сообщение 28.10.2013, 18:10
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



Простой вопрос не дает мне покоя: если на входе трансформатора отключить одну фазу, на выходе тоже пропадет одна фаза, или как?


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 28.10.2013, 18:57
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23109
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Пропадёт


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 28.10.2013, 19:03
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Вольт 380 перенесите тему в курилку.


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 28.10.2013, 19:23
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



т.е. если на стороне 6кВ сгорает одна вставка, то на 0,4кВ на одной фазе будет ровный 0 правильно?


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 28.10.2013, 19:30
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Три синусоиды идут ровненько друг за дружкой. И тут вдруг одна пропадает. Сдвиг получится типа 120*-240*. По-моему, ЭМП не будет вовсе, ну, или, абра-кадабра.


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 28.10.2013, 19:33
Сообщение #6


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11118
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



http://www.toehelp.ru/theory/toe/lecture18/lecture18.html


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 28.10.2013, 19:38
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Нет конечно,магнитопровод обшиЙ.


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 28.10.2013, 19:51
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



вообще надо было по другому вопрос задать: что бывает когда на ТП 6-0,4 пропадает фаза на высокой стороне? Roman D, спасибо за материал, но в данный момент мозг почему-то вкуривать её не хочет, хотелось просто получить короткий ответ на короткий вопрос..


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 28.10.2013, 20:07
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Volt380 @ 28.10.2013, 19:51) *
вообще надо было по другому вопрос задать: что бывает когда на ТП 6-0,4 пропадает фаза на высокой стороне? Roman D, спасибо за материал, но в данный момент мозг почему-то вкуривать её не хочет, хотелось просто получить короткий ответ на короткий вопрос..
На низкой стороне упадет напряжение,честно на всех фазах или только на одной уже не помню но упадет примерно наполовину.Давно это все было забыл подробности. Транс был трехфазный высокая сторона 660 вольт низкая 127 вольт. Вот по низкой упало до 60 вольт.

Сообщение отредактировал шахтер - 28.10.2013, 20:07
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 28.10.2013, 20:27
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Цитата(шахтер @ 29.10.2013, 1:07) *
На низкой стороне упадет напряжение,честно на всех фазах или только на одной уже не помню но упадет примерно наполовину.Давно это все было забыл подробности. Транс был трехфазный высокая сторона 660 вольт низкая 127 вольт. Вот по низкой упало до 60 вольт.

Но будет напряжение на конкретной фазе? Магнитопровод то общии?

P.S. Volt 380 вам нужно было написать что речь идет про 3х фазный трансформатор в начале темы!

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 28.10.2013, 20:32


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 28.10.2013, 20:41
Сообщение #11


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 918
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



На двух фазах снизится незначительно, а на третьей, что отсутствует, упадет сильно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 28.10.2013, 21:02
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



По любому будет?


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 28.10.2013, 21:11
Сообщение #13


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11118
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Снимал векторную на ТНе 20 кВ без фазы. Целые фазы - почти номинал под 180°, третья 90°, треть напряжения.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электрофикатор
сообщение 28.10.2013, 21:24
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 47
Регистрация: 27.10.2013
Из: кубань
Пользователь №: 36306



Цитата(Volt380 @ 28.10.2013, 20:23) *
т.е. если на стороне 6кВ сгорает одна вставка, то на 0,4кВ на одной фазе будет ровный 0 правильно?

вообще то вольт 35 будет наводящих,как правило.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 28.10.2013, 21:38
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Да не наводящих,наверняка под нагрузкой.


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 29.10.2013, 9:54
Сообщение #16


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Мне кажется все зависит от конструкции магнитопровода. Вот например если это 3 однофазных транса, то очевидно, что напряжения не будет. Если сердечник 3 или 5 стержневой то результаты тоже должны быть разные. А если к тому же трансформатор со вторичкой в зигзаг соединенной, то вообще все по другому.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 29.10.2013, 19:17
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1832
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Цитата(Volt380 @ 28.10.2013, 19:51) *
вообще надо было по другому вопрос задать: что бывает когда на ТП 6-0,4 пропадает фаза на высокой стороне? Roman D, спасибо за материал, но в данный момент мозг почему-то вкуривать её не хочет, хотелось просто получить короткий ответ на короткий вопрос..
При перегорании предохранителя на ТП:
При соединении обмоток звезда - звезда с нулем, как на большинстве ТП 10/0,4 кВ. Две фазы остаются на третьей 80-100 Вольт. И напряжение может на двух здоровых немного выше нормального. Это под бытовой нагрузкой. Более точные данные зависят от конкретных условий и нагрузки. Чисто из практики. На холостом ходу, данные разнятся, толи от замера разными приборами, толи от разных по мощности ТП, то ли от квалификации монтеров. Не заморачиваемся, перекос - проверка предохранителей осмотр ТП.

А при обрыве провода в линии 10 кВ возможен вариант описанный выше, но может и другая лабуда вылезти - как провод ляжет. icon_smile.gif . Если оборванный конец ВЛ висит в воздухе со стороны питающей ПС, то и землю не показывает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 29.10.2013, 20:58
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



Сергей ДД, спасибо, именно такой ответ я и хотел, и всем остальным тоже спасибо!


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электрофикатор
сообщение 29.10.2013, 21:56
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 47
Регистрация: 27.10.2013
Из: кубань
Пользователь №: 36306



Цитата(Сергей ДД @ 29.10.2013, 19:17) *
При перегорании предохранителя на ТП:
.

абсолютно верно!