Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 3.8.2007 Пользователь №: 9126 ![]() |
Имееться вводной щиток с автоматом 80А.
Кабель ВВГ 4*4 20м идет от него к щитку который будет стоять в офисе. Короче нужно выбрать вводной автомат, если нужно будет запитать: 5 компов * 400ватт = 2.0кВт 2 чайника * 2000ватт = 4.0кВт 2 теплочто-то * 700ватт = 1.4кВт 8 светильников * короче там лампы по 11ватт энергосберегающие == 100ватт вопрос какой вводной?... я взял 50А 16 амперный автомат на 3 блока розеток (3 компа ) + если чайник пихнут 16 амперный автомат на 2 бока розеток (2 компа ) + если чайник пихнут 10 на теплочто-то + чайник если что 10 на теплочто-то + чайник если что 6 ампер на свет короче посоветуте что и как лучше было сделать и как бы вы это сделали |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Имееться вводной щиток с автоматом 80А. Короче первое - какая сеть? Трехфазка?Кабель ВВГ 4*4 20м идет от него к щитку который будет стоять в офисе. Короче нужно выбрать вводной автомат, если нужно будет запитать: 5 компов * 400ватт = 2.0кВт 2 чайника * 2000ватт = 4.0кВт 2 теплочто-то * 700ватт = 1.4кВт 8 светильников * короче там лампы по 11ватт энергосберегающие == 100ватт вопрос какой вводной?... я взял 50А 16 амперный автомат на 3 блока розеток (3 компа ) + если чайник пихнут 16 амперный автомат на 2 бока розеток (2 компа ) + если чайник пихнут 10 на теплочто-то + чайник если что 10 на теплочто-то + чайник если что 6 ампер на свет короче посоветуте что и как лучше было сделать и как бы вы это сделали Хотя в любом случае для 4кв.мм Автомат на 50А будет многовато ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Электрон_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Сеть трехфазная. Иначе зачем провод 4*4.
А из каких расчетов 32А? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 22.6.2006 Пользователь №: 5883 ![]() |
Установленная мощность 7,5 кВт. cosj не меньше 0,9. Даже если коэффициент спроса 1, в результате несложных расчетов получаем ток трехфазной сети 12,6 А. С учетом того, что групповые автоматы у Вас 16А, на вводе ставте 20А, чтобы соблюдалась селективность. Сечение кабеля это позволяет.
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |