт Возьму ИБП APC с выходной мощностью примерно 400ВА, который держит минут 20. Думаю при такой нагрузке 2 часа работы он обеспечит. |
|
|
22.8.2007, 14:45
Сообщение
#9
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
|
|
|
22.8.2007, 14:56
Сообщение
#10
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 5.12.2006 Из: Киев Пользователь №: 7838 |
Я, к сожалению, в ППС ещё не силён, поэтому, если не затруднит:
Я к сожалению в этих вопросах не очень далёк от вас Расцепители, впринципе, есть у всех электротехнических компаний, только все работают с "одноимёнными" автоматами! Полистайте каталоги - найдёте! ППС-3М - полное название! Прибор настолько стар, что есть подозрение: когда его выпускали на меня ещё проекта не было |
|
|
|
|
22.8.2007, 15:13
Сообщение
#11
|
|
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
Ну вот, уже хороший результат.
А с ИБП может не торопиться? Соберите схему, возьмите на испытание любой бесперебойник - свой, у знакомого или ещё где и погоняйте на время. От имеющейся мощности на испытуемом ИБП и будете дальше танцевать. |
|
|
| Гость_Гость_Alex_*_* |
6.11.2007, 9:21
Сообщение
#12
|
|
Гости |
Добрый день! Для запитки приборов пожарной сигнализации нужен ИБП 220В с выходной мощностью примерно 1000Вт, который обеспечит время работы этой самой сигнализации не менее 2 часов! Во всех прайсах более 15 минут не встречал. Вопрос: есть ли такие ИБП??? Есть ИБП на любую нагрузку и на любое время автономной работы. Естественно не сами конечно ИБП, а комплект батарей. То есть зная нагрузку и время автономной работы можно подобрать без проблем ИБП. И чем больше нагрузка или время автономной работы, тем выше цена вопроса. |
|
|
14.4.2008, 14:11
Сообщение
#13
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 7.4.2008 Пользователь №: 10893 |
Есть ИБП на любую нагрузку и на любое время автономной работы. Естественно не сами конечно ИБП, а комплект батарей. То есть зная нагрузку и время автономной работы можно подобрать без проблем ИБП. И чем больше нагрузка или время автономной работы, тем выше цена вопроса. полностью согласен, все зависит от дополнительных батарей, но это многократно увеличит стоимость например при нагрузке 600Вт ИБП APC Smart-UPS XL 1000VA USB & Serial 230V SUA1000XLI с двумя комплектами батарей APC Smart-UPS XL 24V Battery Pack SUA24XLBP будет держать вашу нагрузку более 2 часов. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2025, 21:27 |
|
|
|
|