проектирование п/с |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
проектирование п/с |
9.9.2013, 11:41
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 5.9.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 35342 |
Здраствуйте. Что хотелось бы узнать, требуется спроектировать п/с 35/6/6,3 с двумя трехобмотачными трансформаторами мощностью 2х10 МВА, напряжением 35/6/6,3 кВ с РПН; МСВ 35 кВ; с двумя трансформаторами СН 2х100 кВА напряжением 6/0,4. Как все это сделать (я только окончил вуз и решил попробывать себя в проектировании так что сильно ногами не пинайте) вот схемку набросал как я ее вижу.
Сообщение отредактировал Евгений 42 - 9.9.2013, 12:14 |
|
|
Евгений 42 проектирование п/с 9.9.2013, 11:41
Работник Питание 35 кВ какое? Две ВЛ тупиковые, или проходн... 9.9.2013, 12:16
Евгений 42 проходная ЛЭП-35 кВ, 2 фидера
Так он меня сегодня ... 10.9.2013, 4:49
Евгений 42 а вот так правильнее будет? 10.9.2013, 6:10
Работник Не видел ответов, тему перенесли.
Уже ближе к дел... 10.9.2013, 15:07
Евгений 42 вот еще подумал порисовал 11.9.2013, 4:06
Работник Тоже самое. Только куда пропали шины 6,3кВ ? В зав... 11.9.2013, 8:27
Евгений 42 так же как и на напряжение 6 кВ? 11.9.2013, 8:46
Работник Вероятно. Мало исходных данных 11.9.2013, 8:57
Евгений 42 а какие исх. данные нужны чтоб вы смогли мне помоч... 11.9.2013, 9:49
Работник Вам удалось изобразить на схеме, то что Вы описали... 11.9.2013, 11:17
Евгений 42 спс за помощь 11.9.2013, 11:46
с2н5он Не увидел учёта 11.9.2013, 11:51
Евгений 42 знал бы куда его поставить поставил бы 11.9.2013, 12:03
Работник На границе балансовой принадлежности. Хотя бывают ... 11.9.2013, 12:30
с2н5он Плюс на отходящих фидерах 11.9.2013, 16:44
NikELektrik Евгений посмотри ТУТ, это по графической части, хо... 11.9.2013, 22:54
Евгений 42 вот вроде и закончил рисовать схему, ну осталось т... 12.9.2013, 7:45![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2025, 8:06 |
|
|
|
|