Вопрос по подключению счетчка в РУ-0,69кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Вопрос по подключению счетчка в РУ-0,69кВ |
10.1.2014, 12:16
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 27.4.2011 Пользователь №: 22619 |
Всем доброго времени суток!
Есть вопрос по подключению счетчика э/э на вводе в РУ-0,69кВ: Есть счетчик ПСЧ-4ТМ.05Д.17 фото подключен через ТТ и ТН фото по следующей схеме: фото. В итоге фазное напряжение на "напряженческих" клеммах счетчка ~67B а линейное ~127В. нутром кажется что где то что то неправильно. Возможно ТН неверно выбран (должен быть 690/220), либо выбран неверно тип счетчика, либо неверно собрана схема. Прошу поделиться гуру своим мнением, где ошибка И второй вопрос - какой коэф. по ТН применять в расчетах. 690/127=5,43... |
|
|
|
|
10.1.2014, 13:11
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
Никогда не сталкивался с таким напряжением !!
-------------------- |
|
|
10.1.2014, 17:28
Сообщение
#3
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 151 Регистрация: 2.2.2013 Пользователь №: 30593 |
Всем доброго времени суток! Есть вопрос по подключению счетчика э/э на вводе в РУ-0,69кВ: Есть счетчик ПСЧ-4ТМ.05Д.17 фото подключен через ТТ и ТН фото по следующей схеме: фото. В итоге фазное напряжение на "напряженческих" клеммах счетчка ~67B а линейное ~127В. нутром кажется что где то что то неправильно. Возможно ТН неверно выбран (должен быть 690/220), либо выбран неверно тип счетчика, либо неверно собрана схема. Прошу поделиться гуру своим мнением, где ошибка И второй вопрос - какой коэф. по ТН применять в расчетах. 690/127=5,43... Я не спец. в таких учетах, а что конкретно смущает? |
|
|
10.1.2014, 17:42
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
Меня смущает счётчик.
Посмотрел в инете за ТН 690/127 , других не бывате на такое напряжение -------------------- |
|
|
|
|
10.1.2014, 17:49
Сообщение
#5
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 27.4.2011 Пользователь №: 22619 |
Я не спец. в таких учетах, а что конкретно смущает? Смущает то, что рядом РУ-0,4кВ и там точно такой же счетчик,ПСЧ-4ТМ.05Д.17 ... Но уже без ТН соответвенно.Ну и коэфициент смущает по ТН, то что он не "ровный", как 2000/5 или 10000/100. Сообщение отредактировал Dimsky - 10.1.2014, 17:50 |
|
|
10.1.2014, 18:55
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
Смущает то, что рядом РУ-0,4кВ и там точно такой же счетчик,ПСЧ-4ТМ.05Д.17 Вы разницу ощущаете , между 0,4 и 0,69кВ ? В данный счётчик можно подать на прямую 380 (у вас же на бирке написано), но не 690. Вот по тому и поставили ТН -------------------- |
|
|
10.1.2014, 20:25
Сообщение
#7
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 151 Регистрация: 2.2.2013 Пользователь №: 30593 |
|
|
|
|
|
11.1.2014, 6:19
Сообщение
#8
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 27.4.2011 Пользователь №: 22619 |
Вы разницу ощущаете , между 0,4 и 0,69кВ ? В данный счётчик можно подать на прямую 380 (у вас же на бирке написано), но не 690. Вот по тому и поставили ТН разницу ощущаю и 1 вопрос считаем закрытым - счетчик не той марки. нужен - ПСЧ-4ТМ.05Д.13... А что со вторым вопросом? Какой коэф. по ТН применять при рачетах объема потребления? |
|
|
14.1.2014, 7:02
Сообщение
#9
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 18.8.2011 Пользователь №: 23974 |
Все дело в том, что ТН у вас на напряжение 690 В, а по схеме они собраны в звезду, т. е вы их подключили на фазное напряжение 400 В, поэтому и не "хватае"т напруги.
Схема учета у вас 4 проводная или 3 проводная? |
|
|
14.1.2014, 10:08
Сообщение
#10
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
Все дело в том, что ТН у вас на напряжение 690 В, а по схеме они собраны в звезду, т. е вы их подключили на фазное напряжение 400 В, поэтому и не "хватае"т напруги. Схема учета у вас 4 проводная или 3 проводная? Где Вы видите , что не хватает напряжения?. В первом посту написано В итоге фазное напряжение на "напряженческих" клеммах счетчка ~67B а линейное ~127В. нутром кажется что где то что то неправильно. ТТ на 690\127 .Естественно в звезду Всё тут правильно!!. -------------------- |
|
|
|
|
15.1.2014, 1:03
Сообщение
#11
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 18.8.2011 Пользователь №: 23974 |
У счетчика диапазон напряжений другой, счетчику не хватает.
|
|
|
15.1.2014, 10:11
Сообщение
#12
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
У счетчика диапазон напряжений другой, счетчику не хватает. Почему Вы так решили? У него при линейном напряжении будет 127 В, если есть сомнения , можно не подключать 0 от ТН , но нужно посмотреть в программу счётчика , нет ли там возможности менять (например как в SL-700)
-------------------- |
|
|
16.1.2014, 0:47
Сообщение
#13
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 18.8.2011 Пользователь №: 23974 |
На счетчике написано: фазные напряжения 120-230 В, а линейный 208-400 В.
|
|
|
16.1.2014, 8:57
Сообщение
#14
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
Вот бы посмотреть в программу счётчика, стало бы точно понятно.
Попробовать снять 0 на счётчике с ТН , было бы интересно ,что покажет. Думаю как раз и 127 Вольтей отобразится (если покажет, будет мерять правильно ел.енергию). Может есть ссылки на паспорт? -------------------- |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2025, 23:26 |
|
|
|
|