Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Напряжение в кабеле при выключенном электричестве

Монтерэлектро
сообщение 2.10.2013, 14:47
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 2.10.2013
Пользователь №: 35836



Добрый день! Делаю капитальный ремонт в «хрущевке». Поменял полностью электропроводку, при монтаже использовал кабель ВВГ разным сечением. Дело в том, что я воспользовался мультиметром и при выключенном напряжении намерял 4-6 вольт. Методом исключения выявил, что напряжение в 4-6 вольт не во всей цепи, а только в ее части (ниже приведена ее схема).



Полностью эту цепь отключил от остальной проводки, измерение мультиметром производил следующим образом:
1. Первый щуп на ноль второй щуп на жилу №1, показания на дисплее равно нулю.
2. Первый щуп на ноль второй щуп на жилу №2, показания на дисплее равно 4-6 вольт.
3. При использовании звукового пробника(прозвонки), первый щуп на жилу №1 и второй щуп на жилу №2 - прибор не реагирует.

Перед монтажом новой проводки старую обесточил в электрощитке на лестничной площадке и почти всю удалил. Слаботочку в виде радио обрезал на лестничной площадке. Рядом с одной из электрических розеток находится розетка с ТВ кабелем (провода находятся примерно 6-8 см друг от друга).
«Наводка» или что то другое, помогите разобраться!

Сообщение отредактировал Монтерэлектро - 3.10.2013, 17:47
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 2.10.2013, 14:52
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



На форуме уже было не раз. Причина - наводка/емкость провода. Так понял измеряли 4-6 В между фазным проводом под напряжением и отключенным другим проводом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 2.10.2013, 14:52
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3948
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Когда мультиметр показывает 4-6В перемкните щупы. Если искры не сыплются и дым не идет, то наводка. icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Монтерэлектро
сообщение 2.10.2013, 16:41
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 2.10.2013
Пользователь №: 35836



Цитата(Работник @ 2.10.2013, 15:52) *
На форуме уже было не раз. Причина - наводка/емкость провода. Так понял измеряли 4-6 В между фазным проводом под напряжением и отключенным другим проводом.


Я полностью отключил кабель этой цепи в электрощитке, одну жилу от нулевой шины, а другую жилу от автомата, и произвел повторные измерения…

1. Если измерить между нулем и жилой №2(отключенной) напряжение равно 4-6 вольт. А если измерить между фазой и жилой №2(отключенной) напряжение равно 54 вольт.

2. Между нулем и жилой №1(отключенной) напряжение равно 0 вольт, между фазой и жилой №1(отключенной) напряжение равно 0 вольт.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 2.10.2013, 17:57
Сообщение #5





Гости






Цитата(Монтерэлектро @ 2.10.2013, 16:41) *
Я полностью отключил кабель этой цепи в электрощитке, одну жилу от нулевой шины, а другую жилу от автомата, и произвел повторные измерения…

Наводка может быть и от проводки соседей, так что ваши отключения не причём.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Монтерэлектро
сообщение 2.10.2013, 19:19
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 2.10.2013
Пользователь №: 35836



Цитата(Гость сочувствующий @ 2.10.2013, 17:57) *
Наводка может быть и от проводки соседей, так что ваши отключения не причём.


Скажите, пожалуйста:
Страшна ли наводка для электроприборов?
Если наводка страшна то, как с ней бороться?
В моем случае, можно ли пользоваться той частью сети, где проявляется наводка?

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 2.10.2013, 20:16
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23122
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Нет
Можно, если это наводка


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Монтерэлектро
сообщение 2.10.2013, 21:18
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 2.10.2013
Пользователь №: 35836



Цитата(с2н5он @ 2.10.2013, 20:16) *
если это наводка


с2н5он, у вас есть сомнения, что в моем случае это наводка?


Скажите, как еще можно проверить в реальных условиях, наводка это или нет? Или дайте ссылку на подобную тему...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 2.10.2013, 21:38
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23122
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Монтерэлектро @ 2.10.2013, 17:41) *
А если измерить между фазой и жилой №2(отключенной) напряжение равно 54 вольт..

У Вас участок проводки, отключенный от сети и между ж№2 и фазой, которая отсоединена как и ноль от участка, напряжение 54 В.?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Монтерэлектро
сообщение 2.10.2013, 22:13
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 2.10.2013
Пользователь №: 35836



Цитата(с2н5он @ 2.10.2013, 21:38) *
У Вас участок проводки, отключенный от сети и между ж№2 и фазой, которая отсоединена как и ноль от участка, напряжение 54 В.?


Двухжильный кабель полностью отключен (одна жила от нулевой шины, а другая жила от автомата). Я мерил между действующей фазой (от кабеля который запитывает группу автоматов) и жилой №2 (которая на момент измерения отключена, так же как и жила №1), напряжение равно 54 В.

Сообщение отредактировал Монтерэлектро - 2.10.2013, 22:17
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 2.10.2013, 22:51
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23122
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



На отключённом участке есть розетки, освещение? Нагрузка на них? Сей участок пересекается с другими включёнными, например в коробках, сопротивление изоляции проверяли?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Монтерэлектро
сообщение 2.10.2013, 23:51
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 2.10.2013
Пользователь №: 35836



Цитата(с2н5он @ 2.10.2013, 22:51) *
На отключённом участке есть розетки, освещение? Нагрузка на них? Сей участок пересекается с другими включёнными, например в коробках, сопротивление изоляции проверяли?

с2н5он, на отключенном участке 2 розетки, нагрузки на них нет. Этот участок кабеля смонтирован специально под две розетки и с освещением в коробках не пересекается. На момент замера все автоматы выключены и на других участках сети мультиметр показывает нулевое значение.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 3.10.2013, 10:19
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23122
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



как предоположение что Ж№2 повреждена изоляция и провод коим то образом связан с землей (нулем) вот и показывает вольты с фазой


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Монтерэлектро
сообщение 3.10.2013, 11:02
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 2.10.2013
Пользователь №: 35836



Цитата(с2н5он @ 3.10.2013, 10:19) *
как предоположение что Ж№2 повреждена изоляция и провод коим то образом связан с землей (нулем) вот и показывает вольты с фазой

с2н5он, я думал об этом... Я сегодня проведу эксперимент: отключу общий ноль в эл. щитке на лестничной площадке для моей квартиры. Затем произведу замер снова, между Ж№2 и фазой, отпишусь...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Монтерэлектро
сообщение 3.10.2013, 17:38
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 2.10.2013
Пользователь №: 35836



Цитата(с2н5он @ 3.10.2013, 11:19) *
как предоположение что Ж№2 повреждена изоляция и провод коим то образом связан с землей (нулем) вот и показывает вольты с фазой

с2н5он,

1. Отключил ноль в эл. щитке на лестничной площадке, и замерил между Ж№2 и фазой, напряжение равно 52 В.
2. Отключил ноль и фазу в эл. щитке на лестничной площадке, и замерил между Ж№2 и нулевой шиной (в эл. щитке самой квартиры), напряжение равно 1 В.


Из проделанного эксперимента можно сделать следующие выводы. Если представить гипотетически, что ноль может соприкасаться с жилой №2, то это явно ноль не из моей проводки. Как я уже писал, большинство старой алюминиевой проводки я демонтировал и обесточил. Этот новый участок эл. цепи проходит вдали от стояков газо-водо-тепло-снабжения. К тому же, повредить двойную изоляцию провода ВВГ тем самым соединиться с неким нулем представляется мне невероятным, так как монтаж кабеля производил аккуратно, как говорится, делал для себя.

Это наводка?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Монтерэлектро
сообщение 3.10.2013, 20:02
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 2.10.2013
Пользователь №: 35836



Можно ли пользоваться электроприборами на «этом» участке сети? Могут быть какие либо нежелательные последствия?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 4.10.2013, 8:31
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23122
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Монтерэлектро @ 3.10.2013, 18:38) *
с2н5он,

1. Отключил ноль в эл. щитке на лестничной площадке, и замерил между Ж№2 и фазой, напряжение равно 52 В.

Возьмите лампочку на 36 В. и попробуйте вместо тестера подключить, лампу лучше в светильник спрятать


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Монтерэлектро
сообщение 4.10.2013, 15:18
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 2.10.2013
Пользователь №: 35836



Цитата(Монтерэлектро @ 3.10.2013, 18:38) *
Отключил ноль в эл. щитке на лестничной площадке, и замерил между Ж№2 и фазой, напряжение равно 52 В.

Цитата(с2н5он @ 4.10.2013, 9:31) *
Возьмите лампочку на 36 В. и попробуйте вместо тестера подключить, лампу лучше в светильник спрятать


Изобрел контрольку на лампочке накаливания 36 В и прозвонил звуковым пробником…
Подсоединил один конец на фазу другой конец на жилу №2, лампа не загорелась!
Мне кажется, я понял ход ваших мыслей. Если представить что жила №2 соединена с неким нулем, то при соединении контрольки между фазой и жилой №2 - лампа на 36 В бы загорелась.

с2н5он, какой можно сделать вывод?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 4.10.2013, 16:01
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23122
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Наведёнка


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Монтерэлектро
сообщение 4.10.2013, 16:23
Сообщение #20


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 2.10.2013
Пользователь №: 35836



Цитата(с2н5он @ 4.10.2013, 17:01) *
Наведёнка



Скажите пожалуйста, страшна наводка для электроприборов и можно ли пользоваться той частью сети, где проявляется наводка?
Вернуться в начало страницы