Здравствуйте, подскажите правильно ли я отрисовал схему щитка в квартире. и подскажите какие именно диф.автоматы выбрать. заранее спасибо.
На входе в квартиру: ABB S203 B32 Автоматический выключатель 3P 32А (B) 6kA (2CDS253001R0325) Плита, духовка: ABB DSH941R Диффавтомат 1P+N 32A © 4,5kA тип AC 30mA или ABB DS201 C32 Диффавтомат 1P 32A © 6kA тип AC 30mA Остальная сеть: ABB DSH941R Диффавтомат 1P+N 25A © 4,5kA тип AC 30mA или ABB DS201 C25 Диффавтомат 1P 25A © 6kA тип AC 30mA На розетки: ABB S201 C20 Автоматический выключатель 1P 20А © 6kA На свет: ABB S201 C16 Автоматический выключатель 1P 16А © 6kA |
|
|
|
4.11.2013, 21:59
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
на розетки автоматы - 16А, на свет 6-10А, да и свет можно объединить в одну группу по всей квартитре кроме санузлов..
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
5.11.2013, 22:07
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 4.11.2013 Пользователь №: 36413 |
так если на розетки провод 3х2,5 пойдет так можно и 20А поставить
|
|
|
5.11.2013, 23:26
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
И розеточки бытовые тогда стоит поставить на 20А,... если найдёте.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
6.11.2013, 11:22
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
А что в квартиру подается 3 фазы? Если нет зачем тогда 3-полюсной автомат?
Плита отдельно, духовка отдельно(если конечно еще не смонтирована проводка), номиналы автоматов подбирать по потребляемой мощности приборов. Что значит "остальная сеть" и зачем туда дифавтоматы, если для защиты группы линий, то достаточно узо, номинал подбирать по кол-ву отходящих линий. Например две линии на розетки, ставим 2 автомата по !6А и общее УЗО на 32А/30мА. На розетки автоматы на 16А, свет 10А -------------------- 327662@mail.ru
|
|
|
6.11.2013, 16:44
Сообщение
#6
|
||
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 6.11.2013 Из: тагил Пользователь №: 36446 |
|
|
|
||
6.11.2013, 17:12
Сообщение
#7
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Подключение питание сверху, нагрузка снизу сложилась исторически. Для автоматического выключателя переменного тока нет разницы в какую сторону течет через него ток.
|
|
|
|
6.11.2013, 20:06
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
Электрикам ЖЭУ по барабану, как удобнее так и делают. А дифавтомат на все квартиру ставить бессмысленно, будет вырубаться. Надо как минимум два, просто заменить те автоматы 16 и 25А на дифы., общий оставить.
-------------------- 327662@mail.ru
|
|
|
6.11.2013, 21:05
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 4.11.2013 Пользователь №: 36413 |
А что в квартиру подается 3 фазы? Если нет зачем тогда 3-полюсной автомат? Плита отдельно, духовка отдельно(если конечно еще не смонтирована проводка), номиналы автоматов подбирать по потребляемой мощности приборов. Что значит "остальная сеть" и зачем туда дифавтоматы, если для защиты группы линий, то достаточно узо, номинал подбирать по кол-ву отходящих линий. Например две линии на розетки, ставим 2 автомата по !6А и общее УЗО на 32А/30мА. На розетки автоматы на 16А, свет 10А подвод трех фаз , проводка не смонтирована, плита питается через духовку, поэтому на них одна фаза, а на другие приборы на кухне - чайник, посудомоечную, стиральную, МКВ печь и т.д. вторая фаза, а на комнаты третья. а по поводу "ставим 2 автомата по !6А и общее УЗО на 32А/30мА." - это если 3 автомата по 20А то ставить УЗО на 60А как я понял УЗО и Диф отличия не большие, только Диф места меньше занимает, т.к. не надо ставить перед ним автомат подскажите в чем разница между Диффавтомат 1P+N и 1Р |
|
|
Гость_lanchakov_* |
7.11.2013, 7:09
Сообщение
#10
|
Гости |
как я понял УЗО и Диф отличия не большие, только Диф места меньше занимает, т.к. не надо ставить перед ним автомат подскажите в чем разница между Диффавтомат 1P+N и 1Р Ах вон оно что! А я всё порывался вас спросить про то, зачем вы ставите сначала диф, а после него автоматы. Диф - это УЗО+АВ УЗО- устройство защитного отключения по диференциальному току АВ- автоматический выключатель по сверхтоку (обычно содержит тепловой расцепитель и магнитный расцепитель) Тобишь дифавтомат ставится один. Он уже содержит в себе и УЗО и автомат. (как вы его и поставили на плиту/духовку) По номиналам автоматов.... свет 6 или 10 ампер. Розетки 16 ампер. |
|
|
|
Гость_lanchakov_* |
7.11.2013, 7:14
Сообщение
#11
|
Гости |
подскажите в чем разница между Диффавтомат 1P+N и 1Р Наверное имели ввиду 1P+N и 2Р? в 1P+N автоматический выключатель встроен в один полюс. Т.е. тепловой и магнитный расцепитель стоят на фазе. в 2P встроено 2 автоматических выключателя, в 2 полюсах. Т.е. тепловой и магнитный расцепитель стоят на фазе и на нуле. Как-то так, старался попроще. |
|
|
7.11.2013, 7:36
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22838 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
1P+N - двухполюсный (фаза+ноль)
1P - однополюсный (фаза) -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
7.11.2013, 8:19
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
имхо, не бывает однополюсных дифов, между чем и чем он будет сравнивать ток?
|
|
|
7.11.2013, 8:21
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
подвод трех фаз , проводка не смонтирована, плита питается через духовку, поэтому на них одна фаза, а на другие приборы на кухне - чайник, посудомоечную, стиральную, МКВ печь и т.д. вторая фаза, а на комнаты третья. а по поводу "ставим 2 автомата по !6А и общее УЗО на 32А/30мА." - это если 3 автомата по 20А то ставить УЗО на 60А как я понял УЗО и Диф отличия не большие, только Диф места меньше занимает, т.к. не надо ставить перед ним автомат подскажите в чем разница между Диффавтомат 1P+N и 1Р Я бы поставил вместо дифов, УЗО, не вижу смысла переплачивать т.к. в цепи стоят авт.выключатели. Номинал всех УЗО выбрал бы 32А/30мА, хотя на некоторых группы линий судя по схеме надо больший номинал, но т.к. вводной 32А, то это не имеет смысла. И еще почему вводной 32А, тебя ограничили или сам так решил? Если нет ограничения поставь хотя бы 40А, а если дом новый то наверное можно и 63А. И раздели линии духовки и плиты, для себя же делаешь. -------------------- 327662@mail.ru
|
|
|
Гость_Гость_* |
7.11.2013, 10:35
Сообщение
#15
|
Гости |
На плиту и духовку можно никаких УЗО/Диф. не ставить - это стационарное оборудование, а также плиту подключить на 380 В соответственно и автомат нужен 3х полюсный. На вводе я бы поставил до счётчика трёх полюсник 32 А (я так понимаю вам выделии 15 кВт на квартиру) далее счётчик, далее реле контроля напряжения через модульный контактор, далее распределение нагрузки на плиту трёхполюсный АВ на 12,5 А, духовка 1Р 25А, Розетки Диф. на 16А, свет АВ на 10А.
|
|
|
7.11.2013, 10:40
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
А с чего это на духовку 25А решил ставить? Они в розетку 16А включаются, смысл.
-------------------- 327662@mail.ru
|
|
|
Гость_Гость_* |
7.11.2013, 12:04
Сообщение
#17
|
Гости |
|
|
|
7.11.2013, 13:43
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22838 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
как раз из-за того что не написал, лучше 16 А, чтобы потом не размазывал слезы по закопчёному лицу с криками - Вы что мне насоветовали
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Гость_Гость_* |
7.11.2013, 16:52
Сообщение
#19
|
Гости |
как раз из-за того что не написал, лучше 16 А, чтобы потом не размазывал слезы по закопчёному лицу с криками - Вы что мне насоветовали Так кабель на духовку отдельно проложить нужно 4 мм2 и всё ОК будет, а то потом будет мучительно больно если духовка окажется ~6 кВт а кабелёк будет 2,5 мм2 и автомат на 16 А. лучше на перспективу сработать разница в цене кабеля 2,5 и 4 мм2 не такая уж и огромная в пределах квартиры. |
|
|
30.11.2013, 23:08
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 4.11.2013 Пользователь №: 36413 |
подкорректировал схема, прошу посмотреть
по провод, на духовку и плиту сечение 4мм, розетки 2,5мм, свет 1,5мм сейчас только входной провод NYM 5x6мм (PE,N), автомат перед счетчиком 40А или 50А, пока не поставят точно не известно, счетчик на 3 фазы, дают 10 кВт на квартиру, по квартире все тянуть самому. есть ли смысл ставить диф на плиту и духовку или можно только автомат на 32А |
|
|