Выбор напряжения , куда подключаться |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Выбор напряжения , куда подключаться |
17.9.2013, 19:41
Сообщение
#1
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 6.8.2013 Пользователь №: 34793 |
Всем здрасте! В административном здании появляется новая дополнительная нагрузка - серверная комната с охлаждением общей мощностью около 600 кВт. Как реализовать такое подключение? Не подключатся же к имеющейся сети 230 вольт (600000 Вт / 230 В = 2600 А). Да и наверное сам ввод в здание не рассчитан на такой прирост. Придётся тянут новую линию от трансформатора 20 кВ?
|
|
|
Olegich71 Выбор напряжения 17.9.2013, 19:41
Костян челябинский Вот если вы не ошиблись с мощностью, то это мощнос... 17.9.2013, 19:45
Olegich71 Я как раз-таки и думаю над проектом Хочу вас заве... 17.9.2013, 20:06
Мастер Джу Вы работайте в Google? http://habrahabr.ru/compan... 17.9.2013, 21:05
Olegich71 Не совсем. Но так по теме то что получается? 20 кВ... 17.9.2013, 21:15
S-cream Вы тепловую мощность с электрической не путаете?
А... 17.9.2013, 21:17
Olegich71 Цитата(S-cream @ 17.9.2013, 20:17) В... 17.9.2013, 21:20
Мастер Джу Цитата(Olegich71 @ 18.9.2013, 2:15) Не со... 17.9.2013, 21:25
S-cream Olegich71, Вам правильно заметили, что 600 кВт это... 17.9.2013, 21:28
Olegich71 Там человек в посте #5 дал ссылку, почитайте. Я то... 17.9.2013, 21:30
с2н5он А категория какая? Возможно придётся ставить отдел... 17.9.2013, 21:46
Olegich71 Если я правильно говорю, то это CAT5. 17.9.2013, 21:52
Мастер Джу Нет такой категории.
Почитайте прежде чем что то ... 17.9.2013, 22:30
с2н5он ТС просто не понял, он про своё, про связь 17.9.2013, 23:07
Мастер Джу Он на форуме электрик спрашивает.
Ссылка полезна д... 17.9.2013, 23:18
Pantryk На самом деле максимальная мощность одной стойки (... 18.9.2013, 10:24
Olegich71 Цитата(Pantryk @ 18.9.2013, 9:24) Свое ВР... 18.9.2013, 10:39
Сергей Г ЦитатаА категория какая? Возможно придётся ставить... 18.9.2013, 10:39
Сергей Г Цитатаили как?
1. Свое РП 10 кВ с мин 2 не зависим... 18.9.2013, 10:45
Olegich71 А что такое РП и БРПС? Я просто из Латвии мы тут п... 18.9.2013, 10:50
Сергей Г ПС а может и 3 ТП по 2 транса, смотря от площадей 18.9.2013, 10:51
Pantryk Нагрузка 600, генератор 350. Вероятнее всего 600 э... 18.9.2013, 11:09
с2н5он А Вы не пробовали обратиться в сетевую организацию... 18.9.2013, 11:53
Olegich71 Пробовали, они этим и занимаются сейчас, но хочетс... 18.9.2013, 12:02
Pantryk Почему 6000 А? У вас же трехфазные вводы. Получает... 18.9.2013, 12:09
shpinel Вводы от ТП у Вас будут 380/220В. Они (кабели) буд... 18.9.2013, 12:11
Olegich71 Ну так нагрузка то 230-вольтная. 18.9.2013, 12:11
Pantryk 230 вольтовая нагрузка равномерно распределяется п... 18.9.2013, 12:12
Olegich71 Цитата(Pantryk @ 18.9.2013, 11:12) 230 во... 18.9.2013, 12:19
Сергей Г Цитата230 вольтовая нагрузка равномерно распределя... 18.9.2013, 12:19
Pantryk ну абсолютно равномерно нет, но более менее получи... 18.9.2013, 12:22
Olegich71 Цитата(Pantryk @ 18.9.2013, 11:22) ну абс... 18.9.2013, 12:42
Сергей Г ЦитатаЯ тут глянул, есть провода до 1 кВ до 1000 А... 18.9.2013, 13:51
с2н5он логика выбора - допустимый ток и потери напряжения... 18.9.2013, 13:53
Сергей Г Цитатачеловеку
1. просто интересно
а мне интересно... 18.9.2013, 14:02
Olegich71 Если я вам дам точные нагрузки, площади, этажность... 18.9.2013, 14:08
Pantryk Цитата(Olegich71 @ 18.9.2013, 14:08) Но е... 18.9.2013, 14:36
Сергей Г ЦитатаНо если интересно - ввод в здание в подвале.... 18.9.2013, 14:30
Сергей Г Цитатагде будет дизель стоять
во-во, у меня 30 кВт... 18.9.2013, 14:52
Olegich71 Дизель будет стоять на улице в 100 метрах от ввода... 18.9.2013, 15:50
uvk2 Цитата(Pantryk @ 18.9.2013, 13:12) 230 во... 18.9.2013, 17:35
Работник Был у меня подобный объект. Два ввода по 400 А , д... 19.9.2013, 8:50
Olegich71 Работник, спасибо за информацию!
Кстати, вопр... 19.9.2013, 12:05
Shturman1 Цитатазначит его полная мощность будет 350 * cos =... 19.9.2013, 12:14
Olegich71 Цитата(Shturman1 @ 19.9.2013, 12:14) да, ... 19.9.2013, 12:24
Shturman1 2,5 кв.мм кабель медный. автомат 16 А. И можете сп... 19.9.2013, 12:27
Pantryk Вот еще такой маловероятный момент, но все же. Есл... 19.9.2013, 15:13
Olegich71 Цитата(Pantryk @ 19.9.2013, 15:13) В тако... 19.9.2013, 15:49
Viktor2004 Цитата(Olegich71 @ 19.9.2013, 17:49) Поче... 21.9.2013, 17:45
Pantryk Потому, что высокое содержание гармоник от импульс... 19.9.2013, 16:19
Olegich71 Коэффициент мощности планируемых серверов 0,93, та... 19.9.2013, 17:06
Pantryk Цитата(Olegich71 @ 19.9.2013, 17:06) Коэф... 20.9.2013, 9:36
Olegich71 Цитата(Pantryk @ 20.9.2013, 9:36) Онлайн ... 20.9.2013, 11:10
Pantryk Цитата(Olegich71 @ 20.9.2013, 11:10) ... ... 20.9.2013, 11:45
Работник ЦитатаP.S. Мощность охладительной установки 44,5 к... 20.9.2013, 7:53
Shturman1 ЦитатаИх то раскидать по фазам можно, но если выру... 20.9.2013, 11:14
Работник 50 кВт врятли, но у меня был однофазник на 80 А. И... 20.9.2013, 11:21
Olegich71 250 кВт общая однофазная нагрузка в одной комнате.... 20.9.2013, 11:29
Olegich71 Ещё такую информация нашёл:
"ИБП с трехфазным... 20.9.2013, 11:56
Roman D Цитата(Olegich71 @ 20.9.2013, 10:56) А к ... 20.9.2013, 18:18![]() ![]() ![]() |
|