АЕ 2053 М на что заменить советский автомат? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
АЕ 2053 М на что заменить советский автомат? |
29.10.2013, 6:06
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 29.10.2013 Пользователь №: 36315 |
Советский автомат АЕ 2053 М, давно уж себя исходил, нужна замена на какой нибудь современный. Стоит на входе в подъезд 5 эт. дома и отсекает ABC . На данный момент весь подъезд висит на одной - последней фазе, остальные клеммы в автомате сгорели.
Еще вопрос: на сколько я знаю для правильной работы защиты автоматы должны стоять от потребителя по нарастающей, а тут такое дело - это автомат на 100 А, а дальше, в водном щите стоит стеклянная вставка на 63 А. Я так понимаю это не правильно? Как сделать правильно? |
|
|
Surjoznyi АЕ 2053 М на что заменить советский автомат? 29.10.2013, 6:06
ORGANIZM® Правильнее всего посмотреть, какого сечения жилы к... 29.10.2013, 6:20
Surjoznyi Ну ставили это все как говорится еще наши деды. я ... 29.10.2013, 6:28
ORGANIZM® На входные проводники плевать. Вы защищаете линию,... 29.10.2013, 6:35
Surjoznyi Спасибо огромное за быстрый ответ и помощь! М... 29.10.2013, 8:26
Pantryk У вас этот подъезд единственный на питающей линии,... 29.10.2013, 9:34
Работник ЦитатаМоя управляющая компания не разорится на так... 29.10.2013, 10:45
ORGANIZM® Ну, наконец-то появились оппоненты А то прямо глуш... 29.10.2013, 11:02
Работник ORGANIZM®, я за предложенный Вами предохранитель-р... 29.10.2013, 11:22
ORGANIZM® Ценю мнение профессионала и единомышленника. Остал... 29.10.2013, 12:30
Алексей. А может быть пойти по другому пути, более простому... 29.10.2013, 16:02
электрофикатор Цитата(Surjoznyi @ 29.10.2013, 6:06) Сове... 29.10.2013, 16:40
ORGANIZM® Цитата(электрофикатор @ 29.10.2013, 17:40... 30.10.2013, 5:59
Олега Цитата(ORGANIZM® @ 30.10.2013, 6:59) Если... 30.10.2013, 9:32
электрофикатор Цитата(ORGANIZM® @ 30.10.2013, 5:59) 1 Ес... 30.10.2013, 18:59
Олега цитата электрофикатор: "..поставить вставку к... 30.10.2013, 19:07
ORGANIZM® Цитата(Олега @ 30.10.2013, 20:07) цитата ... 31.10.2013, 6:25
Олега Цитата(ORGANIZM® @ 31.10.2013, 7:25) не м... 31.10.2013, 9:00
ORGANIZM® Чисто теоретический подход - самое верное решение ... 30.10.2013, 9:37
Олега Цитата(ORGANIZM® @ 30.10.2013, 10:37) Чис... 30.10.2013, 10:25
ORGANIZM® 1. Поясняю. Проекты жилых домов разными бывают. Ес... 30.10.2013, 10:39
Олега Цитата(ORGANIZM® @ 30.10.2013, 11:39) 1. ... 30.10.2013, 11:18
ORGANIZM® 1. По фазам можно распределить всё, что угодно, од... 30.10.2013, 13:17
Олега Цитата(ORGANIZM® @ 30.10.2013, 13:17) ..я... 30.10.2013, 17:11
Pantryk 2. СП 31-110-2003
Цитата7.14
...
К одной питающей ... 30.10.2013, 13:24
Олега Цитата(Pantryk @ 30.10.2013, 13:24) 2. СП... 30.10.2013, 15:05
ORGANIZM® Люди делали так, как им удобно, вероятнее всего. В... 30.10.2013, 13:33
ORGANIZM® 1. Предположение об алюминии полностью соответству... 31.10.2013, 9:15
Олега 1. Напомню, предположение об алюминии (и замена ... 31.10.2013, 11:27
ORGANIZM® Дружище, если вы не отпустите штанину, я позову ми... 31.10.2013, 11:55
Олега Коллега, ноги нужно беречь, как и весь организьм в... 31.10.2013, 18:25
ORGANIZM® 1. Да. Я привык к правоте. А вы, я вижу - нет?))))... 1.11.2013, 6:05
Олега 1. Пунктик об обязательном рубильнике у корня стоя... 1.11.2013, 6:52
ORGANIZM® 1. Пунктик об обязательности рубильника надумали в... 1.11.2013, 7:11
Олега Цитата(ORGANIZM® @ 1.11.2013, 7:11) 1. Пу... 1.11.2013, 8:56
с2н5он Об человеческих выделениях завершили..." он п... 1.11.2013, 11:46
с2н5он Вроде по русски написано было
Цитата(с2н5он ... 1.11.2013, 16:40
ORGANIZM® Вот и я говорю. 1.11.2013, 15:33![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 8.11.2025, 8:13 |
|
|
|
|