Добрый день.
Есть существующая кабельная линия, проложенная в земле по поселку. Жильцы нескольких квартир хотят увеличить входные автоматы. Как рассчитать , не приведет ли это к падению напряжения на линии больше нормативного. Чертеж прилагаю.
Прикрепленные файлы
|
|
|
vargulevich Падение напряжения в магистральной КЛ 18.9.2013, 15:53
shpinel Тут надо идти не от потери напряжения, а от мощнос... 18.9.2013, 16:36
с2н5он Просчитать всех под это увеличение, ибо дурной при... 18.9.2013, 16:40
Работник Эти несколько, значительного увеличения мощности н... 19.9.2013, 7:34
vargulevich После пересчета получились такие цифры, падение на... 19.9.2013, 17:07
Работник Мне добавить нечего. 20.9.2013, 7:21![]() ![]() ![]() |
|