![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 ![]() |
Добрый день.
Помогите подобрать автоматический выключатель по току КЗ для защиты кабеля, по которому питается лебедка лифта с пусковым током 50А. Выбрал автоматический выключатель номиналом 16А с характеристикой С. Как я понимаю, электромагнитный расцепитель начинает срабатывать при 5*Iном = 80А. Хватит ли запаса 30А ? И тот же вопрос для двигателя с пусковым током 70А. Спасибо. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
какая мощность двигателей?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 ![]() |
Мощность 6,8 кВА. Только при чем она тут?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Пусковой ток не должен превышать тока трогания э/м расцепителя. У вас и так запас 30 А так что хватит. Но я бы все-таки взял автомат на 20 А или 25 А и под кабель 4 мм.кв. Длина линии до двигателя какая?
Сообщение отредактировал Shturman1 - 10.9.2013, 12:14 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
Я бы в обоих вариантах ставил D16.
Сам ток КЗ в конце линии у Вас посчитан? Если он от 400 А и выше, спокойно ставьте D16. Еще есть вариант с K - от 10 до 14 Iном. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 ![]() |
Shturman1
Кстати, как выбрать автомат по номиналу? Я всегда считал, что номинальный ток автомата должен быть в 1,45 раза меньше допустимого длительного тока для кабеля. Для 5х4 это 27/1,45 = 18,6А. Т.е. берем автомат на 16А. shpinel Необоснованное использование автоматического выключателя с характеристикой "D" ведет к увеличению сечения кабеля. И еще это жилой дом и я никак не могу узнать характеристики ТП, чтобы посчитать ток КЗ. Сообщение отредактировал SAIGAK - 10.9.2013, 12:40 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
Если у Вас с существующим (или, закладываемым в проекте) сечением кабеля ток КЗ позволяет поставить характеристики D или K, то в чем завышение?
Вам, конечно, виднее, так как у Вас вся информация. Я написал по тем данным, что имею. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата Кстати, как выбрать автомат по номиналу В ПУЭ есть такой пункт В сетях, защищаемых от перегрузок (см. 3.1.10), проводники следует выбирать по расчетному току, при этом должно быть обеспечено условие, чтобы по отношению к длительно допустимым токовым нагрузкам, приведенным в таблицах гл. 1.3, аппараты защиты имели кратность не более: 80% для номинального тока плавкой вставки или тока уставки автоматического выключателя, имеющего только максимальный мгновенно действующий расцепитель (отсечку), - для проводников с поливинилхлоридной, резиновой и аналогичной по тепловым характеристикам изоляцией; для проводников, прокладываемых в невзрывоопасных производственных помещениях промышленных предприятий, допускается 100%; 100% для номинального тока плавкой вставки или тока уставки автоматического выключателя, имеющего только максимальный мгновенно действующий расцепитель (отсечку), - для кабелей с бумажной изоляцией; 100% для номинального тока расцепителя автоматического выключателя с нерегулируемой обратно зависящей от тока характеристикой (независимо от наличия или отсутствия отсечки) - для проводников всех марок; 100% для тока трогания расцепителя автоматического выключателя с регулируемой обратно зависящей от тока характеристикой - для проводников с поливинилхлоридной, резиновой и аналогичной по тепловым характеристикам изоляцией; 125% для тока трогания расцепителя автоматического выключателя с регулируемой обратно зависящей от тока характеристикой - для кабелей с бумажной изоляцией и изоляцией из вулканизированного полиэтилена. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 ![]() |
Я лишь хотел сказать, что для срабатывания э/м расцепителя автомата с хар-кой "D" гипотетически может потребоваться большее сечение, чем для автомата с хар-кой "С". Или другими словами, для "С" можно использовать кабель меньшего сечения. Да, хар-ка "К" - хорошая альтернатива. Спасибо.
А данных у меня самого не достаточно. Какая ТП может стоять на дом в 9 этажей и 11 парадных? Что-нибудь можете помоветовать по выбору автомата по номиналу - я выше спрашивал? И ещё - какое допустимое падение напряжения при пуске электродвигателя? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Для лифта лучше посмотреть информацию на него. Т.к. для двигателя как правило предусмотрена тепловая защита, а в лифтовом шкафу может еще и автомат на двигатель стоять, или вводной автомат, и по хорошему надо бы соблюсти селективность (хотя по току КЗ эта селективность сомнительная, но хотябы по тепловому расцепителю). И еще есть условия выбора автоматов по номинальному току двигателя Iдв <= Iном.ав * 1,25. Смысл в том, что при длительном пуске может сработать и тепловой расцепитель.
Сообщение отредактировал Pantryk - 10.9.2013, 14:25 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 ![]() |
С этими пунктами я знаком
![]() Какой номинальный ток расцепителя у ABB 203-C 16 ? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата Какой номинальный ток расцепителя у ABB 203-C 16 ? ну дык 16 А |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 ![]() |
И еще есть условия выбора автоматов по номинальному току двигателя Iдв <= Iном.ав * 1,25. Смысл в том, что при длительном пуске может сработать и тепловой расцепитель. Ага, в отмененном ВСН 59-88 "ВСН 59-88. Электрооборудование жилых и общественных зданий. Нормы проектирования" есть такое. Цитата ГОСТ Р 50345-2010 5.2.2 Номинальный ток (In) Установленный изготовителем ток, который выключатель способен проводить в продолжительном режиме (см. 3.2.14) при указанной контрольной температуре окружающего воздуха. 8.6.2.3 Условный ток расцепления ( ) Условный ток расцепления выключателя равен 1,45 его номинального тока. У ABB 203-C 16 номинальный ток 16А. Как быть? Сообщение отредактировал SAIGAK - 10.9.2013, 14:31 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата Как быть? Что вас смущает? 16 А это ток, который выключатель способен проводить в продолжительном режиме (см. 3.2.14) при указанной контрольной температуре окружающего воздуха. 16*1,45=23,2 А это ток при котором выключатель гарантировано отключиться за время менее 1 часа |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 ![]() |
Что вас смущает? 16 А это ток, который выключатель способен проводить в продолжительном режиме (см. 3.2.14) при указанной контрольной температуре окружающего воздуха. 16*1,45=23,2 А это ток при котором выключатель гарантировано отключиться за время менее 1 часа Меня смущает, что Вы для кабеля 4 мм.кв. предложили автоматы 20А и 25А. Вот я и хочу разобраться. Кроме того еще в ГОСТ Р 50571.5-94 "Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от сверхтока" (МЭК 364-4-43-77) сказано: Цитата 433.2 Согласованность проводников и защитных устройств * Рабочая характеристика любого защитного устройства, защищающего кабель от перегрузки, должна отвечать двум следующим условиям: 1) IB ≤ In ≤ IZ; 2) I2 ≤ 1,45*IZ, где IB - рабочий ток цепи; IZ - допустимый длительный ток кабеля; In - номинальный ток устройства защиты (для устройства защиты с регулируемыми характеристиками номинальным током In является ток выбранной установки); I2 - ток, обеспечивающий надежное срабатывание устройства защиты, практически I2 принимают равным: - току срабатывания при заданном времени срабатывания для автоматических выключателей; - току плавления плавкой вставки при заданном времени срабатывания для предохранителей. На основании ПУЭ 6, ГОСТ Р 50571.5-94 и ГОСТ Р 50345-2010 я сделал вывод, что допустимый длительный ток для кабеля должен быть в 1,45 раза больше номинального тока автомата. И логично, при I ≥ 1,45*Iном автомат отключит ток, равный или превышающий длительно допустимый ток для кабеля менее чем за час. Сообщение отредактировал SAIGAK - 10.9.2013, 15:00 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Ну хорошо. Если взять кабель на 4 мм. кв по меди, то по таблицам ПУЭ для такого кабеля проложенного открыто в воздухе в коробах а также на лотках пучками длительный ток будет 35 А. если например взять автомат на 32 А, то теоретически тоже проходит но очень уж близко к длительному току. если предположить что кабель на практике идет с заниженым сечением (зависит от прозводителя), то лучше перестраховаться и взять автомат на ступень ниже, то есть 25 А. А брать автомат на 16 А для двигателя на 6,8 кВт, это ИМХО маловато. А какой кабель при этом вы собираетесь использовать?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 ![]() |
Я использую ВВГнг 5х4 в ПВХ трубе. По ПУЭ допустимый длительный ток для него 27А. Номинальный ток автомата должен быть меньше 27/1,45 = 18,6А. Беру автомат 16А.
Сообщение отредактировал SAIGAK - 10.9.2013, 15:09 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Только не длительно допустимый ток для кабеля, а ток перегрузки кабеля, который согласно ГОСТ Р 53769-2010 п.10.9 равен 1,16*Iдлит.доп для ПВХ изоляции и прокладке в воздухе. А согласно ПУЭ 1.3.6 коэффициент 1,15 (т.е. 15%)
Сообщение отредактировал Pantryk - 10.9.2013, 15:13 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
Кабель 5х4, автомат С20(25), да и дело с концом)))
Сообщение отредактировал shpinel - 10.9.2013, 15:16 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |