Прокладка кабелей по полу в трубах или кабельных каналах |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Прокладка кабелей по полу в трубах или кабельных каналах |
16.9.2013, 9:51
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 28.12.2012 Пользователь №: 29890 |
Здравствуйте коллеги. Делаю проект небольшого цеха по сборке мебели в существующем здании. Полы уже выложены плиткой. Поэтому заказчик отвергает подвод питания к станкам в полу в трубах (не хочет ломать уложенную плитку). Я хотел предложить проложить кабели в напольных кабельных каналах (пластиковых или алюминиевых) или в трубах по полу. Но более опытный инженер сказал мне что прокладка кабелей в трубах по полу запрещена (был у него случай когда написали замечание по поводу прокладки кабелей в вент камере по полу). Ну а потом вообще подумав сказал, что получается и напольные кабельные каналы запрещены у нас.
Искал в НТД прямой запрет на прокладку по полу в кабельных каналах или трубах, либо разрешение такой прокладки. Ничего не нашел. Может кто сталкивался? Подскажите как действовать в этой ситуации. Хотелось бы аргументированно объяснить заказчику почему придется ломать плитку (если возможна только прокладка в полу), или объяснить коллеге почему можно прокладывать по полу (если можно). Заранее спасибо! |
|
|
soll_72 Прокладка кабелей по полу в трубах или кабельных каналах 16.9.2013, 9:51
Работник Нормативку не подскажу, но по памяти допускатся в ... 16.9.2013, 9:57
ORGANIZM® С электротехнической точки зрения, по полу в сталь... 16.9.2013, 11:11
Гость сочувствующий Цитата(ORGANIZM® @ 16.9.2013, 11:11) ...Я... 16.9.2013, 12:55
ORGANIZM® Цитата(Гость сочувствующий @ 16.9.2013, 13... 16.9.2013, 13:43
Shturman1 ЦитатаКроме этого рассматрите вариант прокладки ка... 16.9.2013, 12:08
Работник Вполне может быть. Поэтому и пишу
Цитатарассматрит... 16.9.2013, 13:11
soll_72 Нет, кран-балки в цеху нет. Там несколько помещени... 16.9.2013, 14:43
Гость сочувствующий Цитата(soll_72 @ 16.9.2013, 14:43) Нет, к... 17.9.2013, 7:48
ORGANIZM® Ну, к примеру мы делали швейный цех, так просто ус... 17.9.2013, 6:25
soll_72 ну я не говорю что она плоха. Я пока думаю.
Вот к... 17.9.2013, 8:06
Гость сочувствующий Цитата(soll_72 @ 17.9.2013, 8:06) Вот кст... 19.9.2013, 11:44
Работник А есть ли смысл идти по потолку? Часто применяют к... 17.9.2013, 8:14
ORGANIZM® А ровный и не нужен. Шпильки или кронштейны. Все р... 17.9.2013, 8:15
с2н5он кабель на тросу или СИП, если сможете закрепить на... 17.9.2013, 9:19
soll_72 Цитата(с2н5он @ 17.9.2013, 9:19) кабель н... 17.9.2013, 10:46
ORGANIZM® По поводу пожароопасного помещения. Проект есть? А... 17.9.2013, 11:01
belok5 Посмотрите линейку ДКС в части кабеленесущих конст... 17.9.2013, 14:48
soll_72 Заказчик еще хочет чтобы я подвесил розетки над ст... 19.9.2013, 8:54
ORGANIZM® Пульты управления кран-балками можно подвешивать..... 19.9.2013, 9:22
soll_72 а вы не помните требование о том что розетки нельз... 19.9.2013, 10:01
ORGANIZM® Цитата(soll_72 @ 19.9.2013, 11:01) а вы н... 19.9.2013, 11:19
soll_72 технологи уже сделали проект. показали места подво... 23.9.2013, 7:15
ORGANIZM® Цитата(soll_72 @ 23.9.2013, 7:15) И где т... 23.9.2013, 8:37
Олега Цитата(ORGANIZM® @ 23.9.2013, 8:37) .. пр... 23.9.2013, 9:54
ORGANIZM® Цитата(Олега @ 23.9.2013, 9:54) Не прикоп... 23.9.2013, 10:07
Олега Цитата(ORGANIZM® @ 23.9.2013, 11:07) А об... 23.9.2013, 22:05
ORGANIZM® Цитата(Олега @ 23.9.2013, 23:05) В порядк... 24.9.2013, 5:59
Олега Цитата(ORGANIZM® @ 24.9.2013, 5:59) У мен... 24.9.2013, 9:00
scasi Задам свой вопрос в данной теме. Сейчас делаю монт... 22.10.2013, 16:02
Гость_Андрей_* Здравствуйте, подскажите пожалуйста в каких случая... 14.2.2015, 10:16![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 8.11.2025, 4:42 |
|
|
|
|