Сообщение
#21
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата Про УЗО и диффавтоматы он сказал, что это совсем не нужно Тогда можно сказать ему: "Мы Вам позвоним"... и выбросить его телефон, если, действительно, на первом месте безопасность... Хотя абсолютного нигилизма в отношении дифзащиты он не проявил, на вводе то предложил дифавтомат (неизвестного номинала)
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 10.8.2013 Пользователь №: 34894 ![]() |
Я понял, что от наших электриков ждать чудес не стоит и их советы иногда бывают даже вредны. Принимаю решение: разбивать по группам буду сам, а от электриков буду требовать только точного исполнения. Для того, чтобы грамотно от них потребовать, мне нужна будет ещё Ваша помощь.
1. При очередной встрече с электриками я объясню им, что мне требуется. 2. Потребую, чтобы они мне сделали схему электрическую и схему монтажную. Вопрос: мне сделать примерную схему дома с подвалом, а они уже на неё нанесут нужные данные или они сами должны всё сделать? Эта схема должна быть заверена их печатью и подписями? 3. Прокладывать проводку буду так. а) Кабель подвода к дому (в щиток)- 10 мм2. Тут уже как по тех.условиям (алюминий). б) Щиток. Какой лучше брать: железный или пластик? Щиток буду брать большой, чтобы всё влезло и с запасом. в) Автомат до счётчика. Что лучше брать: автомат или диффавтомат? И каким номиналом (исходя из потребностий ниже)? Есть ли большая разница какой фирмы брать автоматы, диффавт., УЗО? г) Счётчик. Какой брать: индукционный или электронный? Каким номиналом? Какой фирмы лучше? д) Далее разводка по помещениям: 1) Кухня. 3 группы розеток (каждая на отдельном диффе). 1 группа (1 дифф)- холодильник. 2-я группа (1 дифф)- стиральная машина и газовый котёл. 3-я группа (1 дифф)- 2 розетки: в одну постоянно подключена вытяжка и электророзжиг плиты, во вторую буду подключать микроволновку и электрочайник и кухонный телевизор. Освещение- 1 группа (1 дифф), к этой же группе подключаю освещение подвала. Кабеля: 2,5 мм2 на розетки и 1,5 мм2 на освещение. Вопрос: диффавтоматы каким номиналом нужно брать? Кабель брать ВВГ НГ или можно просто ВВГ? На освещение хватит ли 1,5 мм2 или брать 2,5 мм2? (это общий вопрос для всех помещений). 2) Гостиная. 2 группы розеток (каждая на отдельном диффе). 1-я группа (1 дифф)- ИБП, компьютер, подсветка шкафа. 2-я группа (1 дифф)- ЖК-панель, модем, IPTV-приставка, медиаплеер на одну розетку и ещё одна розетка дополнительная. Освещение- 1 группа (1 дифф). 3) Спальня. 1 группа розеток (1 дифф). 1 розетка-очиститель-увлажнитель воздуха и ещё 2 розетки по комнате. Освещение- 1 группа (1 дифф). 4) Детская. 1 группа розеток (1 дифф). 1 розетка-очиститель-увлажнитель воздуха и ещё 2 розетки по комнате. Освещение- 1 группа (1 дифф). 5) Коридор-ванная комната-туалет. 1 группа розеток (1 дифф). 1 розетка в коридоре. Освещение- 1 группа (1 дифф). 6) Кладовка, веранда, освещение на входе. 1 группа розеток (1 дифф). 1 розетка на веранде. Освещение- 1 группа (1 дифф). Как-то так. Получается 14 групп, 1 диффатомат на входе и 15 диффов по помещениям. Кабеля буду ложить по верху обоев и закрывать кабель каналом. Вопросы: какие есть замечания по моему разбитию на группы? Есть ли разница какие брать розетки для помещений? 4. Заземление. Я не совсем уверен в заземлении, о котором писал выше (обнаруженным электриком, подключённым к газовому котлу). Как проверить: нормальное ли оно и можно ли его оставить так? И как мне требовать его дальнейшую коммутацию со щитком? 5. Молниезащита. Здесь вообще боюсь, что наши электрики засмеют меня (а может я и не прав). Что требовать? Всё пока. Сорри, за очень много букв, но мне жизненно необходима Ваша помощь и советы. Я и так уже очень благодарен Вам за предыдущие ответы. Поверьте, Вы сделали очень многое: я ещё неделю назад и понятия даже не имел что такое автомат, диффавтомат, разбитие по группам и т.д. Не говорю, что стал уже разбирающимся (я всё ещё чайник), но уже хоть что-то ![]() Заранее благодарю за ответы и советы!!! Сообщение отредактировал Zyklon - 13.8.2013, 22:11 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
Цитата а) Кабель подвода к дому (в щиток)- 10 мм2. Тут уже как по тех.условиям (алюминий). местный РЭС может заставить 16 Цитата б) Щиток. Какой лучше брать: железный или пластик? лично я предпочитаю металл (хеви, дез ![]() Цитата в) Автомат до счётчика. совершенно согласен, но некоторые долбанутые РЭСы, ставят после Цитата Что лучше брать: автомат или диффавтомат? ежели исходить из "дерева" то - диф Цитата И каким номиналом (исходя из потребностий ниже)? сколько дадут, но как можно больше Цитата Есть ли большая разница какой фирмы брать автоматы, диффавт., УЗО? предпочитаю Легранд, Мюллер, Хагер Цитата Какой брать: индукционный или электронный? Каким номиналом? Какой фирмы лучше? с классом точности 1,0, больше не дадут, на 60-100 А (почти все), согласно перечня местного РЭСа Цитата Вопрос: диффавтоматы каким номиналом нужно брать? на 2,5 - не более С 25/0,03 А на 1,5 - не более В (С) 16/0,03 А Цитата Кабель брать ВВГ НГ или можно просто ВВГ? у ВАС ДЕРЕВО - ВВГ НГ "На освещение хватит ли 1,5 мм2" да, если длина линии не 50 м дофига дифов на свет, сделайте на левую/правую (или переднюю/заднюю) части, 2-3 дифа на свет - за глаза, у вас 6/7 "Как проверить:" вызвать лабораторию "И как мне требовать его дальнейшую коммутацию со щитком?" к щитку провести провод ПВ 4 (без мех защиты) или 2,5 (с мех защитой) "5. Молниезащита. Здесь вообще боюсь, что наши электрики засмеют меня (а может я и не прав). Что требовать?" тут половина, в том числе и я, не скажем, что делать, только по месту, очень скользкая тема Сообщение отредактировал Сергей Г - 14.8.2013, 12:28 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 10.8.2013 Пользователь №: 34894 ![]() |
Нашёл человека, который будет менять мне проводку в доме. Думал, что уже не найду местных электриков, которые адекватны. А этим остался очень доволен.
Он мало того, что не отговаривал меня от предложенных вариантов электро- групп (сказал, что хозяин-барин, так будет только лучше, весь вопрос в средствах), так ещё и мнего советов и поправок сделал, типа: газовый котёл на отдельную группу и дифф; счётчик нужно брать уже электронный, причём не самого низкого ценового диапазона, как берёт большинство (хотя это уже как я сам решу); подвод кабель сечением 6 мм2 (в электросетях так рекомендовали); дифф на ввод на 40А (в электросетях мне такой и рекомендовали ставить); диффы лучше брать тоже не самого низкого качества- ценового диапазона; розетки посоветует какие брать, потому что сейчас в основном один "ширпотреб" (розетки сказал, что будет кабеля пропаивать медью, так делает для всех); заземление сказал, что можно будет сделать (контур, стержни и т.д.); молниезащиту сказал, что можно сделать, но я пока решил из-за нехватки денег отложить этот вопрос ( электрик меня убедил, что мне не стоит бояться за это: рядом высокие деревья, много домов и неподалёку высокое строение), ну и так ещё много чего полезного узнал от человека. П.С. у меня в доме очень часты скачки напряжения и хочу в будущем защитить свой дом 5 кв стабилизатором. но пока нет денег на него. Спросил у этого электрика по этому вопросу, на что он мне ответил, что стабилизатор- это здорово, но пока можно чтонибудь придумать. сказал, что на какой-то выставке виддел такой прибор, который понижает мощность ( но сам пока никому не подключал). Подскажите, Ограничитель мощности (РЕЛЕ ВРЕМЕНИ -Таймер) подойдёт для временного решения моёй проблемы со скачками напряжения? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Ограничитель мощности (РЕЛЕ ВРЕМЕНИ -Таймер) подойдёт для временного решения моёй проблемы со скачками напряжения? Реле напряжения, например УЗМ, РКН.-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |