Работы в поряде текущей эксплуатации , Требуются разъяснения... |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Работы в поряде текущей эксплуатации , Требуются разъяснения... |
3.11.2013, 19:59
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 8.10.2013 Пользователь №: 35960 |
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста разобраться. Работы в порядке текущей эксплуатации 1.6 Ремонт осветительной арматуры, замена ламп, чистка светильников на высоте до 2.5 м. с постоянных приспособлений (кроме особо опасных помещений). (единолично, группа III) Мне непонятно: - что имеется в виду под "на высоте до 2.5 м"? работа человека на высоте до 2.5 м или же расположение самого светильника? - что имеется в виду под постоянными приспособлениями? Дело в том, что основная работа электромонтёров моей организации, это ТО светильников расположенных на высоте 3 метра и более. Как оформить такие работы? |
|
|
unexpected Работы в поряде текущей эксплуатации 3.11.2013, 19:59
Гость ремонт осветительной электропроводки и арматуры, з... 3.11.2013, 22:39
unexpected Так написано в перечне утвержденном директором.
Чт... 4.11.2013, 14:24
Гость Цитата(unexpected @ 4.11.2013, 14:24) Так... 4.11.2013, 14:30
unexpected Без всяких оснований, так сделано безмозглым начал... 4.11.2013, 15:09
Гость Цитата(unexpected @ 4.11.2013, 15:09) Без... 4.11.2013, 15:44
moshkarow В ночное время только замена ламп и ремонт светил... 4.11.2013, 18:07
Гость Цитата(moshkarow @ 4.11.2013, 18:07) В но... 4.11.2013, 18:59
ScorpionXXX Цитата- что имеется в виду под "на высоте до ... 5.11.2013, 11:25
Гость Проблема в том, что перегорание лампочки далеко не... 5.11.2013, 11:50
ScorpionXXX ЦитатаПроблема в том, что перегорание лампочки дал... 5.11.2013, 13:00
Гость Посмотрите, что такое неотложные работы, про котор... 5.11.2013, 13:55
Roman D В порядке текущей можно менять лампочки, установле... 5.11.2013, 17:14
зелёный желторотик Цитата(Roman D @ 5.11.2013, 17:14) В поря... 5.11.2013, 17:38
Roman D Цитата(зелёный желторотик @ 5.11.2013, 16... 5.11.2013, 20:05
зелёный желторотик Цитата(Roman D @ 5.11.2013, 20:05) Написа... 5.11.2013, 20:39
moshkarow вот что я нашел
Необходимо ли электромонтеру, вып... 5.11.2013, 20:58
зелёный желторотик при чём тут КЛ, если речь идёт о замене лапочек???... 5.11.2013, 21:06
Гость Цитата(зелёный желторотик @ 5.11.2013, 21... 5.11.2013, 21:15
зелёный желторотик А от этого никто не застрахован - независимо от на... 5.11.2013, 21:16
moshkarow сначала ищем правду а потом другое место работы 7.11.2013, 18:43
Джоуль Цитата(unexpected @ 3.11.2013, 22:59) Здр... 7.11.2013, 19:02
зелёный желторотик Цитата(Джоуль @ 7.11.2013, 19:02) Что тут... 7.11.2013, 20:22
Roman D Цитата(зелёный желторотик @ 7.11.2013, 19... 7.11.2013, 20:44
зелёный желторотик ПТЭЭП? Какой пункт, не подскажете? Чтоб долго не г... 7.11.2013, 20:49
Гость Цитата(зелёный желторотик @ 7.11.2013, 20... 7.11.2013, 22:49
зелёный желторотик Цитата(Гость @ 7.11.2013, 22:49) Кто это ... 7.11.2013, 23:34
Гость Цитата(зелёный желторотик @ 7.11.2013, 23... 8.11.2013, 17:55
Roman D Хочешь сесть? Если ты - ответственный за электрохо... 7.11.2013, 21:08
зелёный желторотик Цитата(Roman D @ 7.11.2013, 21:08) Хочешь... 7.11.2013, 22:18
с2н5он можете менять, но сиё должно быть прописано в пере... 8.11.2013, 8:08
Roman D Если замена лампочек на высоте более 2,5 метра в с... 8.11.2013, 9:20
moshkarow 2.4.6. К работам, выполняемым в порядке текущей эк... 24.11.2013, 9:35![]() ![]() ![]() |
|