Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Горит оборудование

Гость_kate_sm_*
сообщение 17.9.2013, 14:25
Сообщение #1





Гости






Здание Евросети. Рядом здание макдональдса. От одного щитка питаются здания.
Сгорают компьютеры в евросети, 3 фазы, счетчики показывают 300 В. Ставили стабилизатор на 5 кВт - сгорел.
В чем может быть причина? С чего начать поиск причины?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 17.9.2013, 14:27
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
счетчики показывают 300 В

Это что линейное или фазное напряжение?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_kate_sm_*
сообщение 17.9.2013, 14:29
Сообщение #3





Гости






фазное напряжение, которое должно быть 220 В
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 17.9.2013, 14:33
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Первое что приходит в голову это не надежный контакт нуля в трехфазной системе. Проверить все соединения нулевого провода магистрали питания.

А в розетках какое напряжение? Не замеряли?

Сообщение отредактировал Shturman1 - 17.9.2013, 14:40
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_kate_sm_*
сообщение 17.9.2013, 14:39
Сообщение #5





Гости






спасибо! обязатеольно проверим.
а может быть причина в перегрузке фазы? например, в макдональдсе большие потребители ээ - фритюр, холодильники и тд - а у нас только компьютеры и освещение?
или перекос фаз выводит из строя технику из-за повреждения нулевого провода?

хорошо. а стабилизатор почему вылетел? от перегрева?
купили на 10 кВт, но ставить не решаюсь - вдруг, и он сгорит.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Г
сообщение 17.9.2013, 14:48
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 728
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 30796



Цитата
или перекос фаз выводит из строя технику из-за повреждения нулевого провода?
- запросто, только тут должен быть перекос в сотни ампер, кабеля какие (вы\макдональдс)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 17.9.2013, 14:56
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Такой перекос только от обрыва нуля.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 17.9.2013, 14:57
Сообщение #8





Гости






Цитата(Shturman1 @ 17.9.2013, 14:33) *
А в розетках какое напряжение? Не замеряли?



Цитата(Сергей Г @ 17.9.2013, 14:48) *
- запросто, только тут должен быть перекос в сотни ампер, кабеля какие (вы\макдональдс)


сейчас, к сожалению, я не там нахожусь, ответить про кабеля затрудняюсь.
Напряжение в розетках и перекос в амперах обязательно измерим, как только привезут оборудование.
Просто хочу знать, на что смотреть, какие вопросы задавать,знать возможные причины, чтобы потом при замерах у электриков спрашивать и выяснять по ходу. icon_cool.gif не быть профаном icon_cool.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 17.9.2013, 15:13
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3947
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Гость @ 17.9.2013, 15:57) *
сейчас, к сожалению, я не там нахожусь, ответить про кабеля затрудняюсь.
Напряжение в розетках и перекос в амперах обязательно измерим, как только привезут оборудование.


а измерьте тестером напряжение между фазой и хорошо заземленным предметом, например батареей отопления. Сколько показывает?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_kate_sm_*
сообщение 17.9.2013, 15:16
Сообщение #10





Гости






Цитата(Dimka1 @ 17.9.2013, 15:13) *
а измерьте тестером напряжение между фазой и хорошо заземленным предметом, например батареей отопления. Сколько показывает?


так и сделаю, когда привезут оборудование) и я буду там)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 17.9.2013, 15:20
Сообщение #11


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11113
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(kate_sm @ 17.9.2013, 15:16) *
так и сделаю, когда привезут оборудование) и я буду там)

И не торопитесь подключать, иначе снова менять будете.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_kate_sm_*
сообщение 17.9.2013, 15:27
Сообщение #12





Гости






Цитата(Roman D @ 17.9.2013, 15:20) *
И не торопитесь подключать, иначе снова менять будете.


что именно не торопиться подключать? приборы для измерения?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 17.9.2013, 16:07
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3947
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(kate_sm @ 17.9.2013, 16:27) *
что именно не торопиться подключать? приборы для измерения?


Да там тестера хватит. А Вы что везете?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_kate_sm_*
сообщение 17.9.2013, 16:10
Сообщение #14





Гости






токовые клещи.
что за тестер?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 17.9.2013, 16:13
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Макдональдс наверняка электричеством готовит (сомневаюсь, что у них газ), а Евросеть - чё там... Пара компов, пара терминалов и, ну ладно, сотня галогенок 12/20. Не мог ли Макдональдс фазу просадить?

Короче, от себя добавлю: в ВРУ почаще с клещами залезайте.


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 17.9.2013, 16:54
Сообщение #16


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11113
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(kate_sm @ 17.9.2013, 14:27) *
что именно не торопиться подключать?

Оборудование Евросети.

Короче: во вводно-распределительном щите замеряем шесть напряжений и все токи. Списываем сечение кабеля (со схемы, с кабельной бирки или на глаз). Фоткаем нулевую шину (или что там), а заодно схему щита.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."