так что же это за термин "энергосберегающая лампа"? где он утвержден?
Когда я слышу этот термин я представляю себе спиральную ртутную лампочку., а так ли это? И по существу. Нужно сделать освещение автостоянки закрытого типа, где заказчик указал применение энергосберегающих ламп. Помещение категории П-2а. Подобрал светильник с селикатным стеклом INOX/ Но вот вопрос - люминисцентная лампа является энергосберегающей? |
|
|
|
|
16.1.2014, 15:47
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
по сути да, поскольку ЛЛ 18 и ЛЛ 36 как правило на предприятиях к замене не предлагаются, разве что на дорогущие СД. Или как вариант вместо ЛЛ 18/36 Вт типоразмера Т8 использовать ЛЛ типоразмера Т5, но опять же вылетит в закупке дороже (там только электронные ПРА и несколько другой цоколь да и длина самой лампы => не совсем стандартные светильники).
Поговорите с заказчиком, чего он хочет конкретно от "энергосберегающих ламп", ибо вариантов много, а денег обычно мало. Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 16.1.2014, 15:49 |
|
|
16.1.2014, 16:13
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 14.1.2014 Пользователь №: 37578 |
вообще заказчик хочет светодиодные лампы. нефтянники. энергетик говорит уже на пару объектов поставил и дальше будет "выбивать", но в тех задании это не указано и у меня запара с аварийным освещением ( в светодиодных светильниках нет блока аварийного питания (ES1)/ )(создал отдельную тему) вот я и хочу "пропихнуть" под термин "энергосберегающая" светильники с ЛЛ 2*36.
Или может и вправду повесить отдельно пару светильников с ЛЛ... |
|
|
17.1.2014, 6:07
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
А почему вы, собственно, зациклились на "световых технологиях"? Посмотрите в сторону других производителей/поставщиков. Нам вот, например, коммерческое предложение от LEDELа поступило. Сейчас у них ассортимент уже на любые цели есть. (не в качестве рекламы)
|
|
|
|
|
17.1.2014, 7:08
Сообщение
#5
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 123 Регистрация: 16.4.2008 Пользователь №: 10962 |
автостоянка закрытого типа категории П-2а?
У световых технологий достаточно светильников с блоками ав. питания ЛЛ2х36. например, LZ236. Сообщение отредактировал НАТА ША - 17.1.2014, 7:12 |
|
|
17.1.2014, 12:46
Сообщение
#6
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 14.1.2014 Пользователь №: 37578 |
Категория (а точнее класс зоны по ПУЭ) П-2а предусматривает установку светильника с селикатным стеклом (когда то проектировал архив и натолкнулся на это правило - если кто напомнит откуда это буду рад - ). А LZ с поликорбонадным.
А насчет блоков питания это вопрос к светодиодным светильникам. Подскажите мне производителя светодиодного светильника с селикатным стеклом и встроенным блоком аварийного питания. а поликарбонад оказывается тоже не горит... насчет селикатного стекла ПУЭ7.4.33 и это для светильников с лампами накаливания.... Достала меня эта автостоянка |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|