![]() Шумы от GSM-станции в SMART IMS , как устранить огромный уровень ВЧ-шумов? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Шумы от GSM-станции в SMART IMS , как устранить огромный уровень ВЧ-шумов? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 3.3.2013 Пользователь №: 31291 ![]() |
Всем привет!
При поиске шумов передачи данных от счетчиков СМАРТ столкнулся с серйозной проблемой. Базовая станция GSM создает надвысокий уровень шумов (более 8000 мВ, зашкаливает монитор линий RML), данные со счетчиков на ТП не передаются вообще! Источники шума - стойки UPS, еще возможно и само оборудование немного фонит. Пробовали ставить фильтр NF33-80-20 дБ, но эфекта не дало. Потом попробовали по одной из фаз, тоесть соединили последовательно как три однофазных фильтра, уровень шума стал 2500 мВ. Таким образом пришли к выводу что надо фильтр с затуханием 80 дБ, тоесть четире обычних по 20 дБ Кно с таким имел дело, как Вы выходили из ситуации? Просто 4 фильтра это очень дорого!!! Посоветуйте что. Спасибо. Сообщение отредактировал РоманК - 7.9.2013, 10:28 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Шумит на станции одна фаза.
Мы спасались двумя 3-ми фильтрами (за счёт оператора) последовательно -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 3.3.2013 Пользователь №: 31291 ![]() |
Шумит на станции одна фаза. Почему одна? У нас три фазы шумело. Мы спасались двумя 3-ми фильтрами (за счёт оператора) последовательно Тоесть достаточно два последовательно по 20 дб (всего 40 дБ). Скажите у Вас при этом как уменшился уровень шума? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Почему одна? У нас три фазы шумело. Тоесть достаточно два последовательно по 20 дб (всего 40 дБ). Скажите у Вас при этом как уменшился уровень шума? Какое то , видно новое оборудование у оператора. У нас шумит 1-фаза . но порядка за 8000 мВ Два фильтра 3-фазных последовательно (уточню сразу , что бы не было вопросов в дальнейшем,3-фазный это три по одной фазе последовательно 45-50 дБ) Короче , упало до 1000мВ -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 3.3.2013 Пользователь №: 31291 ![]() |
А если скажем заменить счетчики FSK на OFDM модуляцию то это решит вопрос с шумами?
Тоесть я имею ввиду заменить smart NP06 на matrix MTX? Как думаете? Два фильтра 3-фазных последовательно (уточню сразу , что бы не было вопросов в дальнейшем,3-фазный это три по одной фазе последовательно 45-50 дБ) Короче , упало до 1000мВ Тоесть Вы взяли 2 фильтра по 20 дБ, соединили все последовательно (получилось 6 однофазных) - затухание 20*6=120 дБ! и только тогда упало до 1000 мВ. Это значит что нужно затухание не менее 100 дБ. Я правильно понимаю? Мы когда пробовали один трехфазник последовательно на одну из фаз цеплять у нас упало до 2500 мВ, тогда мы сделали вывод что надо 80 дБ затухание, тоесть четире обычних трехфазника последовательно! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
А если скажем заменить счетчики FSK на OFDM модуляцию то это решит вопрос с шумами? Тоесть я имею ввиду заменить smart NP06 на matrix MTX? Как думаете? Тоесть Вы взяли 2 фильтра по 20 дБ, соединили все последовательно (получилось 6 однофазных) - затухание 20*6=120 дБ! и только тогда упало до 1000 мВ. Это значит что нужно затухание не менее 100 дБ. Я правильно понимаю? Мы когда пробовали один трехфазник последовательно на одну из фаз цеплять у нас упало до 2500 мВ, тогда мы сделали вывод что надо 80 дБ затухание, тоесть четире обычних трехфазника последовательно! 1.matrix MTX нет модуляции ofdm , там хитрый sfsk.Работать тоже не должно!! В интернете полно инфы по типам модуляции 2.Кроме вышки, у нас ещё что то шумит, мы забили на него .Уровень в 1000 нас устроил -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 3.3.2013 Пользователь №: 31291 ![]() |
Это понятно. Тоесть пока нету счетчиков с OFDM, ) они только в планах...
А вообще я правильно подсчитал с децибелами, у Вас на фазу стоит аж 120 дБ затухание? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Это понятно. Тоесть пока нету счетчиков с OFDM, ) они только в планах... Пока даже в планах нет у Matrix OFDM. Кстати , вот в новых ADD уже есть OFDM. Если всё будет хорошо ,поеду 16 сентября в Кишинёв на семинар. Вот после этого ,будет точная информация!!! -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 3.3.2013 Пользователь №: 31291 ![]() |
Если всё будет хорошо ,поеду 16 сентября в Кишинёв на семинар. Вот после этого ,будет точная информация!!! yuoras, как семинар? Что нового планируется у компании АДД? Кстати проблема электромагнитной совместимости (ВЧ шум в линии 0,4 кВ) - основная преграда для дальнейшего развития системы SMART IMS Кто пробовал устранять шумы нетрадицыонно? Например поставить в разрыв места шума старые 30-летние (окисленные) предохранители... Еще вот что подумал, поможет ли например конденсаторная установка устранить ВЧ-шум? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Семинар , очень полезным оказался.
Много специалистов было с разных стран. Представляли новые счётчики 7-го поколения с встроенными тремя модуляциями FSK\SFSK\OFDM. Переход с одной на другую возможен как удалённо так и локально ,решает администратор сети. У Вас как и у нас используется самая туфтовая FSK ,SFSK позволяет самому задавать 2-е частоты (FSK тупо привязаны). Кстати , можно на одной подстанции с двумя маршрутизаторами одновременно использовать FSK\SFSK. По поводу Вашей идеи с КУ , это только сделает хуже. У нас в старых домах (не знаю зачем, крепились конденсаторы на каждую фазу и на ноль), так после их откусывания, дом стал относительно прекрасно читаться. Ваше понятие "НЕ традиционно" это как? -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 3.3.2013 Пользователь №: 31291 ![]() |
Ну да это круто если роутеры смогут работать в паралель не мешая друг другу. Но я слышал OFDM - дорогая и поэтому появится не скоро. Когда можно ожидать в продаже счетчики 7-го поколения?
По поводу Вашей идеи с КУ , это только сделает хуже. У нас в старых домах (не знаю зачем, крепились конденсаторы на каждую фазу и на ноль), так после их откусывания, дом стал относительно прекрасно читаться. Конденсаторы я думал ставить возле источника шума (у потребителя), тоесть шунтировать шум! Ваше понятие "НЕ традиционно" это как? Традиционно - это дорогостоящие фильтра, а нетрадиционно - использование старых закисших предохранителей, котрорые не пропускают ВЧ-шум... Сообщение отредактировал РоманК - 29.9.2013, 22:03 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Ну да это круто если роутеры смогут работать в паралель не мешая друг другу. Но я слышал OFDM - дорогая и поэтому появится не скоро. Когда можно ожидать в продаже счетчики 7-го поколения? OFDM и sfsk в паралель не будут работать. Только fsk и sfsk могут в паралель. OFDM тоже как бы понятие растяжимое, Prime Alliance куда вступила ADD и многие другие мировые лидеры , это не тот OFDM ,что используется в Меркуриях. Счётчики 7-й версии есть в продаже уже давно, на выставке представлялись модифицированные их версии а нетрадиционно - использование старых закисших предохранителей, котрорые не пропускают ВЧ-шум... У вас есть опыт вот такой борьбы с шумами? Куда Вы собираетесь устанавливать эти же предохранители ? У нас в 95% шумит в квартирах разное оборудование. Конденсаторы я думал ставить возле источника шума (у потребителя), тоесть шунтировать шум! Не, работать не будет. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 27.11.2013 Пользователь №: 36739 ![]() |
кстати извините заранее, сколько сейчас стоит приблизительно фильтр от АДД (если нужен на киловатт 5-10) ?
и где их можно заказать? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
кстати извините заранее, сколько сейчас стоит приблизительно фильтр от АДД (если нужен на киловатт 5-10) ? и где их можно заказать? В районе 2000 грн. Могу скинуть контакты в личку!!! -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |