Наконец-то мне провели електричество к гаражу
Померял напряжение до вводного автомата, после... Мастековский мультиметр показывает то верхнюю недостоверность, то 500, то 250В. Ц4313 угнал стрелку за 600В. Лампочка светит нормальным накалом, за 12 часов работы не перегорела. После вводного автомата, до счетчика, стоит УЗМ-51М, он отключается, если верхнюю уставку поставить на 230В. То есть, по УЗМ- напряжение в пределах 230-240В. Что за хренотень и как с этим бороться? ЗЫ ввод от ближайшей опоры, на которой сверху 6кВ, по низу два провода 220В. Реализована ТТ, нейтраль повторно не заземлена. Между нейтралью и заземляющим устройством 50В. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 27.10.2013 Из: кубань Пользователь №: 36306 ![]() |
по приборам сказать не могу, если бы вам дали 2 фазы(что по запарке монтера частенько бывает) были бы 380в.но ни как не 500-600. лампочка разлетелась бы в миг. значит вариант УЗМ поменять, у них частые капризы.
Причина редактирования: не нужно цитировать предыдущий пост,тем более целиком
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 ![]() |
по приборам сказать не могу, если бы вам дали 2 фазы(что по запарке монтера частенько бывает) были бы 380в.но ни как не 500-600. лампочка разлетелась бы в миг. значит вариант УЗМ поменять, у них частые капризы. УЗМ не при чем. Мерялось и на вводе, при отключенном вводном АВ |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
а от домашней розетки приборы какой потенциал показывают?
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 ![]() |
а от домашней розетки приборы какой потенциал показывают? Не домашней, а гаражной. Характер показаний не изменяется: - На вводе вводного АВ, когда он отключен. - На выходе вводного АВ и на входе УЗМ, когда вводной АВ включен - На автоматах и УЗО внутреннего щитка (щиток с АВ, УЗМ и счетчиком стоит на внешней стене гаража) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(roadster) Что за хренотень и как с этим бороться? C наведёнками борются общепринятыми мерами соблюдением некоторых базовых требований. Цитата ...ввод от ближайшей опоры, на которой сверху 6кВ, по низу два провода 220В. Ну и чему теперь удивляетесь?
Реализована ТТ, нейтраль повторно не заземлена. Сообщение отредактировал Rezo - 12.11.2013, 9:19 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 ![]() |
Знакомый энергетик подкинул идею о плохой нейтрали. Просмотрел все соединения, скрутки тугие. Задумался о том, что ежли бы была плохая нейтраль на КТП, то у меня прилетало бы линейное напряжение, а оно никак не больше 380 В. Кроме того, обнаружил, что в розетке пилота напруга нормальная, без пульсаций. Между нейтралью и землей спираль лампы 220В 60 Вт имеет бордовый цвет, лампа 24 В 60 Вт не светится вообще.
Вооружился иековским тестером ОП-2э и облазил всю проводку, начиная с опуска от ВЛ на стену. По крайней мере, начиная с опуска, на одной жиле фаза постоянная, на другой- время от времени проскакивает. От отчаяния ткнул сей приьбор на зажим вводного АВ, и ..... в пищалке прибора услышал разговаривающую тетеньку. Дальнейшие поиски с помощью МП3 плеера показали, что пульсации синхронны с одной из радиостанций. И тут я вспомнил, что в ста метрах от гаража (а то и ближе) стоит телевышка ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Вот вспомнили бы в ноябре, и подсказали бы раньше.
Ноль лучше все же заземлить повторно. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 ![]() |
Охххх!
Не уверен, что каждые 200 метров... Не хочу, чтобы линейное на корпус прилетело... Чот я очкую. (Ц) |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Дело Ваше. Но я считаю "смотря как сделать". Вразумительное заземлитель, а не "гвоздь" и ни как на корпусе заземленном не будет 380.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |