Добрый день.
Помогите подобрать автоматический выключатель по току КЗ для защиты кабеля, по которому питается лебедка лифта с пусковым током 50А. Выбрал автоматический выключатель номиналом 16А с характеристикой С. Как я понимаю, электромагнитный расцепитель начинает срабатывать при 5*Iном = 80А. Хватит ли запаса 30А ? И тот же вопрос для двигателя с пусковым током 70А. Спасибо. |
|
|
SAIGAK Выбор автоматического выключателя по току КЗ 10.9.2013, 11:59
Shturman1 какая мощность двигателей? 10.9.2013, 12:05
SAIGAK Мощность 6,8 кВА. Только при чем она тут? 10.9.2013, 12:07
Shturman1 Пусковой ток не должен превышать тока трогания э/м... 10.9.2013, 12:11
shpinel Я бы в обоих вариантах ставил D16.
Сам ток КЗ в ко... 10.9.2013, 12:17
SAIGAK Shturman1
Кстати, как выбрать автомат по номиналу... 10.9.2013, 12:39
shpinel Если у Вас с существующим (или, закладываемым в пр... 10.9.2013, 13:37
Shturman1 ЦитатаКстати, как выбрать автомат по номиналу
В ПУ... 10.9.2013, 14:18
SAIGAK Я лишь хотел сказать, что для срабатывания э/м рас... 10.9.2013, 14:21
Pantryk Для лифта лучше посмотреть информацию на него. Т.к... 10.9.2013, 14:23
SAIGAK Цитата(Pantryk @ 10.9.2013, 15:23) И еще ... 10.9.2013, 14:30
SAIGAK С этими пунктами я знаком
Какой номинальный ток... 10.9.2013, 14:24
Shturman1 ЦитатаКакой номинальный ток расцепителя у ABB 203-... 10.9.2013, 14:26
Shturman1 ЦитатаКак быть?
Что вас смущает? 16 А это ток, кот... 10.9.2013, 14:33
SAIGAK Цитата(Shturman1 @ 10.9.2013, 15:33) Что ... 10.9.2013, 14:57
Shturman1 Ну хорошо. Если взять кабель на 4 мм. кв по меди, ... 10.9.2013, 15:06
SAIGAK Я использую ВВГнг 5х4 в ПВХ трубе. По ПУЭ допустим... 10.9.2013, 15:09
Pantryk Только не длительно допустимый ток для кабеля, а т... 10.9.2013, 15:09
SAIGAK Цитата(Pantryk @ 10.9.2013, 16:09) Только... 10.9.2013, 15:25
shpinel Кабель 5х4, автомат С20(25), да и дело с концом))) 10.9.2013, 15:13
Pantryk Цитата(shpinel @ 10.9.2013, 15:13) Кабель... 10.9.2013, 15:17
Shturman1 ЦитатаНоминальный ток автомата должен быть меньше ... 10.9.2013, 15:22
Shturman1 ЦитатаI2 - ток, обеспечивающий надежное срабатыван... 10.9.2013, 15:27
SAIGAK Цитата(Shturman1 @ 10.9.2013, 16:26) I2 н... 10.9.2013, 15:40
Pantryk Это из разряда "чье кунг-фу сильнее". Ес... 10.9.2013, 15:48
SAIGAK Цитата(Pantryk @ 10.9.2013, 16:48) Это из... 10.9.2013, 16:06
Pantryk Цитата(SAIGAK @ 10.9.2013, 16:06) Где ска... 10.9.2013, 16:43
Shturman1 ЦитатаПопробую по другому. Кабель ВВГ 5х4 в ПВХ тр... 10.9.2013, 15:54
Сергей Г ЭТО ПИПЕЦ, есть номинальный ток и по нему выбираем... 10.9.2013, 17:41
SAIGAK Цитата(Сергей Г @ 10.9.2013, 18:41) ЭТО П... 10.9.2013, 19:31
savelij® Действительно... Какой то затяжной процесс выбора ... 10.9.2013, 18:16
shpinel А так и выбирается - считается ток по номинальной ... 10.9.2013, 19:41
SAIGAK Цитата(shpinel @ 10.9.2013, 20:41) А так ... 10.9.2013, 19:43
shpinel Да, проморгал, что у Вас написано значение полной ... 10.9.2013, 19:47
SAIGAK Цитата(shpinel @ 10.9.2013, 20:47) Да, пр... 10.9.2013, 20:01
Сергей Г ЦитатаКак кабель-то выбрать? - молча, по длительно... 10.9.2013, 19:58
savelij® Цитата(Сергей Г @ 10.9.2013, 20:58) - мол... 10.9.2013, 20:03
SAIGAK Цитата(Сергей Г @ 10.9.2013, 20:58) - мол... 10.9.2013, 20:05
savelij® ЦитатаПо какой таблице брать длительный ток по 1.3... 10.9.2013, 20:07
SAIGAK Цитата(savelij® @ 10.9.2013, 21:07) Может... 10.9.2013, 20:22
savelij® ЦитатаВы считаете, что номинал автомата лишь не до... 10.9.2013, 21:15
SAIGAK Цитата(savelij® @ 10.9.2013, 22:15) Именн... 10.9.2013, 21:20
savelij® Я не понял... пример чего Вы привели и в каком мес... 10.9.2013, 21:39
SAIGAK Цитата(savelij® @ 10.9.2013, 22:39) Я не ... 10.9.2013, 21:52
savelij® ЦитатаКабель сгорит.Голословное утверждение. Кабел... 10.9.2013, 22:08
SAIGAK Цитата(savelij® @ 10.9.2013, 23:08) Голос... 10.9.2013, 22:34
shpinel Так можно и без конца спорить. А вывод-то один. В ... 11.9.2013, 0:13
SAIGAK Цитата(shpinel @ 11.9.2013, 1:13) Так мож... 11.9.2013, 8:41
Сергей Г ЦитатаK16 или C20.
Можно и С16, но я бы не стал та... 11.9.2013, 8:26
Shturman1 ЦитатаУчитывая допустимый длительный в трубе 27А
И... 11.9.2013, 8:51
SAIGAK Shturman1
Вот как раз хотел задать вопрос.
Я дейст... 11.9.2013, 9:00
Shturman1 ЦитатаКак так? Провода ведь могут быть только одно... 11.9.2013, 9:25
SAIGAK Цитата(Shturman1 @ 11.9.2013, 10:25) Ошиб... 11.9.2013, 9:29
Олега Цитата(Shturman1 @ 11.9.2013, 10:25) .. Д... 11.9.2013, 10:17
SAIGAK Цитата(Олега @ 11.9.2013, 11:17) Тема эта... 11.9.2013, 10:32
shpinel Согласен, что с С20 получается, что:
20*1,45 = 29 ... 11.9.2013, 10:46
Pantryk 20*1.45 = 29 < 27*1.15 = 31
а по госту вообще д... 11.9.2013, 11:02
SAIGAK Цитата(Pantryk @ 11.9.2013, 11:54) 20*1.4... 11.9.2013, 11:11

Pantryk Цитата(SAIGAK @ 11.9.2013, 11:11) Во-перв... 11.9.2013, 12:05
SAIGAK Цитата(Pantryk @ 11.9.2013, 12:02) 20*1.4... 11.9.2013, 12:40
Shturman1 ЦитатаСогласно 3.1.11 ПУЭ, должно выполнятся требо... 11.9.2013, 12:44
SAIGAK Цитата(Shturman1 @ 11.9.2013, 13:44) А мо... 11.9.2013, 12:49
Shturman1 Вы меня все таки убедили. Действительно сравнение ... 11.9.2013, 14:22
SAIGAK Цитата(Shturman1 @ 11.9.2013, 15:22) Вы м... 11.9.2013, 14:32
Shturman1 Ну так на чем вы останавливаетесь? Какой автомат б... 11.9.2013, 14:34
SAIGAK Для медного кабеля 4 мм.кв. Iдлит.каб.=36*0.93=33,... 11.9.2013, 14:46
Shturman1 Согласен полностью
ЦитатаНо автомат я поставил на ... 11.9.2013, 14:56
SAIGAK Вы абсолютно правы.
Я, видимо, опять криво выразил... 11.9.2013, 14:58
Shturman1 А-а-а ну все встало на свои места. 11.9.2013, 14:59
Pantryk Номинальный ток расцепителя и ток трогания расцепи... 11.9.2013, 15:14
SAIGAK Цитата(Pantryk @ 11.9.2013, 16:14) Номина... 11.9.2013, 15:18
Shturman1 Моё ИМХО. Соотношение 1,45*Iном применимо только к... 11.9.2013, 15:37
SAIGAK Shturman1
Вы правы.
Я об этом сказал в последнем с... 11.9.2013, 15:43
Pantryk Цитата(SAIGAK @ 11.9.2013, 15:18) Как я п... 11.9.2013, 16:13
SAIGAK Цитата(Pantryk @ 11.9.2013, 17:13) Номина... 12.9.2013, 11:13
SAIGAK Возник еще один вопрос по выбору автоматического в... 16.9.2013, 19:54
Сергей Г Цитатас какой отключающей способностью автомат как... 16.9.2013, 20:01
SAIGAK Ага, я где-то именно такое мнение и слышал.
Теперь... 16.9.2013, 20:09
savelij® Цитата(SAIGAK @ 16.9.2013, 21:09) Теперь ... 16.9.2013, 21:16
Сергей Г ГОСТ Р 51732-2001
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙС... 16.9.2013, 20:12
Pantryk На самом деле это не 3 разных параметра. Просто в ... 17.9.2013, 12:19
SAIGAK Цитата(Pantryk @ 17.9.2013, 13:19) Автома... 17.9.2013, 18:41
Сергей Г Цитататак как в ГРЩ нет доступа неквалифицированно... 18.9.2013, 8:57
Pantryk Я вообще за то, чтобы был запас. И если здание жил... 18.9.2013, 9:46
SAIGAK Снова прощу помощи в выборе автоматического выключ... 18.12.2013, 0:53
Гость_электрический Вот. я не могу понять. Всегда двигатели защищали т... 18.12.2013, 9:09
SAIGAK На заводе узнать дительность пускового тока не уда... 18.12.2013, 9:10
Гость_электрический Кто сказал, что для медного кабеля 6мм, автомат 25... 18.12.2013, 9:15
SAIGAK Цитата(Гость_электрический @ 18.12.2013, 10... 18.12.2013, 9:21
Гость электрический В ГОСТЕ на кабель есть такие строки
10.9 Допустим... 18.12.2013, 10:46
SAIGAK Цитата(Гость электрический @ 18.12.2013, 11... 18.12.2013, 11:11
Гость электрический Так ограничено время или не ограничено?
Если нет ч... 18.12.2013, 11:37
SAIGAK Цитата(Гость электрический @ 18.12.2013, 12... 18.12.2013, 11:44
Джин Уважаемый, SAIGAK, спасибо за поднятую тему. Сейча... 6.3.2014, 10:46
SAIGAK Кстати, хотел все написать, но руки не доходили.
... 6.3.2014, 11:30
Alexdovgal На пускателе двигателя у Вас должно стоять теплово... 7.3.2014, 10:28
Джин Я, или затупил. Или на асфальте в лыжах встал.
Поя... 7.3.2014, 11:28
SAIGAK Цитата(Джин @ 7.3.2014, 11:28) Я, или зат... 7.3.2014, 14:34
Олега Цитата(SAIGAK @ 7.3.2014, 15:34) При выбо... 7.3.2014, 15:19
SAIGAK Цитата(Олега @ 7.3.2014, 15:19) У какого ... 7.3.2014, 15:50![]() ![]() ![]() |
|