Щит дома. Нужна помощь , помогите разобраться с заземлением |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Щит дома. Нужна помощь , помогите разобраться с заземлением |
17.9.2013, 15:46
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 14.1.2010 Из: Екатеринбург Пользователь №: 16906 |
Приветствую заглянувших.
Строю дом, собрал схему как на рисунке. Сегодня пришел сервисник подключать электрокотел и говорит, что земля звонится с нулем (цэшку включил на прозвонку и проверил). Из-за этого он не подключил землю к котлу, аргументируя это сгоранием плат котла если на нуле будет какой нибудь скачок (это его слова). Подскажите как быть. Я считаю, что они и так должны звониться. |
|
|
UDAW Щит дома. Нужна помощь 17.9.2013, 15:46
зелёный желторотик Скорее всего, паспортом котла предусмотрено не защ... 17.9.2013, 15:52
UDAW Цитата(зелёный желторотик @ 17.9.2013, 18... 17.9.2013, 16:05
зелёный желторотик Делаете собственный контур заземления. Причём, есл... 17.9.2013, 16:20
Pantryk Отдельное заземление тоже нужно правильно делать. ... 17.9.2013, 16:44
UDAW Цитата(Pantryk @ 17.9.2013, 19:44) Посмот... 17.9.2013, 16:49
Pantryk Да должны. Если на нуле будет скачек, то на PE тож... 17.9.2013, 16:57
Сергей Г ЦитатаА ноль и земля в моей схеме ведь должны звон... 17.9.2013, 17:05
Transformator Цитата(Сергей Г @ 17.9.2013, 17:05) да, д... 17.9.2013, 17:15
зелёный желторотик Цитата(Сергей Г @ 17.9.2013, 17:05) по ТТ... 17.9.2013, 17:15
Roman D Цитата(UDAW @ 17.9.2013, 14:46) говорит, ... 17.9.2013, 17:17
UDAW Цитата(Roman D @ 17.9.2013, 20:17) А как ... 17.9.2013, 19:24
protector Цитата(UDAW @ 17.9.2013, 19:24) Нет, пере... 17.9.2013, 20:45
зелёный желторотик Цитата(UDAW @ 17.9.2013, 19:24) Я еще в п... 17.9.2013, 21:12

зелёный желторотик Цитата(зелёный желторотик @ 17.9.2013, 21... 19.9.2013, 15:52
Transformator Цитата(UDAW @ 17.9.2013, 19:24) Еще у мен... 18.9.2013, 15:34
Volt380 если будет "скачек на нуле" котел и так ... 17.9.2013, 18:40
зелёный желторотик Автор, я вот как бы поступил на Вашем месте:
- по... 17.9.2013, 20:55
savelij® По большому счёту, автору просто не повезло с ... 17.9.2013, 20:55
Сергей Г Цитатачто земля звонится с нулем (цэшку включил на... 18.9.2013, 8:55
Pantryk К вопросу с котлом конечно не относится, но если у... 18.9.2013, 9:56
belok5 вообще, звониться могло просто из-за того, что на ... 18.9.2013, 10:18
Гость У вас на вводе (который на столбе) щит неправильно... 19.9.2013, 12:49
UDAW Свежие новости:
Ответил Протерм, цитирую:
Добрый... 24.9.2013, 20:22
Pantryk Чтобы сделать из вашей ТТ, TN-C-S нужно всеголиш у... 25.9.2013, 9:01
Работник Здравствуйте. У Вас сейчас система ТТ. УЗО постави... 25.9.2013, 9:12
UDAW Цитата(Работник @ 25.9.2013, 11:12) Но я ... 25.9.2013, 15:12
Pantryk В данном случае от щита учета приходит TN-C. Делим... 25.9.2013, 15:33
Работник UDAW, проводник от заземляющего устройства приходи... 25.9.2013, 15:52![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2025, 21:41 |
|
|
|
|