![]() Сгорел кабель Теплого пола , Как найти место в котором кабель сгорел? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Сгорел кабель Теплого пола , Как найти место в котором кабель сгорел? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 18.11.2011 Пользователь №: 25042 ![]() |
Отработал один сезон и перестал, пол на основе одножильного кабеля "Теплолюкс" . Кабель не прозванивается, экран тоже, если кто то знает способ найти место перегрева, буду рад перенять опыт.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 446 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 ![]() |
Попробуй отключи экран и ноль на фазу оставь подай U и поищи с помощью китайской отвертки определяет на расстоянии.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 373 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 16689 ![]() |
Мне кажется маловероятным, что кабель повредился где то под стяжкой (если конечно не долбили пол). А если всетаки перегорел, то только вскрытие покажет.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 18.11.2011 Пользователь №: 25042 ![]() |
Пол не били, но перегорел под стяжкой, буду искать , потом расскажу чем все закончилось
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 8.4.2011 Из: Россия Пользователь №: 22367 ![]() |
Попробуй в электролабораторию обратится, я думаю помогут...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23103 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
или подав напряжение - прибором для поиска скрытой проводки
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 23.11.2011 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 25109 ![]() |
согласен с Артистом, только в лаборатории и помогут! потому что оборудование у них серьёзное, минимум это удовольствие будет клиенту в 5000 рублей. я думаю, что клиент откажется - уверен!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 23.11.2011 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 25109 ![]() |
ага, только не пытайтесь искать место обрыва при помощи индикатора - поможет, как покойнику при реанимации. ищите специалиста с трассоискателем FLUKE-2042 + доп. генератор FLUKE-2042В.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
обрыв в месте соединения питающего и греющего кабеля, вероятность процентов 90. Соединение где то в месте выхода питающего из пола.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 28.11.2010 Из: тобольск Пользователь №: 20442 ![]() |
Найти место повреждения это полбеды.В похожей ситуации друг,посчитав денежный эквивалент восстановления,предпочел отключить и забыть.
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
99.9 % обрыв или плохой контакт в месте соединения греющего и питающего кабеля (тот что идет в комплектес матом)
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 22.5.2011 Из: Беларусь Пользователь №: 22889 ![]() |
Если обрыв полный, т.е. вааще не звонится, то могу предложить подать 1-2 кВ на него. В месте обрыва будет дуга. Её можно услышать приёмником.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
а что так то? можно машину с лабораторией подогнать, да рублей 30 туда для прожига, где кусок пола к потолку прилипнет там и обрыв
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 15.2.2012 Из: Россия Пользователь №: 26142 ![]() |
Если обрыв полный, т.е. вааще не звонится, то могу предложить подать 1-2 кВ на него. В месте обрыва будет дуга. Её можно услышать приёмником. Да, идея имеет право быть. Только я бы посоветовал плавно повышать напряжение до состояния пробоя (в разумных пределах ![]() Сообщение отредактировал evgeniy256 - 15.2.2012, 22:38 |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
Всем здравствуйте! Сразу прошу прощения за "простыню" с описанием проблемы.
Имеется одножильный греющий кабель теплого пола (тп) в медной оплетке. Первые симптомы "смерти" появились - срабатыванием УЗО, после подключения в обход, ТП проработал часа три, и окончательно перестал брать нагрузку (что видно по амперметру на фазе) и греть! Сразу хочу уточнить, что механическое повреждение исключено, тп проработал три года без проблем, и на полу ничего не сверлилось не збивалось и т. д. Специалисты занимающиеся поиском места повреждения берут за свои услуги мин. 100уе. плюс таковых не имеется в моем городе, итого с коммандировочными, получается дороже чем стоимость самого ТП. Поэтому в целях экономии, было решено обратиться к местным спецам, с оборудованием трассоискатели и т. п. Приехал человек с генератором, и сказал что сигнал затухает сразу где-то в начале ТП. Из чего созрело предположение что обрыв на одной из муфт "холодных концов". Человек сразу предупредил, что с кабелями ТП ни-когда не работали, и не дают гарантию на точное указание места повреждения. Начал постепенно раздалбывать свой дорогой кафель со стяжкой, и иддти по проводам... Вот добрался до муфт холодных концов и не увидел ни каких видимых изменений или повреждений! Решил попробывать обычной отверткой для поиска скрытой проводки, посмотреть доходит ли фаза, и попал в ступор! При подключении фазы поочередно к концам кабеля, отвертка не видит фазу после муфт, т. е. непосредственно на греющем кабеле. Соответственно возник вопрос: Т. к. греющий кабель - это по сути ТЭН, да еще в медной оплетке, я и не вижу фазу на самом кабеле, но тогда получается что спец с трассоискателем по той же причине не видел сигнала от генератора на обоих концах, и тогда я не знаю где повреждение и зря разобрал часть пола? Так или это, разве у профильных спецов другой принцип поиска места повреждения? И вот еще какой интрестный момент, когда я второй конец не подключаю к нулю, и оплетку не подключаю к земле, я фазу вижу по всей длине кабеля и на всех концах, и даже земле: 0, как такое может быть? И что мне делать дальше, разбирать постепенно пол в надежде найти повреждение в начале, или искать 200у.е. в поисках профильных спецов? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 22.5.2011 Из: Беларусь Пользователь №: 22889 ![]() |
Обкусить муфту и прозвонить. Хотя, наверное, муфта тут ни при чем. Кабель в медной оплетке, поэтому ни сигнал с генератора, ни китайская отвертка не дадут никакой информации.
Как вариант - обкусить муфты, и замерить ёмкость кабеля относительно медной оплетки с одной и с другой стороны, и сравнить результаты. И при условии, что известна общая длина и топология прокладки под полом, то теоретически так можно вычислить, какую плитку снимать и где искать обрыв. А вообще... Медная оплетка это косяк-с... ![]() Сообщение отредактировал vovan6686 - 11.1.2014, 0:34 |
![]() |
|
Гость_mastervovik_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
Обкусить муфту и прозвонить. Хотя, наверное, муфта тут ни при чем. Кабель в медной оплетке, поэтому ни сигнал с генератора, ни китайская отвертка не дадут никакой информации. Проще наверное вообще эту затею бросить. Ну а как тогда профильные впеци ищут с точностью до 5см? А выбросить не вариант, жена сказала - делай что хочешь, ТП без вариантов! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 22.5.2011 Из: Беларусь Пользователь №: 22889 ![]() |
Как ищут не знаю. Возможно, рефлектометром. Но так можно определить только расстояние до места обрыва. Но в тёплом полу... Опять же, надо знать топологию прокладки. Да и рефлектометр вряд ли есть у обычных граждан, эта штука стоит целое состояние. Да и предназначена для совсем других целей. Измерив ёмкость, как я писал выше, возможно, что-то и получится.
Еще вариант - электрическая дуга, и прослушивать её же. Ещё вариант - подавать переменный ток (именно ток, а не напряжение) между оплеткой и жилой. Ток должен появиться за счёт ёмкости кабеля, и, по идее, будет течь только до места обрыва. Слушать надо будет магнитной головкой, наподобие тех, что использовались в магнитофонах. Но для того, чтобы появился хоть какой-то ток в оборванном кабеле надо напряжение вольт 500 с частотой около килогерца. Но. Во всех случаях надо спец. оборудование. И, думаю, даже прибор вроде "лис-м" за 7500 рублей не поможет. Надо что-то покруче и подороже. Могу подсказать, как в домашних условиях сделать напряжение киловольт 10 (чтобы создать дугу в месте обрыва). Но нужен будет радиоприемник, с регулируемым усилением, чтобы найти это самое место более-менее точно. Но и в этом случае нужны как минимум навыки радиомеханика. Так что, готовь бабки, и вызывай спецов, если ничего из перечисленного не имеется ![]() Город огласи. Может быть мне по пути, или рядом. Можно попробовать так: Найди старый кассетный плеер. Аккуратно вытащи магнитную головку наружу, подключи наушники. Дальше по оплетке надо пропустить переменный ток. Включи, например, через нее плитку на 1 кВт. Ток будет больше 4А, головкой можно будет проследить, как твой кабель уложен под стяжкой. Нарисовать детским фломастером (легко стирается с кафеля) линию. Потом или высоким напряжением делать дугу, и пробовать её услышать, пусть не приемником, хотя бы медицинским фонендоскопом, ведя его по нарисованной линии. Дуга не только РЧ излучает, но еще и прилично шумит. Оболочку в таком случае надо будет соединить с одним любым концом кабеля, или же вообще ни с чем не соединять. Ну или ёмкость пробовать мерить. Всё. Больше не знаю шо делать. ![]() Сообщение отредактировал vovan6686 - 11.1.2014, 12:33 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23103 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Мегометром не пробовали все-таки звякнуть?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 22.5.2011 Из: Беларусь Пользователь №: 22889 ![]() |
с2н5он, а, простите, что можно увидеть мегомметром? (я не в курсе просто)
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |