Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

паспорт , на ТМ 250/10

Nail
сообщение 2.10.2013, 19:06
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Мужики у кого есть паспорт на ТМ 250/10
Y/Yн-0
интересует именно сопротивление обмоток постоянному току по ВН и НН.

Сообщение отредактировал Transformator - 2.10.2013, 19:42


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 2.10.2013, 20:17
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23068
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Смотреть надо, а ежли ТМГ?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 2.10.2013, 21:03
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(с2н5он @ 2.10.2013, 21:17) *
Смотреть надо, а ежли ТМГ?

если есть возможность посмотрите. нужно завтра.
буду производить замеры сопротивления обмоток, а паспорта нет, не знаю с чем сравнивать измеренные значения.
На счёт ТМГ не знаю, может и подойдёт хотя бы примерно.
на табличке: ток по ВН 14,45 А. по НН 361 А.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 3.10.2013, 8:02
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Пока не нашел, вот ТМГ но он Д/Ун-11. Так сказать очень примерно. Но обмотка НН так понимаю такая же.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 3.10.2013, 9:18
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23068
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



что нашёл
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____.zip ( 6.41 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 575
 


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_dimone493_*_*
сообщение 6.10.2013, 22:36
Сообщение #6





Гости






Проверяем около 350 трансформаторов за год по графику, где-то столько же по заявкам. Около 2% из них имеют паспорта, только новые то есть. Из порядка 700 проверяемых трансформаторов только максимум 1 за год попадется, что вообще фиг поймешь, то есть паспорт нужен.
Короче не паримся над паспортами.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 7.10.2013, 15:54
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Гость_dimone493_* @ 6.10.2013, 23:36) *
Проверяем около 350 трансформаторов за год по графику, где-то столько же по заявкам. Около 2% из них имеют паспорта, только новые то есть. Из порядка 700 проверяемых трансформаторов только максимум 1 за год попадется, что вообще фиг поймешь, то есть паспорт нужен.
Короче не паримся над паспортами.


Мужики, всем спасибо.
Еще вопрос.
Измеренные значения получились не ровные, не пойму почему.
(может быть из за переходного сопротивления штатных "крокодилов")?
замучился..., приходилось несколько раз перемерять, сами знаете одно измерение не менее 5 мин, а то и дольше, потратил много время, а значения такие не красивые (не ровные).
Транс запустили, всё ОК. уже работает.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 7.10.2013, 16:14
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



А каким прибором измеряете? 5 минут это много. У нас был Р4833, столько времени не уходило. Сейчас "Виток". Должно с 1 по 5-е положение уменьшаться. Я в таких случаях проверяю коэффициент трансформации на всех положениях. На обмотке ВН 250кВА влияние переходного сопротивления "крокодил - шпилька" не столь велико. Мы используем крокодилы от сварочного аппарата, мощные очень.

Сообщение отредактировал ЛЕША - 7.10.2013, 16:16
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 7.10.2013, 16:36
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(ЛЕША @ 7.10.2013, 17:14) *
1) А каким прибором измеряете?
1А)5 минут это много. У нас был Р4833, столько времени не уходило. Сейчас "Виток".
2)Должно с 1 по 5-е положение уменьшаться.
3)Я в таких случаях проверяю коэффициент трансформации на всех положениях. На обмотке ВН 250кВА влияние переходного сопротивления
4)"крокодил - шпилька" не столь велико.
5)Мы используем крокодилы от сварочного аппарата, мощные очень.


1)прибор Sonel MMR-600 только что с поверки.
1А) Он стоит в автоматическом режиме (выбирает диапазон тока измерения автоматически, и перебирает их все, заряжает, разряжает, потом переходит в другой диапазон, в общем долго получается)
Также есть ручной режим, (когда известно примерно сопротивление), там быстрее, но не намного, порядка 4 мин.

2) Это точно
3) Согласен, я тоже должен был, но уж очень торопили. Кстати, на ВН 3 фазы 380 В.?
4) Так то да, только я уж не знаю на чё думать.
5) У нас так не получится, т.к приходится на одну шпильку сразу два крокодила садить, токовый и напряжение.

Сообщение отредактировал Transformator - 7.10.2013, 16:47


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 7.10.2013, 16:49
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



3. Да, конечно. И два вольтметра стрелочных Э532, Э533 с переключателями.
5. На "Витке" тоже самое. Уже 2 раза крокодилы ломались.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimone493
сообщение 7.10.2013, 20:49
Сообщение #11


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 209
Регистрация: 16.2.2011
Из: Украина
Пользователь №: 21597



Цитата(Transformator @ 7.10.2013, 14:54) *
Измеренные значения получились не ровные, не пойму почему.
(может быть из за переходного сопротивления штатных "крокодилов")?

Выкиньте крокодилы, ибо это не серьезно. Тем более Вы два крокодила используете для одного зажима, вспомните смысл четырехпроводной схемы измерения сопротивления из теории и поймете где собака сдохла. Сфоткаю выложу как у нас зачудили, чтоб под гайку прям на шпильки сажать, иногда приходиться только поджимать и все ок.

Не могу понять почему ММР-600 такой медленный, пишут за него что он супер цяцька и стоит дофига. Мы заказали MI3250, фирмы МЕТРЕЛ, в лучшем случае придет в следующем году, надеюсь не подведет.

Сообщение отредактировал dimone493 - 7.10.2013, 20:53


--------------------
То что сгорит, то не сгниёт!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 8.10.2013, 18:01
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(dimone493 @ 7.10.2013, 21:49) *
1)Выкиньте крокодилы, ибо это не серьезно. Тем более Вы два крокодила используете для одного зажима, вспомните смысл четырехпроводной схемы измерения сопротивления из теории и поймете где собака сдохла. Сфоткаю выложу как у нас зачудили, чтоб под гайку прям на шпильки сажать, иногда приходиться только поджимать и все ок.

2)Не могу понять почему ММР-600 такой медленный, пишут за него что он супер цяцька и стоит дофига. Мы заказали MI3250, фирмы МЕТРЕЛ, в лучшем случае придет в следующем году, надеюсь не подведет.

1) Я так же думаю, хотелось бы взглянуть, как у вас сделано.
2) у него много режимов, время зависит от мощности транса в РЭ написано самое долгое это 10 мин. Правда в ручном режиме на стороне НН измерял быстрее минуты, а по ВН примерно 4 мин., а в автоматическом режиме и того больше, но там ещё есть другие режимы, может если подобрать режим будет быстрее.

Цитата(dimone493 @ 7.10.2013, 21:49) *
вспомните смысл четырехпроводной схемы измерения сопротивления из теории

По токовым проводам через искомое сопротивление пропускаем ток, а проводами напряжения замеряем падение напряжения на этом сопротивлении, далее по закону Ома находим это сопротивление, только прибор это делает за нас.
Поправьте, если что то не учел, или ошибаюсь.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 8.10.2013, 18:59
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Купите Р4833 и будет счастье (клас точности у него 0,1,цена на него небольшая в нете можно тыр за 5 взять новый с хранения ,шнуры точнее крокодилы не айс, лучше опресовка под наконечник самодельный с тремя разными диаметрами отверстий и под гайку так надежнее.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimone493
сообщение 10.10.2013, 21:44
Сообщение #14


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 209
Регистрация: 16.2.2011
Из: Украина
Пользователь №: 21597



Цитата(Transformator @ 8.10.2013, 17:01) *
По токовым проводам через искомое сопротивление пропускаем ток, а проводами напряжения замеряем падение напряжения на этом сопротивлении, далее по закону Ома находим это сопротивление, только прибор это делает за нас.
Поправьте, если что то не учел, или ошибаюсь.

Если использовать для подключения крокодилы, то между точками 1-2 и 3-4 появиться неопределенное постоянно меняющиеся сопротивления, в зависимости от мест подсоединения зажимов. То есть провода 1 и 2, 3 и 4 не подсоединяются вместе в одной точки к неизвестному сопротивлению.

Несколько раз перемеряли и получалось одно и тоже? Или показания прыгают? Может действительно транс виноват? При небольшой нагрузке будет работать.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
То что сгорит, то не сгниёт!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 11.10.2013, 12:13
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(ЛЕША @ 7.10.2013, 17:49) *
3. Да, конечно. И два вольтметра стрелочных Э532, Э533 с переключателями.


А цифровые типа тесторов не подойдут?


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 11.10.2013, 13:07
Сообщение #16


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11106
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



У нас для трансов к Р4833вместо крокодилов медные пластины с вырезом - и зажимаем под штатную гайку.
А быстро не получается: если у ПБВ пять положений - пятнадцать замеров.

Разброс сопротивлений - в большей части случаев анцапфа виновата. Бывает, погоняешь её туда - сюда, и выравнивается сопротивление.
По баку стукнешь - стрелка уходит. Транспорт какой тяжелый рядом пройдёт - тоже. Запара... icon_evil.gif


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 11.10.2013, 13:31
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Roman D @ 11.10.2013, 14:07) *
1) У нас для трансов к Р4833вместо крокодилов медные пластины с вырезом - и зажимаем под штатную гайку.
2)А быстро не получается: если у ПБВ пять положений - пятнадцать замеров.

3)Разброс сопротивлений - в большей части случаев анцапфа виновата. Бывает, погоняешь её туда - сюда, и выравнивается сопротивление.
4) Запара... icon_evil.gif


1) а к пластинам припаены провода (токовый и напряжения)? Тоже так сделаю.
2) Кстати на один замер сколько примерно минут уходит?
3) В РД рекомендуют перед измерением погонять её туда сюда. А наши бояться трогать. типа не встанет на место и отгорит потом или вовсе фазы не будет.
Я им отвечаю, так ведь я для этого и делаю замеры чтоб убедится что всё ок.
Начинаю с 1 положения, 2,4,5, а 3 делаю самый последний, оставляю на 3-ем заодно убедился, что все контачит.
4) Эт точно.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 11.10.2013, 14:24
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(Transformator @ 11.10.2013, 16:13) *
А цифровые типа тесторов не подойдут?

Дело в том, что эти стрелочные приборы проходят госповерку. Так то можно и "китайцем" проверять, но мне не нравится то, что показания циферок скачут. Стрелочка встала и всё понятно.

Сообщение отредактировал ЛЕША - 11.10.2013, 14:25
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 11.10.2013, 14:43
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Цитата
А цифровые типа тесторов не подойдут?

Подойдут, с классом точности 0,5. Вроде так в РД.

ПС Напомню, что применение для Р4833 внешнего аккумулятора 3-6 В (при условиях и 12В) ускоряет работу по измерению обмоток.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 11.10.2013, 22:05
Сообщение #20


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11106
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Transformator @ 11.10.2013, 12:31) *
А наши бояться трогать. типа не встанет на место и отгорит потом или вовсе фазы не будет.
Я им отвечаю, так ведь я для этого и делаю замеры чтоб убедится что всё ок.

Что значит боятся? Каждый раз бы при ревизии гоняли - так и проблем бы не было.
А уж если совсем боятся - пусть только на текущем положении и замеряют. В два процента поместились - и слава Богу! А когда прикажут анцапфу переключить - тогда и грабли вылезут.

Р4833 не всегда заряжает за 5 минут, особенно на батарейках.

Разброс может получиться, когда мерим на холоде, а транс остывает.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы