Схема щита в квартире

PaulXAXA
сообщение 4.11.2013, 19:39
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 4.11.2013
Пользователь №: 36413



Здравствуйте, подскажите правильно ли я отрисовал схему щитка в квартире. и подскажите какие именно диф.автоматы выбрать. заранее спасибо.

На входе в квартиру:
ABB S203 B32 Автоматический выключатель 3P 32А (B) 6kA (2CDS253001R0325)

Плита, духовка:
ABB DSH941R Диффавтомат 1P+N 32A © 4,5kA тип AC 30mA
или
ABB DS201 C32 Диффавтомат 1P 32A © 6kA тип AC 30mA

Остальная сеть:
ABB DSH941R Диффавтомат 1P+N 25A © 4,5kA тип AC 30mA
или
ABB DS201 C25 Диффавтомат 1P 25A © 6kA тип AC 30mA

На розетки:
ABB S201 C20 Автоматический выключатель 1P 20А © 6kA
На свет:
ABB S201 C16 Автоматический выключатель 1P 16А © 6kA
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 4.11.2013, 21:59
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



на розетки автоматы - 16А, на свет 6-10А, да и свет можно объединить в одну группу по всей квартитре кроме санузлов..


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
PaulXAXA
сообщение 5.11.2013, 22:07
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 4.11.2013
Пользователь №: 36413



так если на розетки провод 3х2,5 пойдет так можно и 20А поставить
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 5.11.2013, 23:26
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



И розеточки бытовые тогда стоит поставить на 20А,... если найдёте.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 6.11.2013, 11:22
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



А что в квартиру подается 3 фазы? Если нет зачем тогда 3-полюсной автомат?

Плита отдельно, духовка отдельно(если конечно еще не смонтирована проводка), номиналы автоматов подбирать по потребляемой мощности приборов.

Что значит "остальная сеть" и зачем туда дифавтоматы, если для защиты группы линий, то достаточно узо, номинал подбирать по кол-ву отходящих линий. Например две линии на розетки, ставим 2 автомата по !6А и общее УЗО на 32А/30мА.

На розетки автоматы на 16А, свет 10А



--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роман66
сообщение 6.11.2013, 16:44
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 6.11.2013
Из: тагил
Пользователь №: 36446



Прикрепленное изображение
Здравствуйте товарищи электрики, решил не создавать новую тему, вопрос такой.. Решил поставить в квартару дифавтомат, открыл щиток и немного удивился-вводной автомат стоит двухполюсной но почему то вход у него снизу, а сверху провода отходят на счётчик-странно!! Смотрим дальше, от счётчика идёт фаза на два автомата по 16 и 25А, и опять же заходят снизу.. Может я не догоняю, но мне кажется вход должен быть сверху? Объясните почему электрики с ЖЭУ так сделали?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 6.11.2013, 17:12
Сообщение #7


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Подключение питание сверху, нагрузка снизу сложилась исторически. Для автоматического выключателя переменного тока нет разницы в какую сторону течет через него ток.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 6.11.2013, 20:06
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Электрикам ЖЭУ по барабану, как удобнее так и делают. А дифавтомат на все квартиру ставить бессмысленно, будет вырубаться. Надо как минимум два, просто заменить те автоматы 16 и 25А на дифы., общий оставить.


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
PaulXAXA
сообщение 6.11.2013, 21:05
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 4.11.2013
Пользователь №: 36413



Цитата(220v-elektrik @ 6.11.2013, 12:22) *
А что в квартиру подается 3 фазы? Если нет зачем тогда 3-полюсной автомат?

Плита отдельно, духовка отдельно(если конечно еще не смонтирована проводка), номиналы автоматов подбирать по потребляемой мощности приборов.

Что значит "остальная сеть" и зачем туда дифавтоматы, если для защиты группы линий, то достаточно узо, номинал подбирать по кол-ву отходящих линий. Например две линии на розетки, ставим 2 автомата по !6А и общее УЗО на 32А/30мА.

На розетки автоматы на 16А, свет 10А


подвод трех фаз , проводка не смонтирована, плита питается через духовку, поэтому на них одна фаза, а на другие приборы на кухне - чайник, посудомоечную, стиральную, МКВ печь и т.д. вторая фаза, а на комнаты третья.

а по поводу "ставим 2 автомата по !6А и общее УЗО на 32А/30мА." - это если 3 автомата по 20А то ставить УЗО на 60А

как я понял УЗО и Диф отличия не большие, только Диф места меньше занимает, т.к. не надо ставить перед ним автомат

подскажите в чем разница между Диффавтомат 1P+N и 1Р
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_lanchakov_*
сообщение 7.11.2013, 7:09
Сообщение #10





Гости






Цитата(PaulXAXA @ 6.11.2013, 21:05) *
как я понял УЗО и Диф отличия не большие, только Диф места меньше занимает, т.к. не надо ставить перед ним автомат

подскажите в чем разница между Диффавтомат 1P+N и 1Р

Ах вон оно что! А я всё порывался вас спросить про то, зачем вы ставите сначала диф, а после него автоматы.
Диф - это УЗО+АВ
УЗО- устройство защитного отключения по диференциальному току
АВ- автоматический выключатель по сверхтоку (обычно содержит тепловой расцепитель и магнитный расцепитель)
Тобишь дифавтомат ставится один. Он уже содержит в себе и УЗО и автомат. (как вы его и поставили на плиту/духовку)
По номиналам автоматов.... свет 6 или 10 ампер. Розетки 16 ампер.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_lanchakov_*
сообщение 7.11.2013, 7:14
Сообщение #11





Гости






Цитата(PaulXAXA @ 6.11.2013, 21:05) *
подскажите в чем разница между Диффавтомат 1P+N и 1Р

Наверное имели ввиду
1P+N и 2Р?
в 1P+N автоматический выключатель встроен в один полюс. Т.е. тепловой и магнитный расцепитель стоят на фазе.
в 2P встроено 2 автоматических выключателя, в 2 полюсах. Т.е. тепловой и магнитный расцепитель стоят на фазе и на нуле.
Как-то так, старался попроще.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 7.11.2013, 7:36
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22838
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



1P+N - двухполюсный (фаза+ноль)
1P - однополюсный (фаза)


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 7.11.2013, 8:19
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



имхо, не бывает однополюсных дифов, между чем и чем он будет сравнивать ток?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 7.11.2013, 8:21
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Цитата(PaulXAXA @ 6.11.2013, 21:05) *
подвод трех фаз , проводка не смонтирована, плита питается через духовку, поэтому на них одна фаза, а на другие приборы на кухне - чайник, посудомоечную, стиральную, МКВ печь и т.д. вторая фаза, а на комнаты третья.

а по поводу "ставим 2 автомата по !6А и общее УЗО на 32А/30мА." - это если 3 автомата по 20А то ставить УЗО на 60А

как я понял УЗО и Диф отличия не большие, только Диф места меньше занимает, т.к. не надо ставить перед ним автомат

подскажите в чем разница между Диффавтомат 1P+N и 1Р


Я бы поставил вместо дифов, УЗО, не вижу смысла переплачивать т.к. в цепи стоят авт.выключатели. Номинал всех УЗО выбрал бы 32А/30мА, хотя на некоторых группы линий судя по схеме надо больший номинал, но т.к. вводной 32А, то это не имеет смысла. И еще почему вводной 32А, тебя ограничили или сам так решил? Если нет ограничения поставь хотя бы 40А, а если дом новый то наверное можно и 63А. И раздели линии духовки и плиты, для себя же делаешь.


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 7.11.2013, 10:35
Сообщение #15





Гости






На плиту и духовку можно никаких УЗО/Диф. не ставить - это стационарное оборудование, а также плиту подключить на 380 В соответственно и автомат нужен 3х полюсный. На вводе я бы поставил до счётчика трёх полюсник 32 А (я так понимаю вам выделии 15 кВт на квартиру) далее счётчик, далее реле контроля напряжения через модульный контактор, далее распределение нагрузки на плиту трёхполюсный АВ на 12,5 А, духовка 1Р 25А, Розетки Диф. на 16А, свет АВ на 10А.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 7.11.2013, 10:40
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



А с чего это на духовку 25А решил ставить? Они в розетку 16А включаются, смысл.


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 7.11.2013, 12:04
Сообщение #17





Гости






Цитата(220v-elektrik @ 7.11.2013, 10:40) *
А с чего это на духовку 25А решил ставить? Они в розетку 16А включаются, смысл.

Смотря какая духовка есть и мощные с микроволновкой и прочим фаршем, автор не указал характеристики будем думать что самая крутая, из-за этого и 25 А.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 7.11.2013, 13:43
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22838
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



как раз из-за того что не написал, лучше 16 А, чтобы потом не размазывал слезы по закопчёному лицу с криками - Вы что мне насоветовали


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 7.11.2013, 16:52
Сообщение #19





Гости






Цитата(с2н5он @ 7.11.2013, 13:43) *
как раз из-за того что не написал, лучше 16 А, чтобы потом не размазывал слезы по закопчёному лицу с криками - Вы что мне насоветовали

Так кабель на духовку отдельно проложить нужно 4 мм2 и всё ОК будет, а то потом будет мучительно больно если духовка окажется ~6 кВт а кабелёк будет 2,5 мм2 и автомат на 16 А. лучше на перспективу сработать разница в цене кабеля 2,5 и 4 мм2 не такая уж и огромная в пределах квартиры.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
PaulXAXA
сообщение 30.11.2013, 23:08
Сообщение #20


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 4.11.2013
Пользователь №: 36413



подкорректировал схема, прошу посмотреть

по провод, на духовку и плиту сечение 4мм, розетки 2,5мм, свет 1,5мм

сейчас только входной провод NYM 5x6мм (PE,N), автомат перед счетчиком 40А или 50А, пока не поставят точно не известно, счетчик на 3 фазы, дают 10 кВт на квартиру, по квартире все тянуть самому.

есть ли смысл ставить диф на плиту и духовку или можно только автомат на 32А
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2024, 2:47
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены