![]() Обоснование штата ЭТС |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Обоснование штата ЭТС |
![]()
Сообщение
#1
|
||||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Попросили курсач сделать по эксплуатации электрооборудования
Рассчитал годовые затраты труда на ТО и ТР, вышло около 600 человекочасов Всего в году более 1700 рабочих часов получается таким образом, штат электриков будет из одного человека состоять что ли? это возможно? в чем подвох? http://rghost.ru/50844315 |
|||
![]() |
||||
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Может быть где-то в НД есть норматив по числу рабочих для определенного вида работ, на основании которого я мог бы обосновано увеличить штат?
Там если кто смотрел скачивал график ППР, более 30 движков на обслуге, сварочный аппарат, ну и другое оборудование. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23164 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
g - у нас это коэффициент невыхода, берём по факту предыдущих лет, в среднем где-то 15 %
Кап.ремонтами кто будет заниматься? Нормы на единицу не защищены? Где учтено выполнение требований ПОТ РМ (орг. И тех. мероприятия)? Это навскидку, времени сейчас нет, где то выкладывал ППР на форуме поищите, может пригодится -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
ну у нас курсач, у нас предыдущих лет нет, берем g из методических указаний к курсачу
вообще смысл курсача - в базовом варианте нет вообще ЭТС, в проектном вводим ЭТС и считаем экономический эффект собственно сам экономический эффект нас не интересует, а интересует всё что каксается организации обслуживания и эксплуатации электрооборудования... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
всей литературе уже более чем по 30 лет и написана она для другого государства, с другим строем
у меня получилось всего 36 УЕР по сути, поэтому походу один электоментер и должен быть (из расчета 70 УЕР/чел) если он вообще должен быть Цитата Комплексная (централизованная) форма обслуживания электрооборудования рекомендуется при объеме работ от 300 УЕР. При этой форме все виды работ по ТО и ТР, контрольные измерения, пусконаладочные работы и др. выполняют на договорных началах привлекаемые специализированные организации ... Походу держать штат ЭТС невыгодно, монтеры будут на работе штаны просиживать, поэтому надо принимать аутсорсинг |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Всем спасибо за участие, нашел в литературе
Число УЕР на участке: До 50 Категория участка: II Состав бригады по обслуживанию ЭУ на участке: Старший электромонтер IV разряд электромонтер III разряд |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.10.2025, 18:31 |
|
![]() |