ДГУ VISA генератор выдает ноль |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
ДГУ VISA генератор выдает ноль |
12.12.2013, 3:37
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 12.12.2013 Пользователь №: 36918 |
Здравствуйте! ДГУ VISA с одноименным генератором 200 КВА и двигателем ПЕРКИНС1300 на клеммах генератора ноли вольт (на пределе 500В скачет 3-4). Регулятор напряжения SX460. Замена регулятора ничего не дала. При подаче напряжения 12В от батареи на клеммы возбуждения генератора напряжение на клеммах 0-фаза увеличивается до 40В, при снятии возбуждения обнуляется. На исправном подобном генераторе напряжение должно быть порядка 160В при отсутствии возбуждения. До этого установка отмолотила 300 часов без замечаний. В чем может быть причина отказа и как оживить установку? "Эксплуататор" клянется, что никаких встречных подключений не делал, но кто ж признается? Вопрос крайне срочный.
|
|
|
Znatok ДГУ VISA генератор выдает ноль 12.12.2013, 3:37
Работник Сопротивление обмоток постоянному току померте. И ... 12.12.2013, 7:12
Alexey73 Скорее всего была "встречка". Убит, как ... 18.2.2014, 11:05![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 23:10 |
|
|
|
|