Разрывает тазрядники 10кВ. , В чем может быть причина, кроме грозы? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Разрывает тазрядники 10кВ. , В чем может быть причина, кроме грозы? |
24.12.2013, 15:40
Сообщение
#1
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 307 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 |
Здравствуйте.
На одной КТП 10/0,4 1х250кВА, на вводе 10кВ разлетаются разрядники. Причем стабильно раз в год, зимой уже второй раз. Естественно грозы нет, разраядник просто взрывается, из него вылетает содержимое и он благополучно керамическим корпусом ложится на корпус КТП. При этом никакая защита не срабатывает, КТП продолжает работать. Мне естественно, начальством был задан вопрос "какого хера?", а я кроме "бури на солнце", "геомагнитная аномалия" ничего ответить не могу. Вот решил обратиться к коллегам по цеху за помощью, какие могут быть причины разрушения разрядников 10 кВ, кроме грозы. З. Ы. 1. Разрядники из разных партий. 2. Перекрывает на разных фазах. ФОТОГРАФИИ ПРЕКРЕПЛЕНЫ -------------------- Это вам не это!
|
|
|
Митяй_ Разрывает тазрядники 10кВ. 24.12.2013, 15:40
Работник 1. Коммутационные перенапряжения?
2. Брак, который... 24.12.2013, 16:13
Митяй_ Цитата(Работник @ 24.12.2013, 17:13) 1. К... 24.12.2013, 16:26
с2н5он Цитата(Митяй_ @ 24.12.2013, 17:26) наруше... 24.12.2013, 20:19
Митяй_ Цитата(с2н5он @ 24.12.2013, 21:19) Какие ... 25.12.2013, 3:41
haramamburu с2н5он, а какие? (не высоковольтник я... ) 24.12.2013, 20:46
с2н5он хотя бы ПУЭ, гл.1.8 24.12.2013, 21:40
Roman D Разрядники РВО-10, вроде как?
Ерунда случается , м... 24.12.2013, 22:58
scasi мазохизм какой то, если не первый случай то не про... 25.12.2013, 4:59
Митяй_ Цитата(scasi @ 25.12.2013, 5:59) мазохизм... 25.12.2013, 13:30
Работник ОПН, полимерный корпус не лопнет) Но на испытания ... 25.12.2013, 13:34
Митяй_ Цитата(Работник @ 25.12.2013, 14:34) ОПН,... 25.12.2013, 14:48
AAL1982 Я честно говоря не спец по средним и высоким напря... 25.12.2013, 15:08
Ixtim Цитата(AAL1982 @ 25.12.2013, 16:08) предп... 28.12.2013, 18:59
Работник Цитатаимеет пробой между первичной и вторичной цеп... 25.12.2013, 15:47
ez81 ОПНп -10... статистики пробоя у меня нет, а РВО-10... 28.12.2013, 20:50
Ixtim Митяй_, А перекосы по фазам, имет место быть? 29.12.2013, 14:48
Митяй_ Цитата(Ixtim @ 29.12.2013, 14:48) Митяй_,... 29.12.2013, 16:44
Ixtim Цитата(Митяй_ @ 29.12.2013, 16:44) Да пер... 29.12.2013, 17:23
Эльдар05 Цитата(Митяй_ @ 24.12.2013, 16:40) Здравс... 29.12.2013, 23:04
Митяй_ Цитата(Эльдар05 @ 29.12.2013, 23:04) от П... 30.12.2013, 6:59
Ixtim Цитата(Митяй_ @ 30.12.2013, 6:59) По напр... 30.12.2013, 16:20
Митяй_ Еще вопрос.
При коммутации на стороне НН накопле... 30.12.2013, 8:59
Работник ЦитатаПри коммутации на стороне НН накопленная реа... 30.12.2013, 9:10
Митяй_ Заказали ОПН-РВ-10, (фотографию прикрепил) теперь ... 31.12.2013, 5:59
Roman D Я бы ещё порекомендовал здесь ОПНы с отделителями.... 31.12.2013, 6:37
с2н5он Марку можно озвучить? 31.12.2013, 7:51
Roman D Цитата(с2н5он @ 31.12.2013, 6:51) Марку м... 31.12.2013, 11:17
с2н5он Благодарю 31.12.2013, 12:47![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2025, 20:43 |
|
|
|
|